PLC通过485与4台称重AD模块通讯 点击:540 | 回复:4



银骑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2013-07-18 09:23:11
楼主

如题:

    我是采用调用子程序(CALL P0-P3)做的,读完1#模块然后再读2#-3#-4#以此循环.在调试过程中发现重量有误差,是不是调用子程序占用扫描周期所致?如果采用寻址来做,主程序就一个RS指令不需要再调用,但不知道怎样用寻址来做,请教高手指点




读1#模块指令 3B 53 30 31 3B 4D 56 52 3F 3B

读2#模块指令 3B 53 30 32 3B 4D 56 52 3F 3B

读3#模块指令 3B 53 30 33 3B 4D 56 52 3F 3B

读4#模块指令 3B 53 30 34 3B 4D 56 52 3F 3B

(31-34为1#-4#地址)





青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2013-07-18 13:40:55
1楼

二者没有可探讨性,皮带秤吗,称重要多快?

银骑

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2013-07-18 14:16:36
2楼

回复内容:

对: 青岛黄工 二者没有可探讨性,皮带秤吗,称重要多快? 内容的回复!

您好 灌装设备

方便留下QQ或者邮箱吗 我想请教您

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2013-07-19 08:33:08
3楼

那你就把波特率调高一点,让通讯速度更快。

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-20 09:30:24
4楼

毫秒级的扫描时间应该不影响,单个传感器校过么?