当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
高压变频器启动的注意事项
点击:
302
| 回复:
1
czjdlwb
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:26帖 | 559回
年度积分:0
历史总积分:2789
注册:2009年3月18日
发表于:2012-08-19 23:03:33
楼主
1.
变频器的输入
6kV
电源高压开关必须待变频器给出的
“
高压合闸允许
”
信号时,才能合闸;
2.
如果变频器始终没有提供
“
高压合闸允许
”
信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,变频器本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确;
3.
每次分断
6kV
高压开关后
,
必须至少在
160
秒后方可再次送电;
4.
旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户
6kV
高压开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动。需要启动电机,还必须给变频器发运行命令指令;
5.
启动变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门最好处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起变频器启动时过流停机;
6.
变频器需要启动时,如果风机或水泵刚停机不久,应确认风机或水泵已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单元过电压。
7.DCS
只有在变频器处于远程控制状态并同时得到变频器的
“
请求运行
”
信号后,才能给变频器发启动指令,正常启动变频器;
8.
变频器启动后,自动将电机加速达到
DCS
的给定速度。如果当时
DCS
的给定速度小于最低速度设定值,变频器将按最低速度运转。
9.DCS
给变频器发启动命令后,如果当时
DCS
的给定速度和变频器最低速度设定值均为
0
,则电机仍然不会转动,这时
DCS
必须设置一个合理的转速设定值。
10.
电机通过变频器启动,对电机、高压开关开关、电网和负载系统的冲击都很小,只要满足以上条件,启动次数及时间间隔没有限制。
11.
工频旁路情况下,要启动电机,需将旁通柜内开关切换为工频方式,然后合上相
应的高压开关即可。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhangfan168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:10063
注册:2011年2月07日
发表于:2012-08-20 08:54:41
1楼
高压变频器使用起来效果是很好的,操作也是比较简单的,但是高压变频器的占地面积是比较大的。我们厂的给水泵是6KV,260KW的用的是高压变频器,这高压变频器有四个电柜:一个是隔离开关柜,一个是变压器柜,一个是变频器柜,一个是控制柜,这样的给水泵总共有五台呀。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
在制动电阻上并连电容器!
[7812]
PID控制简介
[8959]
求助,KVFE的变频器的使用说明...
[5305]
变频器控制电机正反转切换时...
[13549]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
变频器的启动要加延时吗
[5439]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5936]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
变频器和电机有三百米远要加...
[8950]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号