首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

发个ABB的案例大家研究下,早期作品 点击:3921 | 回复:67



龙口FANS

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-02 00:02:21
楼主

保修故障:

客户反映现场近期频繁在20HZ左右 earth fault 2330故障,当上升到48HZ时报short cirut2340故障 现场检测电机及电缆绝缘无问题 请求现场服务

ACS800-04-0400-3  06年机器  软件版本7210

到达现场后 断开电机连接后测量进出线功率原件正常, 连上电机后上电,检测直流母线电压正常有点偏高590V(进线电压415),在DW上添加 速度 电流 DI 直流母线电压监控后启动变频器。监控数据正常,频率上升,当频率上升到15HZ以上时 电流出现较大幅波动,在20HZ左右跳闸 故障代码为 2310 过流,

  

复位故障后 再次启动测试,发现大多在20~30HZ 无任何前兆的报2310故障 监控数据没有异动

 

打开变频器外壳后 发现变频器内部极脏,AGDR上基本被灰尘覆盖,分析可能是灰尘过多导致,完全清灰完成后。上电故障依旧,oh my god fuck

 

看来不换件维修无望了 ,刷功率,辨识设置参数后 再测试 。。。。。。

Fuck

 

更换AINT-02C 再次。。。。

Fuck again

 

更换LF1005。。。

Fuck 。。。。。。。。。。。。。。

居然启动就报。。。太不给面子勒把

 

拆除电机接线。。。。。

测量电机绝缘,电缆绝缘。。。。。。。。。。10M。。。。无语了

变频器上电不带电机启动,不报任何错误。。。。天要操我。。。。。 老老实实把元器件换回

现场电工接电机线中。。。。。

Thinking中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

接线完毕。。。周围都是杀人的目光啊。。。。。都6点多了

看来得清醒下了。。。。。。爬到30M高的电机所在位置,fuck 冻死我了。。。。。。。

遥控电气室电工开机。。。。。电机升速中。。。。。。一股糊味扑面而来,那一刻我内牛满面。。。。。。

 

第二天拆开电机,发现电机绕组有一相已经烧毁。

电机就算用摇表绝缘正常,也不代表电机无问题,血一般的教训啊。



楼主最近还看过



believe0521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-09-17 21:57:17
61楼

遇事还是要沉着冷静的分析,不能盲目的拆设备

回复本条

    

fuyongcsu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2013-11-08 15:55:41
62楼

我来说句公道话,官方手册上对出现的故障代码是这么解释的,大家认真读一读吧

AlarmCauseWhat to do
EARTH FAULT
(2330)
09.04 AW 1 bit 14
(programmable 
Fault Function, see 
Par. 30.20)
Drive has detected load unbalance typically 
due to external fault (earth fault in motor or 
motor cable) or internal fault (damaged 
component).
Check that there are no power factor correction 
capacitors or surge absorbers in motor cable.
Check that there is no earth fault in motor or 
motor cables:
- measure insulation resistances of motor and 
motor cable.
If no earth fault can be detected, contact your 
local ABB representative.
Earth fault level can be sensitive with 
non-parallel-connected R8i inverter modules 
with long motor cables.
Earth fault level can be sensitive with 
non-parallel-connected R8i inverter modules 
with long motor cables.
SC INV x y
(2340)
09.01 FW 1 bit 0
09.15 SHORT 
CIRC FW
Short circuit (i.e. excessive output current) in 
inverter unit of several parallel-connected 
inverter modules. x (1...12) refers to faulty 
inverter module number and y (U, V, W) refers 
to faulty phase.
Check motor and motor cable.
Check inverter module IGBTs.
If faulty IGBT module is detected, replace 
IGBT module or inverter module.

 

回复本条

    

yl952

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7673
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2013-11-22 11:24:47
63楼

既然变频器报了“2310故障”,就应该检查过流的原因,脱开电机后,变频器能正常运行,就应该查外围元件了

回复本条

    

wushipan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2011年11月18日
发表于:2013-12-19 12:41:29
64楼

学习了,辩论看的,觉得两位都是高手,而且懂的人不少,

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2014-02-17 14:09:04
65楼

大家随意喷  刚入行时的案例   上来冒个泡 最近很忙 没空回帖  

回复本条

    

三碗猪脚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年2月18日
发表于:2014-02-18 21:29:58
66楼

感谢分享,学习下,。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复本条

    

唯蓝云舒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年1月19日
发表于:2016-01-19 21:31:25
67楼

 不错的案例,DING

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页