好险啊,差点出事 点击:6456 | 回复:129



半夜清风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2011-01-31 18:30:19
楼主

     前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。

    机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!

    原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!

    干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!




刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-05-02 15:26:52
41楼

停电后一定要验电   要养成习惯

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-05-02 17:13:57
42楼

我给别人维修配电柜的时候经常碰到这种情况,电源进线接在控制柜的下排端子上,这样是非常非常的危险的,建议各位高手在设计和安装配电柜时尽量把电源线设计和安装在空气开关的上端,以防别的同仁在维修时出现危险!不知道各位工控高手们同意否?

                                                  我一直在这样。为了你我的安全!

NEEDING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2011-05-04 16:40:24
43楼
      很久没有动手操作过了,一次维修一台设备,本来心里都给自己打气,要注意,时间长没干了,可是一修理起来就有点疏忽了。手不经意间碰到了另一回路的主回路,还好没电,不过当时看见手挨着主回路,汗一下就出来了,坐到旁边抽了支烟,好半天才又重新修。安全这东西大家要时刻记牢啊!

仕达精控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年11月18日
发表于:2011-05-07 23:05:54
44楼

你们都没我厉害!那一次配电室里的电容盘三项电流不平衡一看就是打了保险了那个保险座还是老式的保险在外边露着中间用一个5#螺丝固定的我以前也没注意过。那天就拿一个螺丝刀插在保险里就往外撬保险连着撬了2个都没事,当我撬第三个时我的螺丝刀碰到保险座中间的螺丝了只听见砰的一声巨响我眼前一阵光明当时我在想我的眼镜完了还好没事,只是把手给烫伤了。零克都掉了一相。下次我是记住能断电的就断电不能断电的创造条件也要断电

nanpin8548480

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2009年2月01日
发表于:2011-05-08 09:00:41
45楼
对大家来说都是个很好的教训,做电工要始终坚持一种原则,那就是在任何情况下都不能违反操作规程,心浮去躁容易酿成大祸!

ljpwxy2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5627
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2011-05-08 09:53:14
46楼

安全什么时候都是第一位的。

燕山雪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1341回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-05-08 10:15:38
47楼
我记得好像回复过该帖的,怎么没有呢?

f3745669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年5月07日
发表于:2011-05-08 10:22:42
48楼

断路器断开后一定要验电呀。生命是自己的,切记呀各位。

dreamyan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2011-05-08 11:07:10
49楼

安全第一啊! 在干活时首先得冷静,认真,按照操作规程来    不管怎样,还是得验电啊

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-05-08 18:52:21
50楼
意识比决定更重要。工作之前,必须验电,并且还要验证你的电笔是好用的。很多事故的发生都是凭借侥幸心理,干第一个,第二个没有事,就开始放松警惕了,往往这个时候最容易出问题了。昨天或者以前就是这么干的都没有事情,今天怎么就出事了?往往和人的心情,疲劳程度,各种因素都有关系。

dong_Eric

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:861
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2011-05-09 15:52:31
51楼
这就是安全的重要性,国外很注重这一点。

凡人?烦人?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年6月13日
发表于:2011-05-10 22:25:43
52楼
安全第一,在断开断路器后应该验电,我也曾经遇到个这样一件事,一台锅炉的水泵开不起,一开跳停,当时怀凝电机进水了,打开接线盒拆线,突然被电麻了,当时虽然空开未关,但接触器已跳停,怎么会有电呢?一查原来是上一班的电工为省事,将接触器的一相用电线直接短接了,所以动手前一定要先验电

pop123i

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2008年11月19日
发表于:2011-05-10 22:58:25
53楼
再怎么急也要验电的,各位都要学经验啊!!!

赤脚医生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2011-05-26 17:53:22
54楼
我们干活时,要把别人当傻瓜。别人是乱搞。自己要看好。生命第一

S9785

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2011-05-26 20:18:12
55楼
我碰到过几次,不知是哪里出的,进线接在短路器的出线,真是害死人啊!!!

S9785

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2011-05-26 20:18:48
56楼

按时付款

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年3月24日
发表于:2011-05-26 20:39:53
57楼

受教了

接触电越多就越怕电  不变的真理

cozx50

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2011-07-02 11:47:00
58楼
  不能光靠经验,有时候自己的眼睛也会骗人,接线前最好用电笔,或者万用表对地测一下看有没有电压。谨慎。生命只有一次。

binjizhao

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2011-07-12 11:51:07
59楼

违法电工操作规程:一般先停电、验电、在工作

JYKDL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2011-09-17 11:00:20
60楼
许多工厂接线都不规范,所以操作时必须验电,电源线不直接进断路器,是严重违章,我遇到过同样的问题,不过当时有老师在场提醒了我。。。。。。大家一定要注意啊,停电验电在操作!

热门招聘