1、 《计量法》中提出了两个重要概念是什么?
答:计量监督和强制检定



dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:44:12
161楼
156、 电能计量装置安装后验收的项目有哪些?
答:电能计量装置安装后验收的项目如下:
①核对用户的电能计量方式是否合理。
②根据电能计量装置的接线图纸,核对装置的一次和二次回路接线。
③核查电能计量装置中的各设备技术参数是否符合设计原则。
④检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
⑤检查电能计量装置的接地系统。
⑥测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于10MΩ。
⑦高压电气设备的绝缘试验报告应符合规定要求。
⑧检查电能计量装置是否符合安装要求。
⑨电能表、互感器应具有经法定计量检定机构检定并在有效期内的检定证书。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:44:47
162楼
157、 电流互感器安装要注意些什么?
答:电流互感器安装要注意:
①一次电流较大,接到互感器端子上的线鼻子要用螺栓拧紧,以防接触不良发热。大电流导线线头一定要套铜接线端子连接。
②功率表、电能表、功率因数表的量值正确与否和电流方向有关,所以接线时一定要注意极性。
③二次绕组要接低阻抗负荷,否则要短接,不能开路。
④二次回路要有一点接地(低压计量电能装置及电能表电流线圈带电压接法除外)。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 17:51:21
163楼
165、 什么是Ⅲ类计量装置?
答:月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:00:10
164楼
166、 电能表现场检验的周期如何划分?
答:根据DL 448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定:
(1)新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。
(2)Ⅰ类电能表至少每3个月现场检验一次,Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次,Ⅲ电能表至少每年现场检验一次。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:03:51
165楼
167、 现场检查接线方面有哪些内容?
答案:①检查接线有无开路或接触不良。
②检查接线有无短路。
③检查接线有无改接和错接。
④检查有无越表接线和私拉乱接。
⑤检查TA、TV接线是否符合要求。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:04:32
166楼
168、 检查互感器方面有哪些内容?
答:①检查互感器的铭牌参数是否和用户手册相符。
②检查互感器的变比选择是否正确。
③检查互感器的实际接线和变比。
④检查互感器的运行情况。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:05:04
167楼
169、 有哪些运行参数对电能表的误差有影响?
答:(1)电压变化对误差的影响;
   (2)三相电压不对称时对误差的影响;
   (3)负载不平衡对误差的影响;
   (4)负载波动对误差的影响;
   (5)波形畸变对误差的影响。
   

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:06:24
168楼
170、 试述电能表现场校验的内容?
答:为了确定电能表在运行中是否正确计量,必须定期进行现场校验。现场校验的主要内容有:
(1)在实际运行中测定电能表的误差;
(2)检查电能表和互感器的二次回路接线是否正确;
(3)检查计量差错和不合理的计量方式。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:13:00
169楼
171、 使用电流互感器时应注意什么?
答:(1)电流互感器的配置应满足测量表计、继电保护和自动装置的要求,应分别由单独的二次绕组供电。
(2)极性应连接正确,连接测量表计必须注意电流互感器极性。
(3)运行中的电流互感器二次绕组不允许开路。
(4)电流互感器二次回路应设保护性接地点。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:13:20
170楼
172、 造成电压互感器误差的主要原因有哪些?
答:造成电压互感器误差的因素很多,主要有: 
1)电压互感器一次侧电压的显著波动,致使磁化电流发生变化而造成误差;
2)电压互感器空载电流的增大,会使误差增大;
3)电源频率的变化;
4)互感器二次负载过重或cos ψ太低,即二次回路的阻抗 (仪表、导线的阻抗)超过规定等,均使误差增大。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:14:15
171楼
174、 现场检验时,还应检查哪些不合理的计量方式?
答:1)电流互感器变比过大,致使电能表经常在1/3基本电流以下运行的;电能表与其它二次设备共用一组电流互感器的.
2)电压与电流互感器分别接在电力变压器不同侧的,不同母线共用一组电压互感器的.
3)无功电能表与双向计量的有功电能表无止逆器的.
4)电压互感器的额定电压与线路额定电压不相符的.

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:14:54
172楼
173、 电能表现场检验的内容是什么?
答:1)在实际运行中测定电能表的误差;
2)检查电能表和互感器的二次回路接线是否正确.
3)检查计量差错和不合理的计量方式.

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:15:25
173楼
175、 对新装和改装的电能计量装置投运前,均应在停电的情况下,在安装现场对计量装置进行哪些项目的检查和试验?
  答:1)检查计量方式的正确性与合理性.
2)检查一次与二次接线的正确性.
3)核对倍率.
4)核对电能表的检验证(单)
5)在现场实际状态下检查互感器的极性(或接线组别),并测定互感器的实际二次负载以及该负载下互感器的误差.
6)测量电压互感器二次回路的电压降.

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:15:56
174楼
173、 电能表现场检验的内容是什么?
答:1)在实际运行中测定电能表的误差;
2)检查电能表和互感器的二次回路接线是否正确.
3)检查计量差错和不合理的计量方式.

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:16:40
175楼
176、 电子电能表外部检查时,发现哪些缺陷不予检定?
答:外部检查时发现下列缺陷不予检定:
标志不完整,字迹不清楚,易被擦掉.
表壳损坏,颜色不够完好.
玻璃窗模糊,固定不牢或破裂.
端钮盒固定不牢或损坏,固定表盖的螺丝不完好或缺少等.
没有防止非授权人输入数据或开表操作的措施。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:44:29
176楼
178、 在线路无负荷情况下是否有损耗? 
答:当电能表投入运行后,如无负荷电流时,表内电流线圈是没有损耗的,但电压线圈并联在火线与地线之间,则经常是耗电的,但由于它的线径小,匝数多,其耗电功率一般不超过1.5w。 

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 18:52:03
177楼
179、 在感应式电能表使用前,对其外部直观检查的内容和要求有哪些? 
答:感应式电能表使用前的外部直观检查的内容和要求有:
    (1)铭牌的标志应完整、清楚;
    (2)计度器不应偏斜,字轮式计度器除末位字轮外余宇轮数字被遮盖部分不得超过字高的l/5;
    (3)转盘上应有明显的供计读转数的有色标记;
    (4)玻璃窗应完整、牢固、清晰,密封应良好;
    (5)外壳及底座完好无凹陷,油漆无剥落现象;
    (6)端钮盒牢固、无损伤,盒盖上或端钮盒上应有接线图或接线标志;
    (7)固定外壳及端钮盒内的螺钉和铅封穿孔必须完好无缺损,接触部分不得锈蚀或涂漆。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:17:23
178楼
180、 在感应式电能表使用前,对其内部直观检查的内容和要求有哪些? 
答:内部直观检查的内容及要求如下:
(1)垫带完整,密封良好;
(2)固定计度器、轴承及调整装置的螺钉、固定磁钢和驱动元件的螺钉,均应紧固、无缺损;
(3)转轴应直,转盘应平整,其平面与电磁铁、永久磁钢的磁极端面应平行,且位置适中;
(4)蜗轮与蜗杆齿的啮合深度应在齿高的1/2左右; 
(5)焊接部分质量可靠,无虚焊现象;
(6)表内应无铁屑或其它杂物。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:19:59
179楼
181、 运行中的电能表除了周期检查内容以外,在安装现场检验的内容有哪些?
答:在电能表安装现场检验时,检验内容如下:
(1)在实际运行中测定电能表的误差;
(2)检查电能表和互感器二次回路接线是否正确。
(3)检查计量差错和不合理的计量方式。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:22:06
180楼
183、 在现场测试运行中电能表时,对现场条件有哪些要求?
答:现场检验条件应符合下列要求:
    (1)电压对额定值的偏差不应超过±10%;
    (2)频率对额定值的偏差不应超过±2%;
    (3)环境温度应在。0~35℃之间;
(4)通入标准电能表的电流应不低于其标定电流的20%;
(5)现场检验时,负荷电流不低于被检电能表标定电流的10%(S级电能表为5%),或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。