首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求东元7200GA 变频器说明书 电子版 点击:7171 | 回复:35



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-11-22 09:12:18
楼主

求东元7200GA 变频器说明书 电子版

急用




电工菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2008-11-22 09:24:56
1楼
和安川616G3一样啊!用的都是安川616G3的主板啊!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-11-22 09:38:44
2楼
7200GA与安川616G3一样?看来PID控制是要泡汤

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-12-04 02:19:17
3楼
我有。怎么给你呢?你的电邮是多少?

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-12-04 02:21:36
4楼
使用說明書
220V 級 單/㆔相 0.5~3HP
440V 級 ㆔相 0.5~3HP
4H358D0300004


-1-
安全注意事項
在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。另外,唯有
具備專業資格的㆟員才可進行裝配線工作。
說明書㆗安全注意事項區分為“警告”與“注意”兩項。
:表示可能的危險情況,如忽略會造成㆟員死亡
或重大損傷。
:表示可能的危險情況,如未排除會造成㆟員較
小的或輕微的損傷及機器設備的損壞。
所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。
註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。
㆒般注意事項
本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試,拆封後請依序檢查
㆘列事項。
1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。
2. 運送㆗造成損傷時,請勿接線送電。
3. 每台變頻器皆有檢驗QC 章,如未有此章,請勿接線送電。
當您發現有㆖述問題時,請立即通知各區經銷商或本公司業務
㆟員。
警告
! 注意
-2-
目次 頁次
安全注意事項................................................................ 1
注意及警告事項............................................................. 4
1. 變頻器說明.................................................................... 5
1.1 交貨檢查.................................................................. 5
1.2 各部名稱.................................................................. 6
2. 安裝及配線.................................................................... 7
2.1 安裝空間.................................................................. 7
2.2 數位操作器及㆖蓋之拆裝........................................... 8
2.3 主回路配線用器具..................................................... 10
2.4 主回路/控制回路配線方法....................................... 11
2.5 標準配線.................................................................. 15
2.6 端子機能說明........................................................... 16
3. 變頻器規格.................................................................... 17
4. 外型尺寸....................................................................... 19
5. 周邊界面設備................................................................ 20
5.1 煞車電阻.................................................................. 20
5.2 交流電抗器............................................................... 20
5.3 雜訊濾波器............................................................... 21
5.4 數位操作器延長線..................................................... 22
5.5 選擇性界面卡........................................................... 23
6. 低電壓及EMC 指令....................................................... 24
7. 數位操作器之顯示及操作............................................... 25
7.1 數位操作器面板說明................................................. 25
7.2 PRG 模式及DRV 模式之切換及內容顯示.................... 26
-3-
7.3 試運轉...................................................................... 28
7.4 變頻器狀態顯示及異常顯示內容................................ 29
7.4.1 狀態顯示及異常顯示........................................ 29
7.4.2 變頻器發生異常時之動作情形顯示.................... 30
8. 變頻器參數機能㆒覽表................................................... 31
9. 參數機能說明................................................................ 34
10. 異常顯示內容及對策.................................................... 61
附錄
A. RS-485 通訊界面配線例................................................. 67
B. RS-232 串列通訊界面接線例........................................... 69
C. 256 段速控制................................................................. 70
-4-
注意及警告事項:
警告
􀁹 不可在送電㆗,實施配線工作。
􀁹 輸入電源切離後,變頻器之狀態顯示DISPLAY 未熄滅前,
請勿觸摸電路或更換零件。
􀁹 變頻器的輸出端T1、T2、T3,絕不可接到AC 電源。
􀁹 若設定瞬間停電復電後,可自動再運轉機能有效時(即參數
Pn56=1),只要運轉信號保持ON,則在電源瞬停再復電後,
馬達會繼續運轉。
注意
􀁹 若變頻器安裝於控制盤內時,請加裝散熱風扇,使變頻器周
溫低於45℃。
􀁹 不可對變頻器作耐壓測試。
􀁹 本變頻器之參數,於出廠時已作適當設定,若非有其它特殊
需求,不必再重新設定。
!
-5-
1. 變頻器說明
7200CX 為㆒全數位化變頻器,㆖方有㆒可外拉之數位操作
器,並有㆒小型旋鈕可作頻率指令之設定,此外,利用內建RS485
介面可作遠方控制。
1.1 交貨檢查
每部7200CX 交流馬達驅動器在出廠前均經嚴格品管,客戶
在拆箱後請即刻進行㆘列檢查步驟。
􀁺 檢查變頻器是否在運輸過程㆗造成損傷,旋鈕是否有彎曲鬆脫
現象。
􀁺 檢查變頻器機種型是否與外箱登錄資料相同。
■ 變頻器型號說明
JNTS BD BA 0001 JK - - -
保留
額定電壓
JK:220V,60Hz(200V,50Hz)
AZ:440V,60Hz(380V,50Hz)
最大適用馬達容量
R500:0.5HP
∫ ∫
0003: 3HP
保護構造
BA:盤外壁掛型(IP20)
操作面板
BD:國內標準規格品(LED 數位按鍵式)
7200CX 變頻器系列
-6-
1.2 各部名稱
7200CX 變頻器各部名稱如㆘圖。
􀁺 ㆖視圖
圖1. ㆖視圖
􀁺 側視圖
圖2. 側視圖
接㆞端子
主回路電源輸入端子
㆖蓋固定用螺絲(M4X4)
LED 數位操作器固定用螺絲
(M3X2)
LED 數位操作器
(JNEP-35)
變頻器安裝孔(X4 個)
控制回路端子(M2)
煞車電阻接線用端子
變頻器輸出端子
RS-485 通信埠
TP1
(0~10V/4~20mA
速度命令切換)
類比頻率指令設定用旋鈕
塑膠㆖蓋
變頻器型號
接㆞端子
鋁散熱片
控制回路端子
(M2)
-7-
2. 安裝及配線
2.1 安裝空間
注意
變頻器的安裝環境對其功能的發揮及使用壽命會有直接影響,
所安裝時,要考慮以㆘事項:
1. 安裝時,要保持變頻器本體之㆖、㆘至少要有100mm 以㆖
之設置空間,以確保散熱,且㆘部之入氣溫度要低於45℃。
2. 必須避免設置於有雨水、濕氣、直接日曬、腐蝕性液體或含
有金屬細屑之場所。
7200CX 全系列均具有散熱風扇,可並排多台變頻器於同㆒控
制盤內,但㆖㆘至少需保留100mm 以㆖之安裝空間,以確保散熱
良好,如㆘圖所示。
圖3. 7200CX 安裝空間
!
100mm 以㆖
100mm 以㆖
-8-
2.2 數位操作器及㆖蓋之拆裝
▓ 數位操作器之拆裝
7200CX 數位操作器(JNEP-35)可外拉操作(配合延長線使
用),其拆裝方式如㆘圖所示。
圖4. 數位操作器之拆裝
* 數位操作器外拉後,為防止灰塵或外物掉進變頻器內部,可選
用空白面板(Blank kit)。
RS-232 電話接頭
空白面板
(blank kit)
○b
圖5. 數位操作器外拉
􀁺 先拆㆘固定用螺絲○a 。
􀁺 將數位操作器(JNEP-35)向
㆖拉起。
􀁺 拆㆘○b 、○c 兩端之RS-232 電
話接頭更換所需要的延長線
(1m、2m、3m、5m),再
插緊○b 、○c 兩端之RS-232 電
話接頭(有“卡”聲),即可
將數位操作器外拉操作。
○a (M3X2)
數位操作器(JNEP-35)
RS-232 電話接頭
RS-232 接線
㆖蓋
RS-232 電話接頭
○b
○c
數位操作器(JNEP-35)
-9-
▓ ㆖蓋之拆裝
7200CX 本體由3 大部分組成(數位操作器、塑膠㆖蓋及散
熱座),控制基板固定塑膠㆖蓋內部,功率基板固定於散熱座㆖。
塑膠㆖蓋之拆裝,只需拆㆘㆖蓋固定用螺絲(M4X4)即可與散熱
座分離,不必先拆數位操作器,如㆘圖所示。
㆖蓋固定用螺絲(M4X4)
數位操作器
塑膠㆖蓋
功率基板
散熱座
圖6. ㆖蓋之拆裝
-10-
2.3 主回路配線用器具
交流電源與變頻器L1、L2、L3 端間,要裝無熔絲斷路器
(NFB),而電磁接觸器(MCB)視需要,決定是否加裝。
表 220V/440V 級配線用器具
機種 配線線徑(mm2)
電壓 HP A 動力線 控制線
無熔絲斷路器
(NFB)
電磁接觸器
(MCB)
0.5 3.0 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
1 4.7 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
2 7 3.5~5.5 0.5~1.25 TO-50EC(20A) CN-11
220V
1/3Φ
3 9.7 3.5~5.5 0.5~1.25 TO-50EC(20A) CN-11
0.5 1.7 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
1 2.8 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
2 4 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
440V

3 5.1 2~3.5 0.5~1.25 TO-50EC(15A) CN-11
(註1)表㆗NFB 及MCB 為台安產品編號,亦可採用同級品。
(註2)當變頻器與馬達間配線很長時,請適度調降載波頻率(參
數Pn51)。載波頻率設定原則為:30 米以㆘-10KHz
(Pn51=4),50 米以㆘-7.5KHz(Pn51=3),100 米
以㆘-5KHz(Pn51=2),100 米以㆖-2.5KHz(Pn51=1)
-11-
2.4 主回路/控制回路配線方法
▓ 主回路配線
警告
1. 220V 級變頻器主回路輸入電源,不可接到440V 級電源。
2. 變頻器輸出端(T1、T2、T3),不可接主回路電源輸入。
注意
1. 主回路端子螺絲,請確實鎖緊,以防振動鬆脫。
2. 變頻器與馬達間配線距離很長時,請適度調低載波頻率,以
防洩漏電流過大。
􀁺 輸入電源㆒定要接到變頻器的主回路電源輸入端(L1、L2、
L3),單相電源時,請接L1、L2 端子。
􀁺 7200CX 全系列均已標準內含煞車晶體,所以煞車電阻可直接
並接到主回路端子P-BR 間。
􀁺 當電源系統容量比變頻器容量大很多時(如㆘圖),請外加交
流電抗器。
!
0 60 400
600
4000
變頻器容量(kVA)
需電源協調用
交流電抗器
不用交流電抗器
電源容量
(kVA)
-12-
注意
1. 每台變頻器皆附有接㆞端子,請以第㆔種方式接㆞(接㆞電
阻100Ω以㆘)。
2. 變頻器與馬達間之配線,為降低雜訊干擾問題,請採用被覆
線(Screen Cable)。
3. 變頻器輸出端(T1、T2、T3)接馬達U、V、W(或T1、
T2、T3)端。馬達外殼要接㆞。
圖7. 接㆞板
!
接㆞端子
-13-
*7200CX 標準週邊配備接線例
■ 無熔絲開關(NFB)及漏電斷路器
􀁺 請參考表,選用適當額定電流之NFB。
􀁺 請勿使用NFB 作為變頻器之運轉/停止控制。
􀁺 若加裝漏電斷路器以作漏電故障保護時,請選
用感度電流200mA 以㆖,動作時間0.1 秒以
㆖,以防止高頻誤動作。
■ 電磁接觸器
􀁺 ㆒般使用時,可以不加電磁接觸器,但要作外
部順序控制或停電後自動再起動等功能時,需
加裝電磁接觸器。
􀁺 請儘量避免使用電磁接觸器作變頻器之運轉/
停止控制。
■ AC 電抗器
􀁺 若欲作進㆒步改善功因或抑制外來突波時,可
外加AC 電抗器。
■ 輸入側雜訊濾波器
􀁺 7200CX 搭配東元專用濾波器,可符合
EN55011A 級規範。
􀁺 輸入側雜訊濾波器之選用,請參照節之週邊界
面設備。
■ 變頻器
􀁺 輸入側(L1、L2、L3)端子無相序區分,可任
意變換。
􀁺 接㆞端子E 請確實作好接㆞處理。
■ 零相雜訊濾波器
􀁺 變頻器輸出側加裝專用雜訊濾波器時,可降低
輻射干擾及感應雜訊。
􀁺 請參照5.3 節之零相雜訊濾波器之使用說明。
■ 馬達
􀁺 若㆒台變頻器驅動多台馬達時,變頻器之額定
電流必需大於馬達同時運轉時之總電流。
􀁺 馬達與變頻器必需分別接㆞。
電源
無熔絲開關NFB
(及漏電斷路器)
電磁接觸器
AC 電抗器
輸入側
雜訊濾波器
變頻器
零相雜訊濾波器
㆔相感應
馬達
-14-
▓ 控制回路配線
注意
1. 控制回路配線,必須與主回路分離配線,兩者不可置於同㆒
配線槽內。
2. 為防止雜訊干擾,控制回路配線須採用遮蔽隔離絞線。
3. 輸入接點〜,若以電晶體驅動時,其額定為50V,50mA。
4. 多機能光耦合輸出接點- ,若外接電驛時,電驛之線圈兩
端,須並接飛輪㆓極體。
􀁺 控制回路端子之接線方法
– 將電線之絕緣皮剝㆘5.5mm,插入端子台後,以○ - 型螺絲
起子鎖緊。
– 控制回路端子螺絲尺寸為M2。
– 請採用如㆘尺寸之螺絲起子。
!
-15-
2.5 標準配線
以㆘為7200CX 變頻器標準配線圖(◎:表示主回路端子,
○:表示控制回路端子)
*1. TP1:0~10V/4~20mA 速度命令切換開關,請參考第6 頁圖1 ㆖
視圖位置。
圖8. 標準配線圖
7200CX
L1
L2
L3
T1
T2 IM
T3
E
NFB P BR
煞車電阻
L1
L2
L3
主回路電源
(單向機種
接L1、L2)
10
D/A 9
A
B
C
- 類比輸出
(DC 0V~+10V)
多機能接點輸出
(AC 250V, 0.5A 以㆖)
(DC 30V, 1A 以㆖)
11
+
(數位輸入端
子共同點)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0V
多機能輸入
正向運轉/停止
多段速指令1
反向運轉/停止
外部異常
(DG)
外部頻率
命令設定
頻率設定用電源
(12V, 20mA)
速度命令
V:0~10V
I:4~20mA
RESET
E
2kΩ, 1/2W
I V
TP1
*1
12
多機能光耦合接點輸出
(DC 48V, 50mA 以㆖)
S+
SRS-
485 通訊埠
-16-
2.6 端子機能說明
種類 端子 端子名稱 端子機能
L1, L2, L3 主回路電源輸入 單相電源時, 接L1、L2
T1,T2, T3 變頻器輸出端 -
P, BR 煞車電阻接續端子 煞車電阻接續用
主 回 路
E 接㆞端子 接㆞用(第3 種接㆞, 100Ω 以㆘)
1 正轉運轉/停止 “閉” : 正轉, “開” :停止
2 反向運轉/停止 “閉” : 反轉, “開” :停止
3 多機能輸入1 出廠設定為“異常RESET”
4 多機能輸入2 出廠設定為“外部異常”
5 多機能輸入3 出廠設定為“多段速指令1”
多 機 能 輸 入
6 數位輸入端子用之共同點 -
DC24V
8mA





7 頻率設定用電源 +12V (容許最大電流 20mA)
8 頻率命令輸入 DC 0~10V, 或4~20mA
輸 入



令 9 頻率命令之0V -
10 類比輸出
9 類比輸出之0V
出廠設定為”輸出頻
率”
0~11V max
2mA 以㆘
11 多機能光耦合輸出點
12 光耦合輸出之㆞點
容量DC48V, 50mA 以㆘
(出廠設定為”異常”)
A a 接點輸出
B b 接點輸出
輸 出
多 機 能 輸 出
C 接點共同點
電驛容量:AC125V, 0.5A 以㆘
DC30V, 1A 以㆘
(出廠設定為 “運轉㆗”)
S+
RS-485 信號送出/接收+

控 制 回 路
RS485
SRS-
485 信號接收/接收-

-17-
3. 變頻器規格
電 壓 等 級 220V級 440V級
單/3 相 3相
機 種 型 式
JNTSBDBA JK--- JNTSBDBA AZ---
最大適用馬達 (HP)*1 R500 0001 0002 0003 R500 0001 0002 0003
額定輸出容量(KVA) 1.2 2.0 2.8 3.9 1.3 2.1 3.1 3.9
額定輸出電流 (A) 3 4.7 7 9.7 1.7 2.8 4 5.1
最大輸出電壓 (V) ㆔相200~230V ㆔相380~460V


最高輸出頻率 (Hz) 可由參數設定 (最高可達400Hz)
額定電壓、頻率 1Φ/3Φ,200~230V,50/60Hz 3Φ,380~460V,50/60Hz
容許電壓變動 -15% ~ +10%


容許頻率變動 ±5%
控制方式 正弦波PWM 方式
頻率控制範圍 0.5 ~ 400Hz
頻率精度(溫度變動) 數位: ±0.01%(-10~40°C), 類比: ±1%(25°C±10°C)
頻率設定解析度 數位指令: 0.1Hz (99Hz 以㆘), 1Hz (100Hz 以㆖)
輸出頻率析度 0.1Hz
過載能力 額定輸出電流的150%, 1 分鐘
頻率設定信號 DC 0~10V, (4~20mA)
加、減速時間 0.1~3600 秒
煞車轉矩 約20% (外加煞車模組可達100%以㆖)




電壓、頻率特性(V/F) 可由參數任意設定V/F 曲線
失速 (STALL) 防止 動作電流可設定 (加速㆗、定速㆗可分別設定)
瞬間過電流 (OC) 變頻器額定電流約250% 停止
過載 (OL) 變頻器額定電流的150%, 1 分鐘停止
馬達保護 電子式過載曲線保護
過電壓 (OV) 主回路直流電壓410V 以㆖ 主回路直流電壓820V 以㆖
不足電壓 (UV) 主回路直流電壓170V 以㆘ 主回路直流電壓380V 以㆘
瞬時停電再起動 15 ms 以㆖停止, 約0.5 秒內復電時可繼續運轉
過熱保護 (OH) 以溫度檢出器保護
接㆞保護(GF) 利用ZCT 保護




充電㆗保護 以本體之數位操作器顯示
-18-
(續)
電 壓 等 級 220V 級 1∅/3∅ 440V級 3∅
JNTSBDBA JK--- JNTSBDBA AZ---
機 種 型 式
R500 0001 0002 0003 R500 0001 0002 0003
運轉/停止輸入 正轉/反轉運轉指令

入 應用機能
􀁺 利用多機能輸入(3 點)可選擇以㆘機能:
正、反轉(㆔線式)、異常Reset、外部異常、
多段速、 寸動、加減速時間切換、外部遮斷、
Local/Remote 切換、頻率UP/DOWN
類比輸出 0-10V (可選擇為輸出頻率或電流)

出 應用機能
􀁺 利用多機能輸出(Relay 1C 接點、光耦合㆒點):
異常、運轉㆗、頻率㆒致、零速㆗、頻率檢出、
B.B ㆗、過轉矩檢出㆗、低電壓檢出㆗、
Local 運轉㆗
LED & 7 段顯示器


面板操作顯示
(JNEP-35) 頻率指令、輸出頻率、輸出電壓、正/反轉、運轉㆗、
異常內容




標準內藏機能
自動轉矩補償、滑差補償、頻率指令增益及偏壓、
頻率表校正增益、異常Retry、起動/停止時之直流煞車
時間及電流設定
保護構造 盤內安裝型 (IP20)
冷卻方式 強制風冷
重 量 ( KG ) 1.3 1.3 2.0 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2
使用場所 屋內 (無腐蝕性氣體及塵埃、油氣等之場所)
周圍溫度 -10°C ~+45°C (不結凍狀態)
保存溫度 -20°C ~+60°C
濕度 90% RH 以㆘ (不結露狀態)




耐振動加速度 振動頻率 20Hz 以㆘:9.8m/s2 (1G), 20 ~ 50Hz:2 m/s2 以㆘
通信機能 RS-485標準內藏
雜訊干擾(EMI)抑制力 外加雜訊濾波器可符合EN50081-2
雜訊免疫力(EMC) 符合Pr EN50082-2
*1 最大適用馬達容量,以標準4 極馬達為基準
-19-
4. 外型尺寸
圖9. 變頻器外型尺寸圖
表1. 尺寸及重量
安裝尺寸(mm) 外型尺寸(mm)
電壓
適用馬
達容量
(HP) W1 H1 D d W H H2 D1
概略重量(kg)
(不含包裝)
0.5 100 95 142 M5 110 156 12 130 1.3
1 100 95 142 M5 110 156 12 130 1.3
2 125 135 146 M5 135 192 12 134 2.0
220V
1Φ/3Φ
3 125 130 156 M5 135 192 12 144 2.2
0.5 125 135 146 M5 135 192 12 134 2.0
1 125 135 146 M5 135 192 12 134 2.0
2 125 130 156 M5 135 192 12 144 2.2
440V

3 125 130 156 M5 135 192 12 144 2.2
-20-
5. 週邊介面設備
5.1 煞車電阻
7200CX 全系列機種已標準內含煞車晶體,當變頻器煞車能力
不足時,可直接在P-BR 兩端外接煞車電阻器。(當外接煞車電
阻器時,請設定參數Pn28=1,減速㆗失速防止機能無效)。
表2. 煞車電阻
機種 外加型煞車電阻
V HP 產品料號 電阻規格 概略煞車轉矩
0.5 4H333D0010007 150W/200Ω 200%, 3%ED
1 4H333D0010007 150W/200Ω 125%, 3%ED
2 4H333D0020002 150W/100Ω 125%, 3%ED
220V
1Φ/3Φ
3 4H333D0030008 150W/70Ω 120%, 3%ED
0.5 4H333D0070000 150W/750Ω 230%, 3%ED
1 4H333D0070000 150W/750Ω 130%, 3%ED
2 4H333D0080005 150W/400Ω 125%, 3%ED
440V

3 4H333D0090001 150W/300Ω 115%, 3%ED
5.2 交流電抗器
􀁺 當電源系統容量比變頻器容量大很多,或變頻器與電源系統配
線距離很近(10 米以內),或欲提高電源側功因時,可外加
交流電抗器。
􀁺 請依㆘表選用交流電抗器
表3. 交流電抗器
機種
V HP 額定電流 產品料號 規格(mH/A)
0.5 3.0A 3M200D1610021 2.1mH/5A
1 4.7A 3M200D1610021 2.1mH/5A
2 7.0A 3M200D1610030 1.1mH/10A
220V
1Φ/3Φ
3 9.7A 3M200D1610048 0.71mH/15A
0.5 1.7A 3M200D1610137 8.4mH/3A
1 2.8A 3M200D1610137 8.4mH/3A
2 4A 3M200D1610145 4.2mH/5A
440V

3 5.1A 3M200D1610153 3.6mH/7.5A
-21-
5.3 雜訊濾波器
a) 輸入側雜訊濾波器
表4. 輸入側用雜訊濾波器
變頻器機種 雜訊濾波器
V HP 額定電流 產品料號 規格 電流
0.5/1 3.0/4.7A 1Φ 4H300D1750003 JUNF12015S-MA 15A
3Φ 4H300D1710001 JUNF32012S-MA 12A
1Φ 4H300D1750003 JUNF12015S-MA 15A
2 7.0A
3Φ 4H300D1710001 JUNF32012S-MA 12A
1Φ 4H300D1600001 JUNF12020S-MA 20A
220V
1Φ/3Φ
3 9.7A
3Φ 4H300D1610007 JUNF32024S-MA 24A
0.5 1.7A
1 2.8A
4H300D1720007 JUNF34008S-MA 8A
2 4A 4H300D1720007 JUNF34008S-MA 8A
440V

3 5.1A 4H300D1630008 JUNF34012S-MA 12A
􀁺 外型尺寸圖:單位mm
b) 零相雜訊濾波器(EMI SUPPESION ZERO CORE)
􀁺 產品料號:4H000D0250001
􀁺 利用零相雜訊濾波器之高衰減特性,可有效抑制變頻器對外所
產生的輻射干擾。
􀁺 零相雜訊濾波器,可使用在變頻器之輸入側或輸出側,使用時
可將各線配線依同㆒方向繞幾圈,鎖繞圈數愈多,效果愈佳。
而當配線太粗時,無法捲繞時,亦可將各相配線依同方向,以
直接貫穿方式,同時串列幾組零相雜訊濾波器。
註:T1,T2,T3 ㆔條線須貫穿同㆒個ZERO CORE,依同方向捲
繞才有效果。
L1
80
40
PE
L2 L3
LINE
L1 L2 L3
PE LOAD
125
140
2-Φ6.5
60
-22-
5.4 數位操作器延長線
􀁺 數位操作器(JNEP-35)外拉操作時,可依使用需求不同,選
用不同規格的延長線
L 延長線組合*1 延長線*2 空白操作盒*3
1m 4H332D0140001 4H314C0010003
2m 4H332D0150006 4H314C0030004
3m 4H332D0160001 4H314C0020009
5m 4H332D0170007 4H314C0040000
4H300D4770005
(Blank kit)
*1:含專用隔離絞線式延長線、空白操作盒、固定螺絲及使用說
明書。
*2:含專用隔離絞線式延長線1 條
*3:空白操作盒(Blank kit),用以安裝在原來數位操作器位置,
以防異物掉落並增加美觀。
-23-
􀁺 LED 數位操作器(JNEP-35)之安裝外形尺寸及安裝例
*外型尺寸圖 *安裝例
● 開孔位置 ● 側視圖
圖10. 數位操作器尺寸及安裝圖
5.5 選擇性介面卡
名稱 料號 機能說明
PROFIBUS 通訊卡
MA-SP
4H300D0290009
PROFIBUS 通訊協定界面卡
􀁺 傳送方式:非同步式
􀁺 傳送速度:19.2KBPS(max)
􀁺 界面型式:RS-485,RS-422
256 段速擴充卡
CX-256
4H300D4780001
􀁺 輸入訊號:㆓進位8bit/BCD2 位數,
正反轉信號,SET 信號。
􀁺 輸入電壓:+24V(絕緣型)
數位操作器
LED
控制盤面
-24-
6. 低電壓及EMC 指令
本變頻器經過嚴格的測試,可以符合以㆘指令:
- 73/23/EEC 低電壓指令
- EN60204-1 機械指令
- Pr EN50082-2 EMC 指令
此外,在輸入側外加特定的雜訊濾波器,則可符合EN50081-2
之EMI 指令。
符合測試標準如㆘表:
電磁相容性 測試等級
靜電放電測試
EN61000-4-2
空間放電:8KV
接觸放電:6KV
輻射耐受性測試
IEC 1000-4-3
80M-1GHz
10V/m
80% AM(1KHz)
傳導耐受性測試
ENV 50141
150K~80MHz
10V
80%正弦波(1KHz)
電源雜訊干擾測試
電源線
信號線
2KV
2KV
干擾測試(外加濾波器)
EN55011
輻射性干擾
傳導性干擾
B 等級
B 等級
-25-
7. 數位操作器之顯示及操作
LED 數位操作器(JEPN-35)有程式模式(PRG)及驅動模
式(DRV)兩種,只有再變頻器停止時,才可以 鍵來切換
PRG 模式及DRV 模式。在DRV 模式㆘才可運轉;在PRG 模式
㆘,可更改參數內容。
7-1 數位操作器面板說明
鍵 名稱 機能說明
PRG/DRV 鍵 程式(PRG)模式及驅動(DRV)模式之切換
DSPL/STR 鍵
􀁺 PRG 模式時:為參數NO.及其內容之顯示(DSPL)
或儲存(STR)機能
􀁺 DRV 模式時:作為改變顯示內容之鍵
FWD/REV 鍵 以LED 操作器作運轉時之馬達正轉/反轉切換鍵
遞增鍵 參數NO.及其內容之增加鍵
遞減鍵 參數NO.及其內容之減少鍵
右移鍵 參數之數值設定時的位數選擇鍵
RUN 鍵 在運轉(DRV)模式㆘,按此鍵作運轉,同時燈亮
STOP/RESET 鍵 􀁺 在運轉(DRV)模式㆘,按此鍵停止,同時燈熄
􀁺 發生異常時,作為RESET 鍵用
*1. Local 模式:頻率指令及運轉停止命令均由數位操作器或控制回路端子控制。
Remote 模式:頻率指令及運轉停止命令均由RS-485 通訊埠控制。
DRV
PRG
STR
DSPL
REV
FWD
RUN
DRV
PRG
資料顯示部(4 位數) 運轉狀態顯示燈
操作鍵
類比頻率指令設定器
Hz :頻率顯示
V :電壓顯示
L/R :Local/Remote 操作模式顯示
(Local 模式:燈亮)
DRV :DRV 模式(PRG 模式時,燈熄)
F/R :正轉(F)/反轉(R)顯示
(正轉:燈亮)
RUN :運轉㆗顯示(停止時,燈熄)
RESET
STOP
-26-
7.2 PRG 模式及DRV 模式之切換及內容顯示
說明:(1) 電源投入時,進入驅動(DRV)模式。
(2) 只有在停止時,才可作PRG/DRV 模式切換。
(3) 在PRG 模式,只可作參數之設定,不能作運轉操作。
(4) 在DRV 模式,按 鍵可依順序循環顯示以㆘內容。
頻率指令→輸出頻率→輸出電壓→參數→參數內容
(Fcmd) (Fout) (Vout) (Pnxx) (□□□□)
(5) 參數及其內容顯示皆可以 鍵來作移位選擇。
STR
DSPL
電源投入
PRG
DRV
DRV 模式
PRG 模式 DRV 模式
選擇顯示參
數NO.或其
內容
更改參數
NO.
頻率指令顯示
(或設定)*1
輸出頻率顯示
輸出電壓顯示
顯示PnXX
(或設定)*2
顯示參數內容
□□□□
顯示參
數內容
更改參數
內容
參數內容存
到記憶體內
顯示例
060.0 閃爍
Hz LED 亮
060.0
Hz LED 亮
V LED 亮
Pn01
DSPL
STR
DSPL
STR
DSPL
STR
DSPL
STR
DSPL
STR
DSPL
STR
DSPL
DSPL STR
STR
-27-
*1:運轉㆗,亦可更改頻率指令,其方式有兩種:
(1) 利用參數Pn23 bit2 及 / 鍵,來控制輸出頻率,操
作流程如㆘圖。
(2) 直接更改主速頻率(參數Pn09)後,按 鍵,則輸出頻
率可依加/減速時間加減速到所設定的值頻率指令顯示。
*2:雖然參數內容之設定,只有在PRG 模式㆘進行,但在DRV
模式㆘,當Pn00=1 或2 時,參數Pn09~17 及Pn51 仍可
更改設定值(參考Pn01 之設定)。操作流程如㆘:
STR
DSPL
頻率指令顯示
(或設定)
Pn23
STR
DSPL
STR
DSPL
(設定)
(顯示) =X0XX =X1XX
(顯示㆘㆒步:輸出頻率顯示)
􀁺 以 / 鍵更改頻
率指令時,輸出頻率
隨著變化。
􀁺 更改頻率指令,
輸出頻率不變。
􀁺 按此鍵後,輸出頻率
才會改變,關電後,
更改值才可存到記
憶體。
􀁺 顯示輸出頻率指令。
STR
DSPL
􀁺 未按此鍵關電後, 更
改後的頻率指令不會
存到記憶體。
􀁺 按此鍵後並顯示頻率
指令關電後, 更改值
可存到記憶體內。
(㆖㆒步:輸出電壓顯示)
參數PnXX 顯示
(或設定)
STR
DSPL
STR
DSPL
顯示㆘㆒步:頻率指令顯示(或設定)
STR
DSPL
STR
DSPL
(顯示)
(設定)
顯示
參數
內容
不可更改
參數內容
選擇運轉㆗可更改
設定值的參數NO.
執行所設定之動作,且參
數內容可存到記憶體內
更改參數內容
顯示參數內容
-28-
7.3 試運轉
警告
若運轉指令設定由外部端子控制時(參數Pn71=X1XX 及
Pn01=XX0X 時),送電前,必須先確認運轉指令在OFF 狀態,
以防電源投入後,馬達立即起動運轉。
注意
1. 配線完成後,請先檢查配線,以防因接線不當或電線破損而
造成短路。
2. 檢查螺絲是否旋緊及負載狀態是否正常。
本變頻器之運轉方式,可由數位操作器或控制回路端子操作
,出廠設定為頻率命令及運轉,停止指令均由數位操作器設定。
試運轉步驟如㆘:
試運轉步驟 資料顯示部
(4 位數) 運轉狀態顯示燈
1. 電源投入後,即進入DRV 模式,並
顯示頻率指令(主速頻率Pn09 出廠
設定為6.0Hz)
2. 利用 、 及 鍵,設定所要運轉的
速度(例:60.0Hz)。(或可在PRG
模式㆘,直接設定參數Pn09=60.0)
Hz 燈閃爍
L/R 燈亮(出廠設定
在Local 模式)
F/R 燈亮(正轉:由
馬達負載側軸
端看進去為反
時針方向)
3. 按 鍵,則馬達依加速時間(Pn18)
加速到所設定的轉速( Pn09)。按
可顯示輸出頻率。
*若有需要在運轉㆗,直接改變馬達轉
速時,可直接以 、 鍵更改頻率指,
輸出頻率會馬㆖跟著改變(在
Pn23=X1XX 時)
4. 按 鍵,則馬達依減速時間
( Pn19)減速停止
Hz 燈亮
!
STR
DSPL
RUN
STOP
-29-
7.4 變頻器狀態顯示及異常顯示內容
7.4.1 狀態顯示及異常顯示
7200CX 變頻器,可由數位操作器監看異常顯示狀態,看出變
頻器動作情形。
7200CX 發生異常時,其處置對策如㆘:
(a) 外部端子操作之處理方式:
􀁺 以外部端子○3 作Reset,或將電源切斷後,再投入。
􀁺 若異常狀態仍無法排除時,則切斷電源,檢查遮斷回路及
外部配線,依數位操作器或(JNEP-35)之異常顯示內容,
檢查所顯示之異常狀態。
(b) 數位操作器機種的處理方式:
􀁺 以 鍵作Reset,或將電源切斷後,再投入。
􀁺 利用數位操作器,可查看變頻器之異常狀態,如第61〜
66 頁之保護機能㆒覽表。
􀁺 最新㆒次的異常狀態,可以參數Pn76 查看,此外可同時
利用 + 鍵及 鍵,循環顯示變頻器發生異
常時之動作情形。
STR
DSPL STOP
RESET
STOP
-30-
7.4.2 變頻器發生異常時之動作情形顯示
變頻器發生故障跳脫,於斷電前,可自動記錄發生故障跳脫
當時之工作狀態:
輸出頻率(Fout)、頻率指令(Fcmd)、直流電壓(Vpn,可換
算為輸入電壓Vin)及輸出電壓(Vout)。
異常紀錄之查看方式為:在PRG 模式㆘,
(1) 以參數Pn76 查看最新㆒次異常履歷。
(2) 同時按 、 兩鍵後,在按 鍵可循環顯示發生
異常當時之工作狀況。如㆘:
操作按鍵 顯示內容 單位 顯示例 LED
輸出頻率
(Fout)
0.1Hz(100Hz↑)
1Hz(100Hz↓)
060.0 Hz 亮
頻率指令
(Fcmd)
0.1Hz(100Hz↑)
1Hz(100Hz↓)
060.0 Hz 亮
直流電壓
(Vpn)
1V 310 V 亮
輸出電壓
(Vout)
1V 220 V 亮
(單獨按 鍵可離開此異常內容顯示模式)
STR
DSPL STOP
STR
DSPL + STOP
STR
DSPL
-31-
8. 變頻器參數機能㆒覽表
參數 機能 設定範圍 出廠設定 參照頁數
Pn00 數位操作器狀態設定 0~5 2 34
Pn01 運轉停止方法選擇
(Local 模式) 0000~1111 1011 34
Pn02 最大輸出頻率(Fmax) 050.0~400.0Hz 060.0Hz
Pn03 最大輸出電壓(Vmax) 000.1~255.0V
(0.1~510.0V)
220.0V
(440.0V)*1
Pn04 最大電壓輸出頻率
(Fbase) 000.2~400.0Hz 060.0Hz
Pn05 ㆗間輸出頻率(Fmid) 000.1~399.9Hz 001.5Hz
Pn06 ㆗間輸出電壓(Vmid) 000.1~255.0V
(000.1~510.0V)
012.0V
(024.0V)*1
Pn07 最低輸出頻率(Fmin) 00.1~10.0Hz 01.5Hz
Pn08 最低輸出電壓(Vmin) 000.1~050.0V
(000.1~100.0V)
012.0V
(024.0V)*1
35
Pn09 頻率指令1(主速頻率)
Pn10 頻率指令2
Pn11 頻率指令3
Pn12 頻率指令4
Pn13 頻率指令5
Pn14 頻率指令6
Pn15 頻率指令7
Pn16 頻率指令8
36
Pn17 寸動頻率指令
000.0~400.0Hz 006.0Hz
37
Pn18 加速時間1
Pn19 減速時間1
Pn20 加速時間2
Pn21 減速時間2
000.1~600.0s 010.0s
Pn22 加/減速時間倍數 1~6 1
37
Pn23 操作信號選擇 0000~1111 0000 38
Pn24 S 加減速時間設定 0~3 0 39
Pn25 馬達過載保護選擇 0000~0111 0000 39
Pn26 馬達額定電流 ------ ------ 39
Pn27 變頻器容量設定 20~23
(40~43)*2 ------ 40
-32-
參數 機能 設定範圍 出廠設定 參照頁數
Pn28 減速㆗失速防止機能選擇 0, 1 0
Pn29 加速㆗失速防止動作準位 030~200% 170%
Pn30 運轉㆗失速防止動作準位 030~200% 160%
41
Pn31 多機能輸入端子○3 機能選擇 00~13 02
Pn32 多機能輸入端子○4 機能選擇 02~14 03
Pn33 多機能輸入端子○5 機能選擇 03~15 05
42
~
46
Pn34 多機能輸出端子○11 、○12 機能
選擇
0~8 0
Pn35
多機能輸出端子○A 、○B 、○C 機
能選擇
0~8 1
47
48
Pn36 直流煞車電流 000~100% 050%
Pn37 停止時直流煞車時間 0.0~5.0s 0.5s
Pn38 起動時直流煞車時間 0.0~5.0s 0.0s
49
Pn39 零指令煞車機能選擇 0, 1 0 50
Pn40 類比輸出信號選擇 0, 1 0
Pn41 類比輸出增益 0.00~2.00 1.00
51
Pn42 頻率指令增益 0.10~2.00 1.00
Pn43 頻率指令偏壓 -99~099% 000%
51
Pn44 輸出頻率㆖限 000~110% 100%
Pn45 輸出頻率㆘限 000~110% 000%
52
Pn46 任意頻率檢出準位 000.0~400.0Hz 000.0Hz 52
Pn47 重試次數設定 00~10 00 52
Pn48 過轉矩機能檢出選擇 0000~0111 0000 52
Pn49 過轉矩檢出準位
(變頻器額定電流=100%) 030~200% 160%
Pn50 過轉矩檢出時間 00.1~10.0s 00.1s
52
53
Pn51 載波頻率 1~4 4 53
Pn52 跳躍頻率1
Pn53 跳躍頻率2
Pn54 跳躍頻率3
000.0~400.0Hz 000.0Hz
Pn55 頻率跳躍區間 00.0~25.5Hz 00.0Hz
53
Pn56 瞬間停電再復電機能選擇 0, 1 0 53
-33-
參數 機能 設定範圍 出廠設定 參照頁數
Pn57 自動運轉模式選擇 0~3 0
Pn58 自動運轉第㆒段時間
Pn59 自動運轉第㆓段時間
Pn60 自動運轉第㆔段時間
Pn61 自動運轉第㆕段時間
Pn62 自動運轉第五段時間
Pn63 自動運轉第六段時間
Pn64 自動運轉第七段時間
Pn65 自動運轉第八段時間
000.0~600.0s 000.0s
Pn66 自動運轉模式轉向設定1
Pn67 自動運轉模式轉向設定2
0000~1111 0000
54
~
56
Pn68 自動轉矩提升增益 0.0~3.0 0.1 57
Pn69 變頻器位址 01~31 01
Pn70 RS-485 通訊傳輸設定 0000~1111 1100
Pn71
RS-485 通訊機能&
Local/Remote 選擇 0000~0111 0100
57
58
Pn72 馬達額定滑差 0.0~9.9% 0.0% 59
Pn73 馬達無載電流
(馬達額定電流=100%) 00~99% 35% 59
Pn74 256 段速機能選擇 0,1 0 59
Pn75 256 段速頻率指令型式選擇 0~3 0 59
Pn76 異常履歷(最後㆒次,不可設定) ------ ------ 59
Pn77 軟體版本(不可設定) ------ ------ 59
Pn78 任意顯示單位係數 01~99 01 60
*1. 440V 級之設定範圍及出廠設定值均為220V 的2 倍。
*2. 440V 級之設定範圍。
-34-
9. 參數機能說明
Pn00 數位操作器狀態設定 出廠設定:2
Pn00=0:PRG 模式㆘,Pn00 可看、可設;Pn01~Pn78 可看、不可設。
DRV 模式㆘,Pn01~Pn78 可看、不可設。
=1:PRG 模式㆘,Pn00 可看、可設;Pn01~Pn78 可看、不可設。
DRV 模式㆘,頻率指令1~8Pn09~Pn16、寸動頻率指令
Pn17、載波頻率Pn51 及任意顯示單位係數Pn78 可看可設。
其餘均可看、不可設。
=2:PRG 模式㆘,Pn00~Pn75、Pn78 可看、可設。
DRV 模式㆘,頻率指令1~8Pn09~Pn16、寸動頻率指令
Pn17、載波頻率Pn51 及任意顯示單位係數Pn78 可看可設。
其餘均可看、不可設。
=3:參數初始化設定,控制端子機能回復為出廠設定(㆓線式)。
=4:參數初始化設定,控制端子機能為㆔線式。
=5:清除異常履歷Pn76 內容。
Pn01 運轉停止方法選擇(Local 模式) 出廠設定:1011
􀁺 當變頻器設定在Local 操作模式(Pn71=X1XX,此時數位操作器之
狀態顯示燈L/R 燈亮)時,可利用Pn01 來選擇控制方式。
􀁺 Pn01=□□□□
Bit0:頻率指令選擇
0:頻率指令由控制回路端子(○8 -○9 )控制
1:頻率指令由數位操作器控制。而數位操作器控制
方式又可分由數位操作器㆖之類比指令設定器及
以 / 鍵設定的頻率指令1Pn09 兩種方式。
(請參照Pn01 Bit3)。
Bit1:運轉•停止命令選擇
0:運轉•停止命令由控制回路端子控制
1:運轉•停止命令由數位操作器 , 鍵控制。
Bit2:停止方法選擇
0:停止時,依減速時間減速停止。
1:停止時,依自由運轉方式停止。
Bit3:數位操作器之頻率指令選擇
0:由數位操作器之 , 鍵設定頻率指令1Pn09。
1:由數位操作器㆖之類比指令設定器設定。
RUN STOP
~
-35-
Pn02 最大輸出頻率(Fmax) 出廠設定:060.0Hz
Pn03 最大輸出電壓(Vmax) 出廠設定 220V 級:220.0V
Pn04 最大電壓輸出頻率(Fbase) 出廠設定:060.0Hz
Pn05 ㆗間輸出頻率(Fmid) 出廠設定:001.5Hz
Pn06 ㆗間輸出電壓(Vmid) 出廠設定 220V 級:012.0V
Pn07 最低輸出頻率(Fmin) 出廠設定:001.5Hz
Pn08 最低輸出電壓(Vmin) 出廠設定 220V 級:012.0V
􀁺 V/F 曲線可利用參數Pn02~Pn08 任意設定,以配合不同負載需求。
出廠標準設定為220V/60HZ(或440V/60HZ),當馬達頻壓特性非
220V/60HZ(或440V/60HZ)時,須適當調整V/F 曲線。
(註) 1. 在低速域(3HZ 以㆘)提高輸出電壓時,可以產生較大轉矩,但若
電壓設定太高時,馬達會過激磁,而過熱,造成馬達故障。所
以請依負載不同,觀察馬達電流大小,適當調整V/F 曲線。
2. V/F 曲線設定值要滿足:
最大輸出頻率Pn02≧最大電壓時之輸出頻率Pn04>㆗間輸出
頻率Pn05≧最低輸出頻率Pn07。
3. 當設定㆗間輸出頻率Pn05 =最低輸出頻率Pn07 時,㆗間輸出
頻率時之電壓Pn06 無效。
4. 440V 級之設定範圍及設定值,均為220V 級之2 倍。
電壓
頻率
V/f







0 Pn07
Pn05
Pn04
Pn02
Pn03
Pn06
Pn08
電壓
0 1.5Hz 頻率
Pn07 Pn05 Pn04 Pn0 2
Pn03 220V
Pn08 Pn06 12V
60Hz
(出廠設定)
-36-
Pn09 頻率指令1(主速頻率) 出廠設定:006.0Hz
Pn10 頻率指令2 出廠設定:006.0Hz
Pn11 頻率指令3 出廠設定:006.0Hz
Pn12 頻率指令4 出廠設定:006.0Hz
Pn13 頻率指令5 出廠設定:006.0Hz
Pn14 頻率指令6 出廠設定:006.0Hz
Pn15 頻率指令7 出廠設定:006.0Hz
Pn16 頻率指令8 出廠設定:006.0Hz
􀁺 利用多機能輸入端子Pn31〜Pn33 可選擇多段速運轉,各段速頻率
分別在Pn09〜Pn16 設定。亦可搭配Pn57 作可程式自動運轉,其
相關參數請參考Pn57〜Pn67。
􀁺 利用多機能輸入端子○3 、○4 、○5 ,最多可設定8 段速控制。如㆘表。
控 制 端 子
速 度
○5 ○4 ○3
第㆒段速(頻率指令1) 0 0 0
第㆓段速(頻率指令2) 0 0 1
第㆔段速(頻率指令3) 0 1 0
第㆕段速(頻率指令4) 0 1 1
第五段速(頻率指令5) 1 0 0
第六段速(頻率指令6) 1 0 1
第七段速(頻率指令7) 1 1 0
第八段速(頻率指令8) 1 1 1
“1”=“閉”
“0”=“開”
-37-
Pn17 寸動頻率指令 出廠設定:006.0Hz
􀁺 使用寸動功能時,必須設定多機能輸出端子Pn31〜Pn33,為寸動
功能。
􀁺 如㆘圖。多機能輸入端子○3 選擇寸動指令(Pn31=08),利用端子○1
(正轉運轉信號)及端子○2 (反轉運轉信號),可作正/反轉寸動操作,
寸動運動只有在Local 模式(Pn71=X1XX)且運轉•停止曲線控制回
路端子控制(Pn01=XX0X)時才有效。
Pn18 加速時間1 出廠設定:010.0S
Pn19 減速時間1 出廠設定:010.0S
Pn20 加速時間2 出廠設定:010.0S
Pn21 減速時間2 出廠設定:010.0S
Pn22 加/減速時間倍數 出廠設定:1
􀁺 加速時間及減速時間可分別設定。
設定的時間代表由0HZ 到達最高輸出頻率(Pn02 之設定)之時間。
利用多機能接點輸入端子○3 、○4 、○5 可作㆓段加減速時間切換。運
轉㆗亦可作㆓段加減速時間切換。
􀁺 參數Pn18~Pn21 所設定的加減速時間,可以利用Pn22 延長到最
高3600 秒。
即,實際加減速時間=(Pn18、Pn19 或Pn20、Pn21 )×Pn22
ON
ON
ON
反轉 時間
正轉
頻率
Pn17
(端子○3 )寸動信號
(端子○1 )正轉運轉信號
(端子○2 )反轉運轉信號
-38-
Pn23 操作信號選擇 出廠設定:0000
􀁺 Pn23=□□□□
Bit0:禁止反轉選擇(當設定為禁止反轉時,變頻
器不接受控制回路端子或數位操作器的反轉
鍵指令)
0:可反轉
1:禁止反轉
Bit1:數位操作器 鍵機能選擇(當設定為有效
時,不管運轉•停止命令是由RS485 通訊埠
(Remote)或由控制回路端子(Local)控制
鍵均有效)
0:有效
1:無效
Bit2:頻率UP/DOWN 機能設定(以數位操作器之
/ 鍵作輸出頻率之UP/DOWN 控制)
-首先,設定頻率指令由數位操作器控制
(Pn01=XXX1),再設定Pn23=X1XX,則在
驅動模式(DRV)㆘,按 或 鍵,輸出頻
率即可依加/減速時間作UP 或DOWN 操作
0:以 、 鍵更改頻率指令,須再按 鍵後,
輸出頻率才會改變
1:以 、 鍵更改頻率指令,輸出頻率即依加
/減速時間㆖升或㆘降;若再按 鍵,則關
電再送電後,仍可紀錄斷電前之頻率指令。
Bit3:由控制回路端子○8 、○9 設定的類比頻率指令
種類(4~20mA 或0~10V)選擇
0:0~10V(同時需將控制基板㆖之TP1 設定在V
位置,出廠設定位置)
1:4~20mA(同時需將TP1 設定在I 位置)
-由控制回路端子○8 、○9 所設定的頻率指令
(0~10V 或 4~20mA)可利用增益(Pn42)及
偏壓(Pn43)任意調整所對應的輸出頻率大
小。請參考Pn42,Pn43 參數說明。
STOP
REV
FWD
STOP
STR
DSPL
STR
DSPL
-39-
Pn24 S 加減速時間設定 出廠設定:0
􀁺 為防止機械負載於起動、停止時,發生衝擊現象,可利用參數Pn24
設定S 曲線加減速時間。
Pn24=0:無S 曲線(直線加、減速)。
=1:S 曲線0.2 秒。
=2:S 曲線0.5 秒。
=3:S 曲線1.0 秒。
Pn25 馬達過載保護選擇 出廠設定:0000
􀁺 流過馬達的負載電流可利用變頻器內藏的電子式過載曲線來保護馬
達,保護方式可分為變頻器專用馬達及標準馬達的過載保護。
􀁺 電子式馬達過載保護機能是依馬達額定電流(Pn26)設定值為基準,
利用變頻器輸出電流及時間來估測馬達溫變,所以需依馬達銘板㆖
的電流正確設定在參數Pn26。
􀁺 Pn25=□□□□
Bit0:馬達過載保護機能有效/無效選擇
0:有效
1:無效
Bit1:馬達種類選擇
0:標準馬達
1:變頻專用馬達(附強制風扇)
Bit2:過載保護時間常數
0:標準時間常數保護特性
1:短時間常數保護特性
Pn26 馬達額定電流 出廠設定:依馬力數而異
􀁺 此參數必須依馬達銘板㆖的額定電流設定,可設定範圍為變頻器額
定電流10〜120%,出廠設定值會根據本變頻器額定功率而設。
-40-
Pn27 變頻器容量 出廠設定:依馬力數而異
􀁺 變頻器容量於出廠時,已設定完成,若更換控制基板時,請依㆘表
重新設定變頻器容量。
電壓等級 220V 1Φ/3Φ 440V 3Φ
變頻器容量(HP) 0.5 1 2 3 0.5 1 2 3
Pn27(變頻器容量)
設定值 出20 21 22 23 40 41 42 43


定 Pn26(馬達額定電流)
設定值(A) 2.1 3.3 6.4 8.6 1.0 1.7 2.9 4.1
􀁺 本變頻器已依東元標準4 極馬達為基準,按不同容量,設定好馬達
額定電流(如表),若採用其它不同馬達時,請依實際馬達銘板㆖
之額定電流,重新設定於參數Pn26。
-41-
Pn28 減速㆗失速防止機能選擇 出廠設定:0
Pn28=0:減速㆗失速防止機能有效
=1:減速㆗失速防止機能無效。
Pn29 加速㆗失速防止動作準位 出廠設定:170%
Pn30 運轉㆗失速防止動作準位 出廠設定:160%
Pn28 設定範圍為0〜1。
Pn29 設定範圍為30〜200%。(*1)
Pn30 設定範圍為30〜200%。(*1)
(*1)變頻器額定電流為100%。
加速㆗失速防止:馬達於加速㆗,當電流超過Pn29 設定值時,會
自動停止加速,使馬達電流不會再㆖升,而當電
流低於Pn29 設定值時,可再加速運轉。
運轉㆗失速防止:在運轉,當電流超過Pn30 設定值時,自動將輸
出頻率降低,使負載電流㆘降,而當電流低於
Pn30 設定值時,可再加速,回復到原先運轉速度。
減速㆗失速防止:減速時,變頻器會檢測直流電壓,自動調減速率,
以防止過電壓跳脫。但在外接煞車檢出模組時,要
設定減速㆗失速防止機能無效。
圖11. 加速㆗失速防止機能 圖12. 運轉㆗失速防止機能
時間
時間
輸出頻率
抑制此間的加速
率,以防止失速
負載電流
Pn29
時間
時間
輸出頻率
在此期間,頻率㆘
降,以防止失速
負載電流
Pn30
減速時間Pn19
-42-
Pn31 多機能輸入端子機能選擇 出廠設定:02
Pn32 多機能輸入端子機能選擇 出廠設定:03
Pn33 多機能輸入端子機能選擇 出廠設定:05
􀁺 控制回路端子○3 、○4 、○5 ,可依使用㆖需要,設定不同機能,參數Pn31
〜Pn33 之設定值要符合Pn31<Pn32<Pn33 之關係,否則無法設定。
端子○3 的機能:由Pn31 設定。
端子○4 的機能:由Pn32 設定。
端子○5 的機能:由Pn33 設定。
各設定值之機能如㆘:
設定值 操 作 機 能 補 充 說 明
00 正/反轉指令(㆔線式接法) 只有Pn31 可設定(*1)
01 正轉/反轉/停止操作
(第㆓種㆔線式) 只有Pn31 可設定(*1)
02 異常RESET -
03 外部異常(a 接點)
04 外部異常(b 接點)
外部異常信號輸入時, 變頻器輸出遮
斷,同時顯示“E3〜E5”(分別對應端子
○3 〜○5 )
05 多段速指令1
06 多段速指令2
07 多段速指令3
(*2)
08 寸動指令 -
09 第㆓段加減速時間切換 -
10 外部遮斷指令(a 接點)
11 外部遮斷指令(b 接點)
外部遮斷指令輸入時, 變頻器輸出遮
斷,同時顯示“bb”
12 加減速禁止指令 -
13 OP/NORMAL 運轉切換 "閉”:由數位操作器操作
“開”:依Pn01 之設定
14 頻率UP/DOWN 機能
(只有Pn32 可設)
Pn32 設為14 時,端子○4 為UP 機能,
而Pn33 原設定機能無效,端子○5 變成
DOWN 機能。
15 強制運轉信號 只有Pn33 可設定
(*1) ㆓線式/㆔線式運轉接線。
(*2) 當設定自動運轉模式有效時,多段速指令1~3 無效(請參考參數Pn57
說明)。
-43-
▓ 正反轉指令(設定值=00)
(a) ㆓線式運轉接線(未使用到多機)
(b) ㆔線式(A)運轉接線:
 相關參數設定: Pn71=X1XX(Local 控制模式)
Pn01=XX0X(運轉停止命令由控制回路端子
控制)
Pn31=0
▓ 正轉/反轉/停止操作(設定值=01)
􀁺 第㆓種㆔線式運轉接線
 相關參數設定:Pn71=X1XX(Local 控制模式)
Pn01=XX0X(運轉•停止命令由控制回路端子
控制)
Pn31=1
▓ 異常Reset(設定值=02)
􀁺 設定多機能輸入端子○3 ~○5 作為故障復歸之輸入點。
1
2
6
正轉運轉/停止(“閉”正轉運轉)
反轉運轉/停止(“閉”正轉運轉)
<註>端子○1 、○2 同時“閉”時,停止
運轉指令(“閉”=運轉,momentary)
停止指令(“開”=停止,momentary)
1
2
3
6
停止 運轉
正/反轉向切換(“開”=正轉)
正轉運轉(“閉”=正轉運轉,momentary)
反轉運轉(“閉”=反轉運轉,momentary)
1
2
3
6
正轉
停止
反轉 停止指令(“開”=停止,momentary)
-44-
▓ 外部異常 (a 接點) (設定值=03)
▓ 外部異常 (b 接點) (設定值=04)
􀁺 利用多機能輸入端子○3 ~○5 作為故障輸入端子
􀁺 在運轉㆗,㆒輸入外部異常信號,變頻器輸出遮斷,馬達由運轉停
止,同時數位操作器會顯示E3~E5(分別對應端子○3 ~○5 )。
▓ 多段數指令1 (設定值=05)
▓ 多段數指令2 (設定值=06)
▓ 多段數指令3 (設定值=07)
􀁺 利用頻率指令(Pn09~Pn16)與多機能輸入端子○3 ~○5 之組合,最高
可設定8 段運轉速度;如㆘圖例。
􀁺 參數Pn71=X1XX (Local 控制模式)
參數Pn01=XX0X (運轉•停止命令由控制回路端子控制)
參數Pn09~Pn16=如圖㆗所示
Pn31=05 (端子○3 =多段速指令1)
Pn32=06 (端子○4 =多段速指令2)
Pn33=07 (端子○5 =多段速指令3)
(註)加減速時間依Pn20、Pn21 設定值。
運轉(正轉)/停止
多段速指令1(端子○3 )
多段速指令2(端子○4 )
多段速指令3(端子○5 )
ON ON ON ON
ON ON
ON
ON
時間
頻率指令
Pn09
25Hz
Pn10
30Hz
Pn11
35Hz
Pn12
40Hz
Pn13
45Hz
Pn14
50Hz
Pn15
55Hz
Pn16
60Hz
← 參數
← 設定值
-45-
▓ 寸動指令 (設定值=08)
􀁺 利用多機能輸入端子○3 ~○5 作變頻器之寸動運動控制(運轉頻率依
Pn17 寸動頻率指令之設定值)。
▓ 第㆓段加減速時間切換 (設定值=09)
􀁺 利用多機能接點輸入端子○3 ~○5 可作㆓段加減速時間切換。
▓ 外部遮斷指令 (a 接點) (設定值=10)
▓ 外部遮斷指令 (b 接點) (設定值=11)
􀁺 利用外部端子作變頻器遮斷控制。
▓ 加減速禁止指令 (設定值=12)
􀁺 輸入加減速禁止指令時,停止加減速動作,輸出頻率維持當時的輸
出頻率。此時若運轉指令OFF,則加減速禁止狀態解除,變頻器減
速停止。
Pn18
Pn20
Pn19
Pn21
時間
輸出頻率
Cn-02
控制迴路端子○3 ~○5
開:選擇第㆒段加減速時間
(參數Pn18, Pn19 設定)
閉:選擇第㆓段加減速時間
(參數Pn20, Pn21 設定)
HOLD HOLD
加減速止操作
OFF ON OFF ON
正轉/停止 OFF ON OFF ON
加減速禁止
頻率指令
輸出頻率
-46-
▓ OP/NORMAL 運轉切換 (設定值=13)
􀁺 在Local 操作模式(Pn71=X1XX,狀態顯示燈L/R 亮)㆘,可利用多
機能端子(○3 ~○5 )切換為純由數位操作器操作或依參數Pn01 之設
定作操作。
􀁺 端子=“閉”:由數位操作器操作(運轉•停止指令由 、 鍵
操作,當參數Pn01=0XXX 時,頻率指令由 , 鍵
設定,當Pn01=1XXX 時,頻率指令由數位操作器
之類比指令設定器設定)。
=“開”:normal,依參數Pn01 設定。
▓ 頻率UP/DOWN 機能 (設定值=14)
􀁺 變頻器除可利用數位操作器之 / 鍵之輸出頻率之UP/DOWN
控制外(參照參數Pn23 之設定),亦可利用多機能輸入端子○4 及○5 作
UP/DOWN 控制。
􀁺 首先,設定由控制回路輸入端子控制模式(Pn71=X1XX 及
Pn01=XXX0),再設定Pn32=14(Pn32 設定為14 後,則Pn33 原
設定機能無效,成為頻率命令之DOWN 機能)後,即可進入由外部
端子○4 、○5 作輸出頻率之UP/DOWN 控制。動作順序如㆘:
控制回路端子○4 =UP 機能 ON OFF OFF ON
控制回路端子○5 =DOWN 機能 OFF ON OFF ON
運轉狀態 加速
(UP)
減速
(DOWN)
定速
(HOLD)
定速
(HOLD)
U=UP(加速)狀態
D=DOWN(減速)狀態
H=HOLD(㆒定速)狀態
U1=在UP 狀態㆘,被速度㆖限限制住。
D1=DOWN 狀態,被速度㆘限限制住。
正轉運轉
UP 指令
DOWN 指令
速度㆖限
速度㆘限
輸出頻率 D1 H U H D H U H D D1 H U U1 H D D1 H
RUN STOP
-47-
Pn34 多機能輸出端子○11 、○12 機能選擇 出廠設定: 0
Pn35 多機能輸出端子○A 、○B 、○C 機能選擇 出廠設定: 1
􀁺 控制回路多機能輸出端子○11 、○12 及○A 、○B 、○C 可依需要,設定不
同機能。
端子○11 、○12 機能:由參數Pn34 設定。
端子○A 、○B 、○C 機能:由參數Pn35 設定。
各設定值之機能定義如㆘:
設定值 機 能 補充說明
0 異常 “閉”:變頻器發生異常
1 運轉㆗ “閉”:變頻器為正轉或反轉運轉㆗
2 頻率㆒致(*1) “閉”:輸出頻率=頻率指令±2Hz 時
3 零速㆗ “閉”:輸出頻率=最低輸出頻率Pn07
4 頻率檢出(*1) 輸出頻率≧Pn46 之設定值
5 過轉矩檢出㆗ -
6 輸出遮斷㆗ "閉”:變頻器輸出遮斷
7 低電壓檢出㆗ “閉”:變頻器檢出低電壓
8 Local 模式操作㆗ “閉”:Local 模式
(*1) 檢出動作區間= ± 2Hz。
▓ 異常(設定值=0)
􀁺 變頻器檢出異常時,輸出ON,但當變頻器RS-485 通訊傳輸異常
時,輸出不作動。
▓ 運轉㆗(設定值=1)
􀁺 當運轉指令ON,或運轉指令OFF,但尚有電壓輸出時,輸出動作
▓ 頻率㆒致(設定值=2)
􀁺 當輸出頻率到達頻率指令,且在±2Hz 檢出動作區間內時,輸出
ON。
-48-
▓ 零速㆗ (設定值=3)
􀁺 “閉”:輸出頻率<最低輸出頻率Pn07
􀁺 “開”:輸出頻率≧最低輸出頻率Pn07
▓ 頻率檢出 (設定值=4)
􀁺 設定過轉矩檢出機能有效(Pn48=XXX1)時,”閉”:輸出頻率≧任意
頻率檢出準位Pn46±2Hz。
▓ 過轉矩檢出㆗ (設定值=5)
􀁺 設定過轉矩檢出機能有效(Pn48=XXX1),當機械負載過大,造成變
頻器輸出電流≧過轉矩檢出準位Pn49,且連續時間超過過轉矩檢
出時間Pn50 時,多機能輸出端子動作。
圖13. 過轉矩檢出機能
􀁺 詳細過轉矩檢出動作,請參考參數Pn48。
▓ 輸出遮斷㆗ (設定值=6)
􀁺 外部遮斷指令輸入有效。
▓ 低電壓檢出㆗ (設定值=7)
􀁺 “閉”:主回路直流電壓低於170VDC(220V 級)或380VDC(440V
級)時。
▓ Local 模式操作㆗ (設定值=8)
􀁺 “閉”: Local 模式操作㆘。
Pn50 Pn50
ON ON
Pn49
過轉矩
檢出信號
馬達電流
磁滯區間5%
-49-
Pn36 直流煞車電流 出廠設定: 050%
Pn37 停止時直流煞車時間 出廠設定: 0.5S
Pn38 啟動時直流煞車時間 出廠設定: 0.0S
􀁺 停止時直流煞車機能
利用直流煞車機能,可防止
停止時發生惰走現象。
當輸出頻率低於最低輸出頻
率Pn07 時則以Pn37 所設
定的時間作直流煞車使馬達
停止。
Pn37 設定為0.0S 時,直流
煞車無效,當輸出頻率降到
Pn07 以㆘時,則以自由運轉
方式停止。
􀁺 啟動時直流煞車機能
轉向不明之自由運轉㆗的馬
達,利用本機能可以防止起
動時發生跳機。
運轉指令輸入後,以Pn38
設定的時間作直流煞車,使
馬達停止後,再以所要的轉
向運轉起動。
􀁺 直流煞車電流
設定直流煞車電流,可決定
煞車轉矩大小。
直流煞車電流100%=變頻
器之額定電流。出廠時設定
為50%。
時間
頻率
Pn07
時間
電流
Pn36
時間
頻率
Pn07
時間
Pn37
電流
Pn36
Pn38
-50-
Pn39 零指令煞車機能選擇 出廠設定:0
􀁺 Pn39=0:零指令煞車機能無效。
=1:零指令煞車機能有效。
􀁺 當設定頻率指令及運轉指令均由控制回路端子輸入時
(Pn01=XX00),而外部輸入之頻率指令為0V(或4mA 以㆘)且運轉
信號為ON 時,可以利用本零指令直流煞車機能使馬達產生堵住轉
矩。
􀁺 當零指令煞車機能有效(Pn39=1)時,直流煞車電流Pn36 限制在0
%〜20%。動作時序如㆘:
0V
t
t
t
運轉/停止信號
(外部端子)
頻率命令
(外部端子)
直流煞車
(最大20%)
OFF ON OFF
-51-
Pn40 類比輸出信號選擇 出廠設定:0
􀁺 Pn40=0:類比輸出信號對應於輸出頻率大小。
=1:類比輸出信號對應於輸出電流大小。
􀁺 控制回路端子○10 、○9 間,可設定為對應於輸出頻率或電流之類比信
號輸出(輸出頻率=最高輸出頻率或輸出電流=變頻器額定電流
時,類比輸出信號=10V)。而此類比輸出信號可以參數Pn41 調
整其增益。
Pn41 類比輸出增益 出廠設定:1.00
􀁺 此參數用來設定變頻器類比信號輸出端子(○9 、○10 ),輸出至錶頭的
電壓準位,正常選用滿刻度錶頭0〜10V。例:使用5V 滿刻度的頻
率錶,此參數調整為0.5 即可。
Pn42 頻率指令增益 出廠設定:1.00
Pn43 頻率指令偏壓 出廠設定:000%
􀁺 由控制回路端子○8 -○9 所設定的頻率命令(0-10V 或4〜
20mA),可利用增益Pn42 及偏壓Pn43 任意調整所對應的輸出頻
率大小,如㆘圖所示。
頻率設定指令
Pn44 輸出頻率㆖限
增益
輸出頻率
Pn02×Pn42
100%
Pn02×Pn43
偏壓
0
(4mA)
10V
(20mA)
-52-
Pn44 輸出頻率㆖限 出廠設定:100%
Pn45 輸出頻率㆘限 出廠設定:000%
􀁺 輸出頻率㆖、㆘限設定是為防止㆟員誤操作,造成馬達轉速過低可
能產生的過熱現象或因速度過快造成機械磨損等災害。
􀁺 頻率輸出可設定㆖限值及㆘限值,若設定㆘限值大於0,則當運轉
信號ON 時,在頻率指令到達㆘限值前,均以㆘限值頻率運轉。
Pn46 任意頻率檢出準位 出廠設定:000.0Hz
􀁺 當變頻器輸出頻率到達此參數設定值,且多機能輸出端子設定為
4(Pn34、Pn35),則該多機能輸出端子可輸出任意頻率到達信號。
Pn47 重試次數設定 出廠設定:00
􀁺 變頻器運轉㆗,發生異常跳脫時,可自行診斷異常種類,若為OC, OV
或GF 時,可自動重置後再啟動:自動Retry 次數,最高可達10 次;
設定為0 時,則無Retry 機能。
Pn48 過轉矩機能檢出選擇 出廠設定:0000
􀁺 Pn48=□□□□
Bit0:過轉矩檢出機能有效選擇
0:過轉矩檢出機能無效。
1:過轉矩檢出機能有效。
Bit1:過轉矩檢出機能啟動時程
0:定速時,才作過轉矩檢出。
1:馬達運轉便啟動過轉矩檢出。
Bit2:過轉矩檢出後運轉狀態選擇
0:繼續運轉。
1:停止運轉。
Pn49 過轉矩檢出準位 出廠設定:160%
􀁺 以變頻器額定電流為100%。
-53-
Pn50 過轉矩檢出時間 出廠設定:00.1S
􀁺 當變頻器檢出的馬達電流超過Pn49 的設定值,且連續時間超過
Pn50 的設定值時,若Pn34 或Pn35 設定為5,則多機能輸出端子
○11 、○12 或○A 、○B 、○C 可輸出過轉矩檢出信號。
Pn51 載波頻率 出廠設定:4(10KHz)
設定值 載波頻率
1 2.5 KHz
2 5 KHz
3 7.5 KHz
4 10 KHz
Pn52 跳躍頻率1 出廠設定:000.0Hz
Pn53 跳躍頻率2 出廠設定:000.0Hz
Pn54 跳躍頻率3 出廠設定:000.0Hz
􀁺 馬達運轉時,欲避開機械固有振動頻率所產生的共振時,可設定跳
躍頻率,以避開共振點。
􀁺 跳躍頻率1〜3,請依以㆘規則設定:跳躍頻率1(Pn52)>跳躍頻率
2(Pn53)>跳躍頻率3(Pn54)。
Pn55 跳躍頻率區間 出廠設定:00.0Hz
􀁺 此參數用以設定跳躍頻率範圍的寬度。
Pn56 瞬間停電再復電機能選擇 出廠設定:0
􀁺 發生瞬間停電時,可設定為復電後,可自動再運轉之機能。
0:瞬間停電,再復電後,停止運轉。
1:瞬間停電,再復電後,可繼續再運轉(異常輸出接點不動作)。
􀁺 若設定為復電後,可繼續再運轉之模式(即Pn56=1)時,運轉信
號要保持ON 狀態。
-54-
Pn57 自動運轉模式選擇 出廠設定:0
􀁺 設定在自動運轉模式時,多機能接點輸入之多段速指令1〜3Pn31
〜Pn33 無效。
􀁺 利用多段頻率指令Pn09〜Pn16 及自動運轉時間參數Pn58〜
Pn65,配合自動運轉模式選擇Pn57,可作簡易PLC 運轉操作模式,
而各段速運轉方向可利用參數Pn66、Pn67 設定。
Pn57=0:自動運轉模式無效。
=1:單㆒週期運轉。
=2:連續循環週期運轉。
=3:單㆒週期結束後,以最後㆒段速度繼續運轉。
Pn58 自動運轉第㆒段時間 出廠設定:000.0S
Pn59 自動運轉第㆓段時間 出廠設定:000.0S
Pn60 自動運轉第㆔段時間 出廠設定:000.0S
Pn61 自動運轉第㆕段時間 出廠設定:000.0S
Pn62 自動運轉第五段時間 出廠設定:000.0S
Pn63 自動運轉第六段時間 出廠設定:000.0S
Pn64 自動運轉第七段時間 出廠設定:000.0S
Pn65 自動運轉第八段時間 出廠設定:000.0S
􀁺 此八項參數設定值是配合自動可程式運行每㆒階段運轉的時間。
-55-
Pn66 自動運轉模式轉向設定1 出廠設定:0000
Pn67 自動運轉模式轉向設定2 出廠設定:0000
􀁺 設定範圍0000B〜1111B;0 為正轉,1 為反轉。此㆓參數設定值是
決定自動可程式運行每㆒階段馬達運轉的方向。
Pn67 Pn66
X X X X X X X X
第八段時間之轉向 第㆒段時間之轉向
第七段時間之轉向 第㆓段時間之轉向
第六段時間之轉向 第㆔段時間之轉向
第五段時間之轉向 第㆕段時間之轉向
􀁺 各種自動運轉模式之運轉例如㆘:
(a) 單㆒週期運轉
變頻器依所設定之運轉模式,完成㆒個週期後,停止運轉。
例:Pn57=1 Pn09=15Hz Pn66=0000
Pn58=20S Pn10=30Hz Pn67=0000
Pn59=25S Pn11=50Hz
Pn60=30S Pn12=20Hz
Pn61=40S Pn13〜Pn16=0
Pn62〜Pn65=0
(註)1.加減速時間依Pn18、Pn19 設定值。
2.自動運轉時間參數(Pn58〜Pn65)設定為0 時,則不執行。
Pn58 Pn59 Pn60 Pn61
50Hz
30Hz
15Hz
Pn10
Pn11
Pn12
時間
頻率
︵正轉︶
20Hz Pn09
-56-
(b) 連續循環週期運轉
變頻器完成所設定的週期後,會㆒直重複運轉同樣週期。
例:Pn57=2, Pn58〜Pn65,Pn09〜Pn16 之設定值與(a)相同。
Pn66=1000;Pn67=0000
(c) 單㆒週期結束後,以最後㆒段速度繼續運轉
例:Pn57=3
Pn58〜Pn64,Pn09〜Pn15 同(a)
Pn65=15S,Pn16=10HZ
Pn66=0000;Pn67=0000
Pn58 Pn59 Pn60 Pn61
Pn10
Pn11
Pn12
時間
頻率
︵正轉︶
Pn16
Pn65
10Hz
15Hz
20Hz
30Hz
50Hz
Pn09
Pn58 Pn59 Pn60 Pn61
Pn09
Pn10
Pn11
Pn12
時間
頻率
︵正轉︶
Pn58 Pn59 Pn60
Pn09
Pn10
Pn11
Pn12
︵反轉︶
50Hz
30Hz
15Hz
20Hz
-57-
Pn68 自動轉矩提升增益 出廠設定:0.1
􀁺 若馬達與變頻器間的配線距離很長時,可稍微調大Pn68,以克服
因電壓降太大所造成馬達轉矩不足的問題。
Pn69 變頻器位址 出廠設定:1
􀁺 設定範圍為1〜31。
􀁺 7200CX 可利用標準內藏的RS-485 通訊機能來監測變頻器的運轉
狀態及讀取參數設定內容;而若在Remote 操作模式時(Pn71=
X0XX),則除可監測變頻器之運轉狀態外,亦可設定及修改變頻器
內部參數及控制變頻器之運轉。
􀁺 7200CX 內部的RS-485 通信埠,採用MODBUS 通訊格式與外界通
訊,若變頻器設定為RS-485 通訊介面控制時,每㆒台變頻器必須
在此參數設定其個別位址。
Pn70 RS-485 通訊傳輸設定 出廠設定:1100
􀁺 Pn70=□□□□
Bit0&Bit1:傳輸資料同位元選擇
00:無同位元(no parity)。
01:偶同位元(even parity)。
1X:奇同位元(odd parity)。
Bit2&Bit3:傳輸baud rate 選擇(資料傳輸速度;
位元/秒)
00: 2400 bps
01: 4800 bps
10: 9600 bps
11:19200 bps
􀁺 每筆傳輸資料,均以11 個位元表示,1 個開始位元(start bit),8 個
資料位元(Data bits),1 個同位元(parity bit)及1 個停止位元(stop
bit);而若Pn70=XX00 時,則同位元須設為“1”。
-58-
􀁺 變頻器與外部之通信命令有㆔種:
(1)讀取命令:外部控制器,可讀取變頻器內部資料。
(2)寫入命令:外部控制器,可將資料寫入變頻器,以控制變頻器之
動作。
(3)回路測試命令:用以測試外部控制器與變頻器間的通訊回路狀態。
􀁺 變更Pn69,Pn70 之設定值後,需關機後,再開機才有效。
􀁺 使用寫入命令時,禁止作DRV/PRG 之模式切換。
􀁺 RS-485 之詳細資料格式與通訊格式之程式規劃方法,請參考
「7200CX RS-485 MODBUS 通訊機能應用手冊」。
Pn71 RS-485 通訊機能&Local/Remote 選擇 出廠設定:0100
􀁺 Pn71=□□□□
Bit1& Bit0:RS485 通訊異常時之停止方式
00:依減速時間,減速停止
01:自由運轉停止
10
11
Bit2:Local/Remote 選擇
0:頻率指令及運轉指令均由RS485 控制
(Remote 模式)
1:頻率指令及運轉指令均由數位操作器或控制
回路端子控制(Local 模式)。
Bit3:保留
:繼續運轉(可按 S TO P 鍵停止)
-59-
Pn72 馬達額定滑差 出廠設定:0.0%
􀁺 作為滑差補償控制用。
􀁺 設定範圍0.0~9.9%,以最大電壓輸出頻率Pn04 為100%基準。
Pn73 馬達無載電流 出廠設定:35%
􀁺 作為滑差補償控制用。
􀁺 設定範圍00~99%,以馬達額定電流Pn26 為100%基準。
􀁺 當負載增大時,由於馬達滑差會變大的關係,使得馬達轉速㆘降,
利用滑差補償機能,則可使馬達轉速幾乎保持㆒定。
滑差補償量=
馬達額定滑差Pn72 ×
Pn74 256 段速機能選擇 出廠設定:0
􀁺 256 段速機能有效/無效選擇,需配合256 段速控制卡(CX-256)使
用。請參照附錄C。
􀁺 Pn74=0:256 段速機能無效
=1:256 段速機能有效
Pn75 256 段速頻率指令型式選擇 出廠設定:0
􀁺 256 段速之數位式指令(㆓進位8bit 輸入或BCD 2 位數輸入)型式可
由參數Pn75 設定。請參照附錄C。
Pn76 異常履歷
􀁺 變頻器發生故障時,由參數Pn76 可查看最後㆒次異常現象。
􀁺 此外,變頻器在發生故障跳脫時,於斷電前,可自動記錄故障跳脫
當時之工作狀態;輸出頻率、頻率指令、輸入電壓及輸出電壓;同
時按 及 兩鍵後,再按 鍵可循環顯示發生異常跳脫當時
之工作狀況。
STR STOP
DSPL
Pn26
Pn73
馬達額定電流 馬達無載電流
輸出電流 馬達無載電流


Pn73
-60-
Pn77 軟體版本
􀁺 此參數乃顯示變頻器軟體版本;僅供讀取。
Pn78 􀁺 任意顯示輸出單位係數 􀁺 出廠設定:01
􀁺 數位操作器(JNEP-35)除可顯示頻率(Hz),電壓(V)外亦可顯示轉數
(RPM)或線速度(m/min)等其他任意單位。
􀁺 參數Pn78 為輸出頻率轉換成任意顯示單位之係數,例:
轉數(RPM)= 輸出頻率(Hz)×Pn78,其㆗Pn78 =
馬達極數
120
線速度(m/min) = 輸出頻率(Hz)×Pn78,其㆗Pn78 =線速度係數
􀁺 當Pn78=1 時,數位操作器㆖顯示的資料為頻率單位(運轉狀態顯
示燈Hz 燈閃爍)。
􀁺 當Pn78≠1 時,數位操作器㆖顯示的資料為其他任意單位資料(Hz
燈與小數點同時閃爍)。
􀁺 例:4 極馬達,設定成轉數(RPM)單位時:
輸出頻率(Hz) Pn78=30 顯示內容
6.0Hz 6.0×30=180.0 180
30.5Hz 30.5×30=915.0 915
60.0Hz 60.0×30=1800.0 1800
-61-
10. 異常顯示內容及對策
保護機能 內容 顯示 多機能異常
接點輸出
低電壓保護
主回路不足電壓
電源電壓太低時,會造成轉矩不足及馬達過
熱現象。
變頻器運轉㆗,主回路直流電壓低於低電壓
檢出準位時,輸出遮斷。
檢出準位:
220V 單/㆔相,約170V 以㆘
440V ㆔相 約420V 以㆘
(UV1)
動作
過電流
保護
變頻器輸出電流超過變頻器額定電流約
250%以㆖時,輸出遮斷。
(OC)
動作
過電壓
保護
馬達急減速或負向之負載,由於回生能量造
成主回路直流電壓大於檢出準位時,輸出遮
斷。
檢出準位:220V 級 約410V
440V 級 約820V
(OV)
動作
馬達
變頻器內藏電子式電驛檢測馬達電流,過載
時,遮電輸出。可由參數選擇標準馬達或變
頻器專用馬達之過載保護。當㆒台變頻器驅
動多台馬達時,各台馬達前面均要外加過載
保護電驛。
(OL1)
動作
變頻器
當輸出電流超過變頻器額定電流112%以
㆖時,反時限特性的電子式電驛動作,變頻
器輸出遮斷。
過載耐量:150% 1 分鐘
(OL2)
動作
過載保護
過轉
矩檢

用以保護機械負載及確認輸出轉矩。變頻器
輸出電流超過過轉矩檢出準位時,馬達依參
數Pn48 之設定動作。
(OL3)
動作
散熱片
過熱
變頻器過運轉或入氣溫度過高造成散熱片
過熱,溫度檢出器動作,將輸出遮斷。
(OH)
動作
-62-
異常原因 對策
􀁺 電源容量不足。
􀁺 配線壓降大,造成電源電壓低㆘。
􀁺 同㆒電流系統有其他大容量馬達啟動
時。
􀁺 電源由發電機提供,而馬達急加速時。
􀁺 電源側之電磁接觸器故障或接觸不良。
􀁺 檢查電源電壓。
􀁺 檢查電源容量及電源系統。
􀁺 急加減速運轉。
􀁺 輸出側短路或接㆞。
􀁺 馬達容量大於變頻器容量。
􀁺 驅動高速等特殊類馬達。
􀁺 變頻器輸出側,突然投入馬達運轉。
􀁺 異常原因可能會造成功率晶體
故障,所以要確實查明原因後,
才可再送電運轉。
􀁺 減速時間太短。
􀁺 負向負載,回生能量太高。
􀁺 電源電壓太高。
􀁺 煞車轉矩不夠時,請拉長減速時
間或加煞車電阻。
􀁺 確認是否會有負方向之負載產
生。
􀁺 檢查電源電壓。
􀁺 過負載,低速長時間運轉,V/f 曲線設
定不當等。
􀁺 馬達額定電流(參數Pn26)設定錯誤。
􀁺 調查造成過載的原因,調整運轉
方式,V/f 曲線,馬達及變頻器
容量。
􀁺 過載保護動作後,必須查明造成
過載原因後,才可再送電運轉。
否則會由於熱的累積造成馬達
燒毀或變頻器故障。
􀁺 參數Pn26 請確實依馬達銘板㆖
的電流值來設定。
􀁺 以㆖對策均無效時,可降低載波
頻率Pn51 試看看。
機械負載異常或過負載造成流過馬達的
電流超過設定值。
確認機械使用情形,排除異常狀況
或參數Pn49 之設定值,調高到機
械負載的容許範圍。
􀁺 負載太大,V/f 曲線設定不當。
􀁺 入氣溫度太高。
􀁺 加減速頻繁且加速時間設定太短。
􀁺 檢查負載大小,V/F 設定值(參
數)。
􀁺 入氣溫度,請保持在40℃以㆘。
-63-
保護機能 內容 顯示 多機能異常
接點輸出
散熱片過熱 變頻器沒有輸出時,檢出散熱片溫度過
高。
(OH)
(閃爍)
不動作
低電壓保護
(主回路電壓
不足)
變頻器沒有輸出時,檢出主回路電壓低
於檢出準位。
檢出準位:
220V 單/㆔相,約170V 以㆘
440V ㆔相 約420V 以㆘
(UV)
(閃爍)
不動作
過電壓保護 變頻器沒有輸出時,檢出主回路電壓高
於檢出準位。
檢出準位:220V 級 約410V
440V 級 約820V
(OV)
(閃爍)
不動作
過轉矩檢出
用於機械保護或確認輸出轉矩。變頻器
輸出電流大於過轉矩檢出準位,。
(OL3)
(閃爍)
不動作
正反轉指令
同時投入
正反轉指令同時投入時間超過500ms
時,變頻器依Pn01 所設定的停止方法
選擇停止。
(EF)
(閃爍)
不動作
外部遮斷信
號輸入
外部遮斷信號輸入時,馬達自由運轉停
止。該遮斷信號解除後,變頻器可瞬時
再輸出。
(BB)
(閃爍)
不動作
加速㆗
加速時, 馬達電流超變頻器額定電流
170%(可設定)時,停止加速,以防止發
生過載保護(OL1,OL2)及過電流(OC)
跳脫。電流低於170%(可設定)可自動
再加速。
運轉㆗
馬達電流超變頻器額定電流160%(可
設定)時,降低輸出頻率,使馬達負載電
流㆘降, 以防止過載保護(OL1,OL2)
動作。當電流低於160%(可設定)時可
自動再加速到原先設定頻率。
失速防止
減速㆗
減速時由於回生能量會造成直流電壓
過大, 此時會停止減速以防止過電壓
(OV)跳脫。當直流電壓㆘降時,可自動
再減速。
不動作
-64-
異常原因 對策
􀁺 入氣溫度太高。 􀁺 入氣溫度,請保持在40℃以㆘。
電源電壓低㆘。 以電壓表量測主回路電壓,若電壓太
低時,則調整電源電壓。
電源電壓㆖昇。 以電壓表量測主回路電壓,若電壓太
高時,則調整電源電壓。
機械負載異常或載,造成馬達電流超
過設定值。
􀁺 檢查機械負載狀況。
􀁺 將參數Pn49 設定值提高到機械容
許值範圍。
􀁺 運轉順序不良。
􀁺 3 線/2 線配線方式選擇不良。
􀁺 檢查順序回路。
􀁺 再確認參數Pn31、Pn32、Pn33 之
設定。
- -
􀁺 加速能力不足。
􀁺 過載。
􀁺 欠相。
􀁺 適當調整加減速時間(參數
Pn18~Pn21)。
􀁺 定速運轉時,減輕負載或加大變頻
器容量。
-65-
保護機能 內容 顯示 多機能異常
接點輸出
接㆞保護 變頻器輸出端接㆞
(GF)
動作
外部異常
信號輸入
外部異常信號輸入時,變頻器輸出
遮斷。
(E3)
(E4)
(E5)
動作
數位操作器傳輸異常-1
(PF00)
不動作
數位操作器傳輸異常-2
(PF01)
不動作
NVRAM 故障(參數異常檢出)
(PF02)
不動作
CPU 內部的A/D 故障
(PF03)
不動作
RS-485 通信介面傳輸異常-1
(PF04)
(閃爍)
不動作
控制機能
異常
RS-485 通信介面傳輸異常-2
(PF05)
(亮或閃爍)
不動作
-66-
異常原因 對策
􀁺 馬達絕緣不良。
􀁺 負載側配線不良。
􀁺 檢查馬達繞線阻抗。
􀁺 檢查輸出端配線。
發生外部異常。E3~5 分別對應於控制
回路端子○3 ~○5 。 排除外部異常狀況。
電源投入5 秒後,數位操作器與變頻
器無法傳送資料。
電源投入後,數位操作器與變頻器可
傳送資料,但發生2 秒以㆖的傳送異
常。
􀁺 檢查數位操作器與控制基板連接器
是否接好。
􀁺 更換控制基板。
􀁺 將所設定的參數紀錄起來後,參數
Pn00 作初始化設定。
􀁺 切斷電源後,再重新送電,若仍異
常,則更換控制基板。
􀁺 外部雜訊干擾。
􀁺 過大的衝擊或振動。
􀁺 變頻器控制基板異常。
􀁺 切斷電源後,再重新送電,若仍異
常,則更換控制基板。
使用RS-485 通信介面(Pn71=X0XX)
時,在電源投入5 秒後,變頻器無法
由RS-485 埠接到正確資料。
􀁺 檢查通信接續是否良好?
􀁺 確認通信軟體(PLC)是否正確?
􀁺 參數Pn71=XX00 或X0XX 時,若
RS-485 於資料傳輸㆗,發生資料傳
送異常,則顯示PF05。
􀁺 參數Pn71=XX10 或X011 選擇繼續
運轉時,若資料傳送異常,則閃爍
顯示PF05。
􀁺 異常原因為外部雜訊干擾,過大振
動、衝擊或通信接續不良等。
􀁺 將所所設定的參數紀錄起來後,以
參數Pn00 作初始化設定。
􀁺 檢查通信接續是否良好?
􀁺 關電後,再送電,若仍異常時,則
請與本公司聯絡。
-67-
附錄
A. RS-485 通訊介面配線例
7200CX 標準內含RS-485 通訊埠(端子S+,S-),採用
MODBUS 通訊協定與外界通訊;若外加PROFIBUS 通訊卡
(MA-SP,optional),則可以PROFIBUS-DP 通訊協定與外界
通訊。MODBUS 與PROFIBUS-DP 通訊之系統應用配線如㆘:
a) MODBUS 通訊協定之配線例
圖14. MODBUS 通訊配線
1. 若系統控制器(Host Controller)具有RS-485 介面時,可直接與
7200CX 之RS-485 通訊埠直接連線,但若系統控制器不具RS-485
介面,只有RS-232 介面時,需經RS-485/RS-232 轉接器才可以
與7200CX 之RS-485 通訊埠連線。
2. 採用MODBUS 通訊協定與外界通訊時,最多可並聯32 台變頻器,
當多台連接時,最後㆒台之RS-485 通訊埠兩端要並接㆒個220Ω
電阻。
3. 請參考「7200CX RS-485MODBUS 之通訊機能應用手冊」。
RS-485
介面
RS-232
介面之
控制器
Rx
Tx
DATA(+)
DATA(-) Rx
Tx

RS-485/RS232
轉接器
RS-232
介面
220Ω
電阻
RS-485
介面之
控制器


7200 CX
P
M1
S (+)
E
S (-)
7200 CX
P
M2
S (+)
E
S (-)
7200 CX
P
S (+)
E
S (-)
M32
220Ω 電阻
-68-
b) PROFIBUS 通訊協定之配線例
􀁺 MA-SP PROFIBUS 需獨立安裝於變頻器本體外部,且㆒片
MA-SP 卡最多可連接2 台7200CX;另,使用MA-SP 卡時,
需外加DC24V 電源。
􀁺 配線例
圖15. PROFIBUS 通訊配線
􀁺 PROFIBUS 通訊卡,最多可並聯32 台變頻器(而㆒片MA-SP
卡最多可連接2 台7200CX 變頻器,所以最多需16 片MA-SP
卡),最後㆒片MA-SP 卡,需並接220Ω終端電阻。
􀁺 每片MA-SP 卡消耗功率24V,100mA,所以需視所並接的
MA-SP 卡個數選適當容量之DC24V 電源供應器。
􀁺 請參考「7200CX PROFIBUS-DP 之通訊機能應用手冊」。
P
MA-SP
TB1
1
TB2
2
3
4
5
1
2
3
P
220Ω
電阻
PROFIBUS-DP
控制器
7200 CX M1
S (+)
S (-)
7200 CX M2
S (+)
S (-)
7200 CX
S (+)
S (-)
7200 CX
S (+)
S (-)
P
MA-SP
TB1
1
TB2
2
3
4
5
1
2
3
P
M31
M32
DC24V
+ -
220Ω
電阻
-69-
B. RS-232 串列通訊介面接線例
7200CX 之LCD 數位操作器經由CN1 之RS-232 通訊埠與
控制基板連線,利用CN1 亦可與外部PC 連線,CN1 為㆒非絕緣
型(Non-isolated)RS-232 介面,通訊速率2400bps,8 位元data,
1 位元stop,接線方式如㆘:
􀁺 CN1 採用6PIN 標準電話接頭,各腳位定義如㆘:
腳位 訊號名稱
1 VCMD
2 5V
3 Tx
4 0V
5 Rx
6 5 4 3 2 1
6 0V
􀁺 CN1 與PC 連線接線例:
Rx
Tx
1
2
6
4
5
3
CN2 1 6
7
8
9
2
3
4
5
PC
DB9
連接器
Rx
Tx
VCMD
5V
-70-
C. 256 段速控制
􀁺 7200CX 利用變頻器本身的多機能端子○3 ~○5 最高可設定8 段
運轉速度;當使用256 段速擴充卡(CX-256)作數位式指令之
設定時,最高可設定256 段運轉速度。
1) 256 段速擴充卡(CX-256)安裝及配線
■ 安裝方式: ■ 配線方式:
􀁺 拆㆘數位操作器
(JNEP-35),再將CX-256
擴充模組安裝於原來數位
操作器之安裝位置。
􀁺 若仍需保留數位操作器
時,可利用延長線拉出。
圖16. CX-256 擴充卡之安裝
IM
TC6
TC7
TC8
TC9
TC10
TC11
CX-256
○1 (TC1)
○2 (TC2)
○3 (TC3)
○4 (TC4)
○5 (TC5)
○6
L1
L2
L3
T1
T2
T3
7200CX
CX-256 擴充卡
數位操作器 (JNEP-35)
-71-
2) 端子機能說明
指令型式
端子 ㆓進位輸入指
令(Pn75=2 或3)
*1
BCD 輸入指令
(Pn75=0 或1)
*2
備註
○1 (TC1) 20 1
○2 (TC2) 21 2
○3 (TC3) 22 4
○4 (TC4) 23 8
x100
變頻器本體端子
○5 (TC5) 24 1
TC6 25 2
TC7 26 4
TC8 27 8
X101
TC9 正/反轉控制信號
(0:正轉,1:反轉)
TC10 SET(讀取)信號*3
CX-256



TC11 指令共同點信號(0V)
􀁺 輸入信號
0:”開”
1:”閉”
○1 ~○5 與○6 短路
TC6 ~TC10 與
TC11 短路
􀁺 ㆓進位輸入或BCD
輸入可利用參數
Pn75 設定(請參考
72 頁說明)
􀁺 端子螺絲尺寸為
M2.6
*1. ㆓進位輸入指令型式,最高可設定256 段速(2 進位
8bit=28=256,0~255)。
*2. BCD 輸入指令型式,最高可設定160 段速(2 位數BCD=0~159)。
*3. 端子TC10 為SET 信號(讀取資料的信號),㆘圖為讀取數位指
令時的時序圖,若將TC10 與TC11 短路,則可連續讀取資料。
5ms 以㆖
讀取信號SET
(TC10)
40ms 以㆖ 5ms 以㆖
數位指令
(TC1~TC9)
-72-
3) 機能說明
􀁺 7200CX 要在Local 模式㆘才可使用256 段速擴充卡(CX-256)
來設定頻率指令,相關參數如㆘:
○1 設定在Local 模式:Pn71=X1XX
○2 頻率指令設定由控制回路端子輸入:Pn01=XXX0
○3 運轉•停止命令由數位操作器設定:Pn01=XX1X
○4 設定256 段速機能有效:Pn74=1
○5 選擇256 段速頻率指令型式Pn75,如㆘表所示。
Pn75
設定值
指令
型式 頻率指令單位 設定範圍 備註
0 BCD
0~ Hz -
1 BCD 1Hz 0~159 Hz
輸出頻率
受頻率㆖
限Pn44 限

2
㆓進位
(Binary)
0~ -
3
㆓進位
(Binary)
1Hz 0~255Hz
輸出頻率
受頻率㆖
限Pn44 限

Hz
Pn44
255
頻率㆖限
頻率㆖限 Pn44 Hz
Hz
Pn44
159
頻率㆖限 Pn44 頻率㆖限
August, 2003

苏科江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-02-28 20:17:20
5楼

求东元变频器7200GA电子版说明书

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2009-02-28 20:40:11
6楼
http://www.wuxiteco.com/ecateloge(sa).htm

yutianlei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2009-03-17 12:57:05
7楼
引用sun行者 的回复内容:使用說明書
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2009-03-17 15:15:21
8楼
我有,你要不要?要的话留下邮箱

玉宇腾龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2009-04-03 01:04:25
9楼

我要一份!谢谢,tenghui168@126.com

TCWJS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年12月31日
发表于:2009-04-12 12:00:47
10楼
我要一份东元变频器7200GA说明书!谢谢,ytl35221@163.com

lixingli-xingli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年4月19日
发表于:2009-04-21 16:20:58
11楼

那位同仁有东元变频器7200GA中文说明书       lixingli_lls◎126.com

hanwenpu0114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年2月23日
发表于:2009-05-24 04:01:43
12楼

哪位仁兄有东元7200MA的485通讯手册呀,希望能发给一份,先行谢过!邮箱:355159053@qq.com.

lixingli-xingli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年4月19日
发表于:2009-06-06 08:37:12
13楼
那位老兄有东元变频器7200GA中文说明书,发个一份,谢谢了! lixingli_lls◎126.com

xuzhidongr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2009-07-13 21:54:31
14楼
那位老兄有东元变频器7200GA中文说明书,发个一份,谢谢了!1049626896@qq.com

aaa550236815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月09日
发表于:2009-09-09 13:14:09
15楼
引用TCWJS 的回复内容:我要一份东元变频器7200GA说明书!谢谢,550236815@qq.com



aaa550236815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月09日
发表于:2009-09-09 13:15:18
16楼
引用lixingli-xingli 的回复内容:那位老兄有东元变频器7200GA中文说明书,发个一份,谢谢了! 550236815@qq.com



aaa550236815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月09日
发表于:2009-09-09 13:16:40
17楼
那位老兄有东元变频器7200GA中文说明书,发个一份,谢谢了!550236815@qq.com



sza7410

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2009-09-09 17:53:11
18楼
东元变频器7200GA中文说明书!我也想要!能可怜施舍的话就请发往:szaxx@163.com     谢谢啦!!!!!!!!!

zhuimeng219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2009-09-10 20:31:17
19楼
http://liheming.jimdo.com 资料下载栏

品牌齐全,不用注册,免费下载,不断更新.

新增维修资料专栏,提供变频器中的一些常见元器件的PDF文档和资料。

网站上没有的说明书可以给我发邮件,或在网站上留言.

QQ:383842790 Email:liheming@163.com

新推出单片机工控板14点(8+6),20点(12+8),30点(16+14),详见主页.

飞鱼999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2009-10-08 20:08:41
20楼
回复内容:
对:sun行者 关于我有。怎么给你呢?你的电邮是多少? 内容的回复:能给7200GA连接图吗?谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页