西门子430变频器自由停车的设置方法? 点击:1214 | 回复:2



wz9986

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月31日
发表于:2013-08-31 18:10:55
楼主

PLC柜控制控制430变频器带220KW风机,在减速停车过程中A0911报警,F0002故障停车。观察发现风机停车后惰转时间达到16分钟,超过了P1121最长设置时间。现想改为自由惯性停车。现在变频器设置为:P0700=2  P701=1  P0840=19.0   P0844=19.1   P0845=19.1   请教具体设置方式!能满足PLC和BOP面板都能实现自由惯性停车!




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-31 20:18:23
1楼

封锁脉冲,就会自由停车了。有3个停车方式。可以设置p844,p845.或者p852封锁脉冲。还有端子设置也可以实现。

wz9986

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月31日
发表于:2013-08-31 21:10:11
2楼

请说明P0844 P0845  P0852的具体设置值,端子设置怎么实现?