富士变频器故障 点击:424 | 回复:8



薛先生2012

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2012-12-26 22:33:17
楼主
30KW循环泵用的富士变频器以前用的好好地,前一段出现:频率上不去且频率还下降的情况。具体现象是,变频器面板设定45HZ,启动时达到24HZ时,频率不往上升,反而下降到18、19HZ且不稳定,电机转不快。检查参数设置没有问题,回复出厂值后人出现此情况。电机能盘动,参数设置没有出错。望专家分析是什么原因?



HAODT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2012-12-27 10:12:40
1楼

参数没问题的话,那就是硬件出问题了!

-----------------------------------------------

北京中关村富士变频器维修服务中心

TEL:13311395812    QQ:1254481113

工控-周工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2012年11月14日
发表于:2012-12-27 10:23:36
2楼
2322215105加我吧我给你解决  ,或打我电话18622679576

薛先生2012

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2012-12-28 21:10:20
3楼
昨天用4KW的电机试变频器,参数改为4KW电机参数,电机运转正常,频率和电流、转速都正常。一接到30KW电机还是和以前一样,不上频率,频率有波动。是不是逆变模块有问题,还是控制板有问题?

asdo1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2013-01-02 21:20:15
4楼

应该是控制板有故障了。我也碰到过一个15KW的变频器。富士G9的。频率上升时正常。但是一到45HZ时网上的话电压就突然变低。50HZ输出电压只有两百多伏。我试过很多别的地方都不行,最后换了一块同样的cpu板就好了。

qdd124665384

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2013-01-07 17:13:30
5楼
这种情况有没有像是设置了负载保护功能,可能是你带的负载功率太小。

WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2013-01-07 19:01:37
6楼
这种现象应该是变频器的拖负载能力不够!变频器内部老化引起!

luosheng _52

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2013-01-07 22:36:17
7楼

应该是母线电压不够,看看接触器吧

金袁机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2013-02-22 20:18:43
8楼
看样子是限流了     