发个ABB的案例大家研究下,早期作品 点击:3921 | 回复:67



龙口FANS

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-02 00:02:21
楼主

保修故障:

客户反映现场近期频繁在20HZ左右 earth fault 2330故障,当上升到48HZ时报short cirut2340故障 现场检测电机及电缆绝缘无问题 请求现场服务

ACS800-04-0400-3  06年机器  软件版本7210

到达现场后 断开电机连接后测量进出线功率原件正常, 连上电机后上电,检测直流母线电压正常有点偏高590V(进线电压415),在DW上添加 速度 电流 DI 直流母线电压监控后启动变频器。监控数据正常,频率上升,当频率上升到15HZ以上时 电流出现较大幅波动,在20HZ左右跳闸 故障代码为 2310 过流,

  

复位故障后 再次启动测试,发现大多在20~30HZ 无任何前兆的报2310故障 监控数据没有异动

 

打开变频器外壳后 发现变频器内部极脏,AGDR上基本被灰尘覆盖,分析可能是灰尘过多导致,完全清灰完成后。上电故障依旧,oh my god fuck

 

看来不换件维修无望了 ,刷功率,辨识设置参数后 再测试 。。。。。。

Fuck

 

更换AINT-02C 再次。。。。

Fuck again

 

更换LF1005。。。

Fuck 。。。。。。。。。。。。。。

居然启动就报。。。太不给面子勒把

 

拆除电机接线。。。。。

测量电机绝缘,电缆绝缘。。。。。。。。。。10M。。。。无语了

变频器上电不带电机启动,不报任何错误。。。。天要操我。。。。。 老老实实把元器件换回

现场电工接电机线中。。。。。

Thinking中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

接线完毕。。。周围都是杀人的目光啊。。。。。都6点多了

看来得清醒下了。。。。。。爬到30M高的电机所在位置,fuck 冻死我了。。。。。。。

遥控电气室电工开机。。。。。电机升速中。。。。。。一股糊味扑面而来,那一刻我内牛满面。。。。。。

 

第二天拆开电机,发现电机绕组有一相已经烧毁。

电机就算用摇表绝缘正常,也不代表电机无问题,血一般的教训啊。



楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:02:19
21楼

“事后诸葛亮”

 

1、这个案例是缺相问题;

2、“电机就算用摇表绝缘正常,也不代表电机无问题,血一般的教训啊。”,说明你事后还不明白!

3、与摇表、绝缘有什么关系?

 

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:06:23
22楼
4、是在报过流后,应该首先区分过流是负载、电机、还是变频器的问题,什么都没判断就去拆换变频器的板子,这才是你事后要总结的!

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:09:57
23楼

5、我觉得你的事后还不明白,才在这里发帖的!

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:11:04
24楼

客户反映现场近期频繁在20HZ左右 earth fault 2330故障,当上升到48HZ时报short cirut2340故障 现场检测电机及电缆绝缘无问题 请求

不是电机维修人员 客户说没问题,那我只好假设电机是好的 刘打死老花眼 我指给你看

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:13:10
25楼

只是给大家发个经验 避免发生同样的维修过程 刘大湿从业一帆风顺,我明不明白用不着你在这指手画脚 看来刘大湿的确老了,括约肌的确不好使勒 真不知道你是在故意分段拉 刷回复 还是哪样

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:20:23
26楼
引用 刘志斌 的回复内容:5、我觉得你的事后还不明白,才在这里发帖的!

还你觉得,你觉得屁都能烧着吃

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:32:44
27楼

6、楼主为什么事后还不明白呢?

7、说明他不知道,电机烧一相绕组就是缺相造成的;

8、从楼主的总结看,他还认为是绝缘的问题,或者是测量绝缘的问题!

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:37:09
28楼

“只是给大家发个经验 避免发生同样的维修过程 ”

 

1、你“给大家发个经验”,发的经验有错误、有误导的作用;

2、所以纠正一下,免得以后碰到缺相问题去检测绝缘电阻,而应该是检测电机电流是否平衡;

 

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:39:18
29楼

3、你的维修过程,简直就是个马大哈过程!

4、过流故障换变频器的“相关板子”,你不觉得太离谱吗?

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:39:23
30楼
草 缺相? 缺相还能带负载到20HZ不报故障 你真胡搅蛮缠高手

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:41:12
31楼
变频器互感器 AINT 要是坏了怎么不报过流接地故障 你玩过就叨叨 没玩过就闭肛

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:45:43
32楼

 

 

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:46:44
33楼

引用 龙口FANS 的回复内容:草 缺相? 缺相还能带负载到20HZ不报故障 你真胡搅蛮缠高手


1、看到了吧!

2、我说楼主不知道电机烧部分绕组的原因是缺相,而误认为绝缘的问题或者绝缘检测的问题;

3、和你有什么必要胡搅蛮缠,只是想提高你一下,让你变成一个名副其实的高手,而不是自觉自美的骂骂咧咧的高手!

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:48:28
34楼

今天不顺啊 出门踩到shit

回复本条

    

网络大亨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2012年3月13日
发表于:2012-03-13 14:52:35
35楼
各位大哥,有事好说,不要上伤了和气!

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:53:00
36楼

引用 龙口FANS 的回复内容:

变频器互感器 AINT 要是坏了怎么不报过流接地故障 你玩过就叨叨 没玩过就闭肛


1、你维修变频器,变频器报警过流,你应该做什么?

2、首先要分清是负载、电机、变频器主电路、检测误报警那一部分的故障?!

3、你只有在排除负载、电机、变频器主电路的故障后,才可以怀疑“变频器互感器 AINT 要是坏了怎么不报过流接地故障”

4、现在都不明白,有脸骂人???

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 14:57:42
37楼

引用 龙口FANS 的回复内容:草 缺相? 缺相还能带负载到20HZ不报故障 你真胡搅蛮缠高手


1、这个缺相是接触不良造成的,在电流小时、频率低时没有表现出来;

2、频率高时电流大时才表现出来,异步电机缺相电流大地球人都知道,你不知道?

3、电流大,为什么不检测电流?检测就会发现不平衡!

回复本条

    

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-03-13 14:59:11
38楼

我说勒很多遍勒 现场没法下钳表 现场电工说检测电机,电缆没问题 你老花眼看不到么

缺相电流大。 从上图的监控中能发现电流大么,

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 15:01:28
39楼

引用 龙口FANS 的回复内容:今天不顺啊 出门踩到shit


1、怎么你的帖子不能发表不同意见?

2、你可以在别人帖子里骂人,我怎么就不能发表讨论技术的回复?

3、你在街上骂大街,没人敢管你,你就顺了?!

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-13 15:04:42
40楼

引用 龙口FANS 的回复内容:我说勒很多遍勒 现场没法下钳表 现场电工说检测电机,电缆没问题 你老花眼看不到么 缺相电流大。 从上图的监控中能发现电流大么,


1、现场没法下钳表,你就去换变频器的板子?

2、有这样干的技术人吗?

3、我不信“没有办法下钳表”,这个办法没有???

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师