1、 《计量法》中提出了两个重要概念是什么?
答:计量监督和强制检定



dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:15:20
21楼
23、 发现盗窃电能的行为,如何处理?
答:由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应缴电费5倍的罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:15:40
22楼
22、 因供电设施临时检修需要对客户停止供电时,应如何处理?
答:供电企业应当提前24小时通知重要客户或进行公告。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:16:04
23楼
24、 客户用电设备容量在100kW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下者,可采用什么方式供电?
答案:可采用低压三相四线制供电,特殊情况也可采用高压供电。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:16:20
24楼
25、 国家标准规定,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差各是多少?
答:35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;10kV及以下三相供电的,额定值的±7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:16:34
25楼
26、 因违约用电或窃电导致他人财产、人身受侵害如何处理?
答:因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害,赔偿损失。供电企业应予协助。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:16:49
26楼
27、 在什么情况下,供电企业不承担赔偿居民家用电器损坏的责任?
答:供电企业如能提供证明,居民客户家用电器的损坏是不可抗力、第三人责任、受害者自身过错或产品质量事故等原因引起,并经县级以上电力管理部门核实无误,供电企业不承担赔偿责任。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:17:01
27楼
28、 在什么情况下,供电企业不经批准即可终止向客户供电?
答:有下列情况之一的,供电企业不经批准即可终止向客户供电:
①不可抗力和紧急避险;
②客户确有窃电行为。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:17:14
28楼
29、 两台变压器并列运行的条件是什么?
答:两台变压器并列运行的条件如下
①变压相等;
②接线组别相同;
③阻抗电压百分比相等;
④容量比小于3:1。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:17:31
29楼
发表于:2011-11-22 16:17:52
30楼
31、 电能计量装置超差如何退补电量?
答:根据《供电营业规则》第八十条规定,按下列方法退补电量:由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
①互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。
②连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止;
③其他非人为原因致使计量记录不准时,以客户正常月份的用电量为基准,退补时间按抄表记录确定。退补期间,客户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:18:09
31楼
29、 两台变压器并列运行的条件是什么?
答:两台变压器并列运行的条件如下
①变压相等;
②接线组别相同;
③阻抗电压百分比相等;
④容量比小于3:1。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:18:42
32楼
30、 临时用电客户未装用电计量装置的如何处理?
答:根据《供电营业规则》第八十七条规定,供电企业应根据其用电容量,按双方约定的每日使用时数和使用期限预收全部电费。用电终止时,如实际使用时间不足约定期限二分之一的,可退还预收电费的二分之一;超过约定期限二分之一的,预收电费不退;到约定期限时,得终止供电。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:19:12
33楼
32、 客户怀疑表不准怎么办?
答:根据《供电营业规则》第79条规定,供电企业必须按规定的周期校验、轮换计量电能表,并对计费电能表进行不定期检查。发现计量失常时,应查明原因。客户认为供电企业装设的计费电能表不准时,有权向供电企业提出校验申请,在客户交付验表费后,供电企业应在7天内校验,并将校验结果通知客户。如计量电能表的误差在允许范围内,表费不退;如计费电能表的误差超出允许误差范围时,除退还验表费外,并应按规定退补电费。客户对检验结果有异议时,可向供电企业上级计量鉴定机构申请检定。客户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳,验表结果确认后,再行退补电费。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:19:24
34楼
29、 两台变压器并列运行的条件是什么?
答:两台变压器并列运行的条件如下
①变压相等;
②接线组别相同;
③阻抗电压百分比相等;
④容量比小于3:1。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-22 16:19:44
35楼
发表于:2011-11-22 16:20:29
36楼
发表于:2011-11-22 16:20:58
37楼
发表于:2011-11-22 16:21:20
38楼
33、 计费计量装置接线错误,供电企业如何退补电费?
答:根据《供电营业规则》第八十一条规定:计费计量装置接线错误的,以实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装之日起至接线错误更正之日止。退补电量未正式确定之前,客户应先按正常月用电量交付电费。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:22:03
39楼
34、 供电部门对用电计量装置的装设法有何规定?
答:用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:24:09
40楼
35、 什么情况下,致使电能表损坏,用户不承担赔表责任?
答:如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的,用户应负担赔偿费或修理费。