PLC之为何要关心响应时间 点击:196 | 回复:0



z123y

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1578
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 16:20:48
楼主
前面我们已经了解了一下什么是响应时间,现在我们来看一下它在实际应用中到底意味着什么。只有当PLC扫描其输入的时候,它才能看到它们的开关状态。换句话说,在扫描输入状态期间它才能看到它的输入状态。



在上图中,输入1直到扫描2才会被检查到。这是因为当输入1变为"ON"时,扫描1已经完成了对输入状态的检查。同样,输入2直到扫描3才会被检查到。这也是因为当在输入2变为"ON"时,扫描2已经完成了对输入状态的检查。而输入3不会被检查到。这是因为当扫描3检查输入状态时,信号3仍未变为"ON";而在扫描4检查输入状态时,它已经变为"OFF"了。所以信号3不会被PLC检查到。

为了避免这种情况的发生,输入信号至少应保持〔1输入延时时间〕+〔1扫描时间〕。



但是,如果输入不能保持这么长时间呢?那么PLC就不能检查到输入状态的变化。所以只好拿它作镇纸用了。当然不能这样,我们必须找到一个办法来解决这一问题。实际上有两种办法。

脉冲拉长功能。该功能将输入信号拉长,直到在下一个扫描中检查到该输入信号。


中断功能。该功能中断扫描去处理一个指定的子程序(你已经写好的)。即输入一变为"ON",不管扫描到什么地方,PLC马上停下来去执行中断子程序。(可以认为子程序是主程序外的一小段程序。)当PLC执行完中断子程序后,它返回到中断点继续执行常规扫描。


现在让我们来看一下输出响应输入的最长时间。我们假设当一个开关闭合时,我们要闭合一个连接到PLC输出端子的一个负载。
下图所示为从输入闭合到输出闭合的最大延时(因为直到扫描2才检查到输入,所以是最坏的情况)。
最大延时=〔2扫描周期-1输入延时时间〕。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师