回复内容:
对:青岛黄工 关于是同一台变频器,连续烧了4块预充电板吗?变频器怎么使用的?上电就启动运行吗?如果这样,会延长电容的预充电时间,预充电板发热严重,如果不是这样,建议检查充电旁路继电器,在上电完毕后是否能有效旁路充电电路。 内容的回复:
您好!
1、不是同一台变频器:其中客户甲那有四台,工矿完全相同,运行半年后有两台先后烧掉,更换后其中一台一周后又烧掉,再次更换,到现在大约10天左右暂时没事;客户乙那有八台,运行半年后差不多跟客户甲同一时间烧掉一台,昨天更换。
2、变频器拖起后50Hz固定频率运行大约四到五个小时制动停车一次;变频器前端加有进线电抗。
3、上电后过约一分钟运行。
4、此种变频器预充电采用单独的预充电电路板,煤没有继电器。
如果您感兴趣,留下邮箱我把照片发给你看看,我上传不了图。