鲁庄
我有三台卷钢整平剪切流水线,工作过程是:铁板经平整机(140KW直流电机590控制器)整平后送至剪板机,由编码器检测长度送入PLC,开始电机高速运转,当要接近设定尺寸时电机改低速,到尺寸后停止并刹车,由于每次惯性和阻力有一定的变化,每次停止后的滑行距离不太一样差1--5MM,三台产自不同厂家,可排除因故障或操作不当。
我的问题是:直流电机有没有准确定位功能,如和解决?
建议你用伺服来做,伺服控制器里面有一个探针功能,或者利用外面的编码器来做双闭环功能做定位,这样就可以避免位置累积误差。