1、 《计量法》中提出了两个重要概念是什么?
答:计量监督和强制检定



dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:05:48
141楼
140、 说明电压互感器的工作原理和产生误差的主要原因。
答:电压互感器实际上是一个带铁芯的变压器。它由一、二次绕组、铁芯和绝缘材料组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通Ф,根据电磁感应定律,在二次侧中就产生一个电压U2,改变一、二次绕组的匝数,就可以产生不同的一次电压与二次电压比。
当U1在铁芯中产生磁通中时,就一定有励磁电流I0存在,由于一次绕组存在电阻和漏抗,I0在这阻抗上产生了电压降,就形成了电压互感器的空载误差,当二次绕组接有负载时,产生的负载电流在二次绕组的内阻抗及在一次绕组中感应的一个负载电流分量在一次绕组内阻抗上产生的电压降,形成了电压互感器的负载误差。可见,电压互感器的误差主要由励磁电流在一次绕组内阻抗上产生的电压降和负载电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降引起的。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:06:00
142楼
141、 说明电流互感器的工作原理和产生误差的主要原因。
答:电流互感器主要由一次线圈、二次线圈及铁芯组成。当一次绕组流过电流I1时,在铁芯上就会存在一次磁动势I1W1,根据电磁感应和磁动势平衡原理,在二次绕组中会产生感应电流I2,并以二次磁动势I2W2去抵消一次磁动势I1W1。在理想情况下,存在下列磁动势平衡方程式:I1W1+I2W2=0。
此时,电流互感器不存在误差,称为理想互感器。以上就是电流互感器的基本工作原理。
实际中,若使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个励磁磁动势I0W1,,此时方程式变为:I1W1+I2W2=I0W1。可见,励磁磁动势的存在,是电流互感器产生误差的主要原因。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:06:30
143楼
142、 电压互感器二次压降误差的含义是什么?如何减小二次压降误差?
答:当电压互感器二次的负载电流由端子经过连接导线供给负载时,由于导线的电阻以及连接点的接触电阻等电压降的存在就会给测量结果带来误差,使得电压互感器二次端电压不等于加在负载(测量表计)两端的电压,其幅值和相角都有差别,必然引起测量的误差。误差的大小与负载的大小、其功率因数以及负载的连接方式有关。采取以下措施可减小TV二次回路的压降:
(1)设置计量专用二次回路,根据DL448—2000《电能计量装置技术管理规程》之有关规定,电能计量回路不得接有非计量用的其他表计及继电保护装置等。
(2)选择合适导线截面积,可按电压互感器不同的接线方式及负载不同的连接方式和允许的电压降来计算二次导线截面积,但至少不应小于2.5mm2。
(3)在二次负载并联电容器以补偿感性电流;
(4)定期对空气开关,熔断器,端子的接触部分进行打磨,更新以减少接触电阻。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:06:54
144楼
143、 S级电流互感器的使用范围是什么?
答:由于S级电流互感器在额定电流的1~120%之间都能准确计量,故对长期处在负载电流小,但又有大负载电流的用户或有大冲击负载的用户和线路,为了提高这类用户的计量准确度,则可选用S级电流互感器。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:07:56
145楼
144、 电压互感器运行时有哪些误差,影响误差的因素主要有哪些?
答: 1.电压互感器运行时存在的误差
(1)比差是指电压互感器测出的电压KuU2与一次侧实际电压U1的差,对一次实际电压U1比的百分数,即
 
    (2)角误差δu是指二次侧电压相量U2,旋转180°与一次侧电压相量U1之间的夹角。
    2.影响电压互感器误差的因素
    (1)一、二次绕组阻抗的影响。阻抗变化,误差变化。
    (2)空载电流I0的影响。空载电流I0越大,误差越大。
    (3)一次电压的影响。当一次电压变化时,空载电流和铁芯损耗角将随之变化,使误差发生变化。
    (4)二次负载及二次负载功率因数的影响。二次负载增大,误差随之增大。二次负载功率因数角增大,比差f减小,且角误差δ明显增大。
    (5)电源频率变化的影响,频率变化超过5%时,误差明显增大。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:08:10
146楼
145、 运行中的电流互感器误差的变化与哪些工作条件有关?
答:运行中的电流互感器误差与一次电流、频率、波形、环境温度的变化及二次负载、二次负载功率因数角的大小等工作条件有关。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:09:12
147楼
148、 运行中电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小如何变化?它与哪些因素有关?
答:运行中的电流互感器其二次所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度有较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,则二次磁通就消失了,这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,二次侧将产生数千伏的高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险。
二次感应电动势大小与下列因素有关:
(1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高,在有故障电流的情况下,将更严重。
(2)与电流互感器的一、二次额定电流比有关。其变比越大,二次绕组匝数也就越多,其二次感应电动势越高。
(3)与电流互感器励磁电流的大小有关。励磁电流与额定电流比值越大,其二次感应电动势越高。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:09:20
148楼
149、 什么是电能计量装置二次回路?
答:互感器二次侧和电能表及其附件相连接的线路叫电能计量装置二次回路。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:09:34
149楼
150、 更换电能表或电能表接线时应注意哪些事项?
答:应注意以下事项
(1)先将原接线做好标记。
(2)拆线时,先拆电源侧,后拆负荷侧;恢复时,先接负荷侧,后接电源侧。
(3)要先做好安全措施,以免造成电压互感器二次短路或接地、电流互感器二次回路开路。
(4)工作完成应清理、打扫现场,不要将工具或线头遗留在现场,并应再复查一遍所有接线,确保无误后再送电。
(5)送电后,观察电能表运行是否正常。
(6)正确加封印。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:09:39
150楼
151、 在哪些场所必须使用铜芯线?
答:在以下场所必须使用铜芯线。
(1)易燃、易爆场所。
(2)重要的建筑,重要的资料室、档案室、库房。
(3)人员聚集的公共场所、娱乐场所、舞台照明。
(4)计量等二次回路。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:09:48
151楼
152、 将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成何种后果?
答:将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成电源短路,轻者保险丝熔断,严重时会造成烧表或电弧伤人。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 18:10:04
152楼
153、 运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路?
答:如果运行中的电流互感器二次开路,则二次电流为零,这时电流互感器的一次电流全部用来励磁,铁芯中的磁感应强度急剧增加,很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高的有时可达几千伏的电势,对二次回路本身绝缘或对工作人员的安全都有很大威胁。另外由于铁芯中的磁感应强度急剧增加的结果,而造成铁芯中有功损耗增加,引起铁芯过热而可能损坏,所以电流互感器二次严禁开路。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:42:26
153楼
154、 单相电能表现场运行中常见的故障情况有哪些?试分析电能表明显快的原因。
答:运行中常见的故障情况有:电能表停走;电能表转盘转动,但计度器字轮不走;拉开负荷刀闸后,电表仍自转;电能表有响声;电能表转速明显快等。
电能表转速明显快的原因可能是:永久磁钢退磁,磁性减弱;永久磁钢固定螺丝松动,引起位置变化;电压线圈匝间短路;现场电压太低,自制力矩减小,使电能表误差偏正。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:08
154楼
158、 低压电能计量装置竣工验收的项目有哪些?
答:竣工验收项目如下:
①检查互感器是否完好清洁,一次回路连接是否良好;
②铭牌及倍率、极性、相位等标志是否正确完整;
③二次回路用材、导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确。
④计量柜是否符合要求,门应开启灵活能加锁加封;
⑤安装位置、安装的计量装置是否符合规定和设定的计量方式。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:34
155楼
159、 三相四线用电为什么不能装三相三线表?
答案:如三相负荷不对称使计量不准确。极端情况下如仅B相有负荷就计量不到电量,如仅A相有负荷应该计量到的电量Wa=UaIacosφ,而与表计实际计量到的电量W′a=UabIacos(30°+ φ )差异很大,同样如仅有C相负荷,应计量的电量和实际计量到的电量也不一致。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:45
156楼
155、 电能计量装置的安装有哪些要求?
答:电能计量装置的安装有如下要求:
①在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的负载侧。
②电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个。
③6~35kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:49
157楼
160、 电能计量装置二次回路的配置原则? 
答:电能计量装置二次回路的配置原则:
①35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。
②互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
③互感器的二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
④未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应实施铅封。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:53
158楼
161、 什么是用电性质?
答:用电性质是指用户用电负荷具有的属性。也就是用电负荷具有的电特性,用电负荷的重要程度,用电负荷的用电时间、场合、目的和允许停电时间等。
162、 什么是供电方式
答:是供电企业根据用电需求向用电申请人提供的电源点、电压等级、电源数量或回路数量。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:43:59
159楼
163、 什么是Ⅰ类电能计量装置?
答:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:44:05
160楼
164、 什么是Ⅱ类电能计量装置?
答:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。