acion
用的plc是eh2系列,高速脉冲200KHz,伺服是ab系列,额定转速3000转。假设电子齿轮比为2.
请问梯形图ddrva里面脉冲输出频率与电机转速间的关系,ddrva里面的脉冲输出频率最高可以设置到多少啊(以K来计算)?
谢谢大家
楼主最近还看过
电工九段
具体数量关系还需要知道编码器的分辨率,假设为编码器转一圈,反馈出P个脉冲。
因为电子齿轮比为2,所以编码器转一圈,PLC应发出P/2个脉冲。
转速为N的话,即每秒转N/60圈。
所以发送脉冲的频率为N/60*P/2=NP/120(HZ)。
总结一个公式就是:F=(N*P)/(60*Rate)
dianqisu
“呵呵,有意思。”
什么叫电子齿轮“比”?
陈石头
maojianchengjx
东方明月_1
这些技术也上来胡说八道