老五123
刚接触F70,一直黄灯报警,按照手册上说:满足类型2报警条件,变频器不能启动,查看参数212.
但变频器又无法访问212,郁闷
变频器是PF70 EC。
望能指点!
不好意思,说明书版本错了,我应该找PF70EC的说明书看(用PF70标准版的不对)。故障时数字端子设置有问题。已解决。