     前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。

    机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!

    原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!

    干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!




hya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2011-02-10 11:30:17
21楼

算你幸运电工应该越干越怕电要吸取教训

天天发财

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 2664回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5866
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2011-02-10 11:37:34
22楼

还惊险啊...........................

漂泊者的独白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年12月23日
发表于:2011-02-10 16:09:16
23楼
引用HOTEAM 的回复内容:

幸好没造成大的事故。这也给我们设计柜子的同行们敲个警钟,设计任何东西时万万不可大意,一定要按照规章行事。

 

有次偶处理问题时,将断路器拉下来就以为断路器下口没电了,计划在下口开始处理。h还没动手就一团火花出来…………原来这个断路器是下进上出的。




我之前也碰到这样的开关,郁闷!幸好,我查看了机器的进线,当看完之后,不禁倒吸一口冷气,当时冷汗直流。。。。。。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-02-10 16:17:22
24楼
小心行得万年船。                                            

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-02-10 18:08:03
25楼
所以要对电气设备熟悉后才能进行检修。

大名小明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2008年3月31日
发表于:2011-02-11 12:11:24
26楼
现在山寨企业太多,接线极不规范.我曾经遇到过一次,我们在野外,住的是列车式活动野营房,一段时间一开空调室内配电箱处就发出"吱吱吱"的响声,我怀疑是断路器接线端子的紧固螺钉松了,于是我就拉下室内总空开,拿一把梅花起子去拧空开出线端,起子一碰到螺钉手就被麻,后来用试电笔一验电,结果是从出线端进的线,幸好我左手没有摸其它导电物体,不然我可能就挂了,现在想起来还后怕.不过我也从中学到:以后不管在什么场合,断电后都必须验电,不要相信经验.

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2011-02-11 14:27:24
27楼
是挺危险的。再关着急也要验电呀。

qwe196163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2011-02-11 15:30:59
28楼

再急也得自己稳住   我也经历过好多   都是一些不懂得爷们在一边崔你     出事了  他还问你   你是专业  你不懂么  所以  现在蛋疼的事太多

liuyong870917

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2011-02-14 20:16:19
29楼
血的教训,我亲身经历的,一样的设计。我拉闸以后没去试电,以为没电了,结果命都差点丢了,被电的感觉没试过不知道那种感受,刚开始叫的很大,慢慢的就 叫不出来了,好的 是我摆脱了,但左手中指指甲有一半直接给电箱钢板给刮断了,惨!!!所以我从那以后不管有没有关电,先用电笔试一下。安全最重要!!!

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2011-02-15 09:34:06
30楼

心惊肉跳的 安全第一的

放飞一切

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2011-02-15 11:44:49
31楼
你见了一条命,至少也是毁容,切记不论怎么忙也要前后验电

lxz6928

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-04-06 16:16:07
32楼

有多数控制柜出厂时都把主控开关进线接在端子上,认为这样整齐·方便;实际很不安全!看到这样的柜子我都会拆掉原来的连线直接接入。吃一堑长一智吧

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

xiaojun102777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2011-04-06 17:22:35
33楼

受教  手拿大刀砍电线   一路火花带闪电

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-04-06 20:52:57
34楼

一定要规范操作,否则防不胜防。

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2011-04-07 20:38:37
35楼

有时候事与愿违呀

去年一晚上设备坏了,叫我去加班。好吧,加班就加班,去了之后车间一操作员给我说了故障情况就闪人了。晚上本来就黑,拉了电闸的话更黑,于是心一横,一手持电筒,一手拿改刀,悲剧就此产生:改刀滑了一下,嘭的一声,改刀打断,眼镜镜片熏黑,当时眼睛还挣着的呢,只见一片闪光,跟中了闪光弹似的

决杀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2011-04-07 21:13:22
36楼
虽说干了十年但我现在最怕的就是合闸。

小电工1219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2010年11月19日
发表于:2011-04-10 17:29:14
37楼

受教…………以后毕业工作可得注意啊!

小青青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2011-05-02 08:48:25
38楼
电工是干的时间越长也就越怕电,这真是吃一堑长一智,以后干活一定要,先确认在作业,没这经历和你讲多少道理你也听不进去的。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-05-02 09:44:36
39楼
接线操作前先验电,必须的。再忙也是这样的。

阿华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2010年10月11日
发表于:2011-05-02 11:06:35
40楼

一定要安操作规程去做,事故多是违章操作造成。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师