2、外部给定模拟量
模拟量给定方式即通过变频器的模拟量端子从外部输入模拟量信号(电流或电压)进行给定,并通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。
模拟量给定中通常采用电流或电压信号,常见于电位器、仪表、plc和dcs等控制回路。电流信号一般指0~20ma或4~20ma。电压信号一般指0~10v、2~10v、0~±10v、0~5v、1~5v、0~±5v等。
电流信号在传输过程中,不受线路电压降、接触电阻及其压降、杂散的热电效应以及感应噪声等影响,抗干扰能力较电压信号强。但由于电流信号电路比较复杂,故在距离不远的情况下,仍以选用电压给定为模拟量信号居多。
变频器通常都会有2个及以上的模拟量端子(或扩展模拟量端子),有些端子可以同时输入电压和电流信号(但必须通过跳线或短路块进行区分),因此对变频器已经选择好模拟量给定方式后,还必须按照以下步骤进行参数设置:
(1)选择模拟量给定的输入通道;
(2)选择模拟量给定的电压或者电流方式及其调节范围,同时设置电压/电流跳线,注意必须在断电时进行操作;
(3)选择模拟量端子多个通道之间的组合方式(叠加或者切换);
(4)选择模拟量端子通道的滤波参数、增益参数、线性调整参数。
4、外部高速脉冲输出信号控制
脉冲给定方式即通过变频器的特定的高速开关端子从外部输入脉冲序列信号进行频率给定,并通过调节脉冲频率来改变变频器的输出频率。
不同的变频器对于脉冲序列输入都有不同的定义,以安川vs g7为例:脉冲频率为0~32kkhz,低电平电压为0.0~0.8v,高电平电压为3.5~13.2v,占空比为30%~70%。
这里进行举例说明一下脉冲给定的参数设置。现在有一个变频系统,其需求如下:
(1)使用端子输入的脉冲信号来设置给定频率;
(2)输入信号范围为1khz~20khz;
(3)要求1 khz输入信号对应设定频率为50hz,20khz输入信号对应设定频率为5hz。