芳季
我心里的矛盾是:
1.改成星接的时候电流是小了。但电压升高后电流又恢复到原来的水平。
2.从电源上看,拖动同一个负载(功率)。电压升高后是不是电源方的电流应该减少了的。
那是不是说电机的相电流没有变,就是变频器的输出电流可以减少?
winter938
50HZ时三相三角220V电机可以接成Y接380V电机使用,功率不变,磁通不变,电源由三相220V 50HZ变成三相380V 50HZ,电源输出电流降为1/1.732,所以我认为你的曲线2转折点以下应用没什么问题且的确能减小同频率输出时的电机发热.当然变频器的输出电流仍超过额定那就没办法了(你的负载转矩是恒转矩的话电机和变频需要加大),另曲线转折点以上会使电机磁通减小可能产生堵转并引发过流保护.简单的理解V/F为常数时,恒转矩负载时输出电流不会随输出频率增加而增加而是常量.
以上供你参考.
引用<折点以下应用没什么问题且的确能减小同频率输出时的电机发热>
在这里电机的发热是不是应该没有变化呢?电机的相电流应该跟三角形一样的吧,因为他输出功率没有变化每相吸收的能量都跟以前一样。只是电源电压和接线方式改变。
我是希望把变频器的电流降下来,也就是线电流。电机电流和发热可能没法减的了。是吧?
转折点以上的事情应该不会发生的了。那个地方应该都有25赫兹了。机器最高都只是10赫兹。
刘志斌
1、负载一定,电机功率一定,减小电流,不升高电压,意味着功率减小;
2、负载一定,电机功率一定,减小电流想干什么?
4、“由原来的三角形改成星型”,等于降压,负载不变,电流增大;
5、然后把变频器的VF曲线由下图中常规的1直线线调成2曲线,提高电压,负载不变,电流下降;
6、4、5相抵,电流总体是增大还是降低,我看还是增大,因为电压升高,电机铁心一旦进入饱和区,结果是电压高电流大;
7、4、5相抵,电流总体是增大还是降低?如果电机铁心不进入饱和区,那电流的大小与电压的变化成反比,因为电压高,转矩大,转速大,反电势大,电流减小;
……改成星接的时候电流是小了。但电压升高后电流又恢复到原来的水平。……
1、改成星接,电压降低,负载不变,电流增大;
2、电压升高,负载不变,电流减小;
3、你说反了!
季全共
远飞鸟
第五纪冰川
行不通,因为是恒转矩负载,电流达到了电动机和变频器的额定电流,说明要拖动负载运行就必须是电动机额定电流,必须是变频器额定电流。
1、如果电压合适,磁场不变,额定电流,额定转矩;
2、搂主改变的是电压,磁场不恒定,如果电压高,磁场强,同样的负载,电流会下降!