好险啊,差点出事 点击:6456 | 回复:129



半夜清风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2011-01-31 18:30:19
楼主

     前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。

    机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!

    原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!

    干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!




profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2011-11-02 09:58:34
81楼
一定要严格按照操作规程操作

张羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2011-11-04 10:13:46
82楼
安全第一啊!这个可不是开玩笑的!

机械厂电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2011-11-22 20:05:56
83楼
在检修任何电气时,一定要用验电器

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2011-11-23 16:46:09
84楼
幸好没造成大的事故。这也给我们设计柜子的同行们敲个警钟,设计任何东西时万万不可大意,一定要按照规章行事。

岳轻航

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2011-11-28 16:12:52
85楼
安全第一,警钟长鸣,侥幸心理要不得啊,幸亏没有出事!

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2011-11-28 17:28:20
86楼
没太细看你发的什么意思。 。好像是你要拆搅拌机的线, 结果拆错了,拆了进线电源了。不知有没有误解你的表述 。。

1.  这种进线电源走端子排后进断路器,,很通用的走法,,不是一家这么设计,这设计应该没有问题。。。
2.  可以肯定你没有看图纸或者没有看电缆线号或者没有仔细看电缆的线径。。一般总进线要比分支粗。 不要总是凭经验,经验也会害人。
3.  接线前用表量是必须的。就算设计没问题,断路器还可能有问题呢。而且很多老设备,经过N多电工维修,电缆改来改去的,连图纸都不一定对了。
4.  悠着点吧,生命是自己的,自己要珍惜。

李相平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年11月28日
发表于:2011-11-28 20:23:59
87楼
很受教育啊,小心驶的万年船。电老虎摸不得啊。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-11-28 20:38:34
88楼
靠!我都干了这么多年了,每次接线前都反复检查是否带电!!有时候需要带电操作的更加谨慎。。要是连这个观念都没有,就别在这行干了。。。

dean1017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-11-29 10:38:07
89楼

受教了,  一停二看三动手。我刚毕业从事电工,我叔叔带我,我从中学到好多东西,他对任何小事情的严谨,让我这个刚出校门的年轻人深深地学习了,他总会说干活头脑清醒,不要急,慢慢来。

snow1987

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2011-11-29 12:36:50
90楼
太恐怖了        

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-11-29 13:29:53
91楼

安全第一                                            

Witkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2011-12-13 09:02:53
92楼

哎,玩电的一定的注意,一失足成千古恨。。。呵呵

zhxl198808

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2011-12-13 09:55:03
93楼

是 啊,万幸,不管有电没电都要按有电来操作啊 ,断电时,要有明显的开路,才可以操作。断路器的关了是不可靠的,所有电器都有故障的时候,切记!

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2011-12-13 13:37:31
94楼
着急干活最容易出事,并且要养成验电的习惯,但往往做的多了,就忽略了。这才是危险的。

fhw1958

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2011年10月05日
发表于:2011-12-13 17:10:10
95楼
对不熟悉线路,干活前应看一下线路的走向,不急于拆线接线,电笔随身携带.否则产生危险后果.

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2011-12-13 17:21:39
96楼
这次真是侥幸啊! 安全第一,警钟长鸣。

挑山工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2011-12-23 00:24:28
97楼
停电、验电、装设接地线

为期

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年12月09日
发表于:2011-12-23 11:00:18
98楼
断路器断开后一定要验电。看清楚电源进线。

探索A知识

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2011年12月21日
发表于:2011-12-23 20:13:25
99楼
这个问题我也要顶一下,在维修设备中经常遇到进线电源直接进接线柱,而且也没有L1 。 。 之类的专业代号!有些设备厂家真的过分二次控制线路连线号都没有。直接的影响了我们的维修效率!!

zhongshen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2011年1月07日
发表于:2011-12-23 22:28:17
100楼
开电气柜时对金属部分最好做到先验电再开柜