` ; ; ; ; ; 今天俺就碰到一个缺相的,一做塑料扣板的厂。报修说是15KW的机子风扇不转,接触器不吸合,里面器件烧坏熏得外壳黑了一片。俺去拆开,滤波单元一电容击穿,接触器不吸合导致启动电阻烧毁。其他无损坏。以上四个器件全都更换。空载,还是不成。由于此厂还有几十台变频器运行正常,所以排除了电源。查了N遍,才找到原因。该厂粉尘多,引起空气开关的其中2相接触不良,最终将变频器整挂掉。这里要告诉大伙的是,俺所接到的报修,60%以上是外部电路的问题,所以恳求大伙多排查一下,甭有事没事归咎于变频器上,这大热天把咱叫过去当电工使,是否贼不厚道点了。而参数设置不当也是很大一原因。除非是厂家是小规模,不然变频器不会这样脆弱的。
回LZ:
1,外部电路没问题么?
2,变频器都有低压保护,若输入电源没问题那么就看看负载是否有聚变。
3,电机过热和载波频率有关联的。
4,试用一下跳跃频率。
5,引线不益过长。