楼主

     前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。

    机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!

    原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!

    干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!




芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-01-31 18:40:51
1楼

受教。   我一直都是电源线先进端子的。

顶起。  

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-31 18:50:20
2楼

幸好没造成大的事故。这也给我们设计柜子的同行们敲个警钟,设计任何东西时万万不可大意,一定要按照规章行事。

 

有次偶处理问题时,将断路器拉下来就以为断路器下口没电了,计划在下口开始处理。h还没动手就一团火花出来…………原来这个断路器是下进上出的。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-01-31 19:07:27
3楼
我车间的电源接线要是不规范我是不会动手干活的,要让供电部门的整改后再动;我在接线前也会先验电在拆线的

常来看看欧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2011-01-31 19:31:58
4楼
看完好害怕,还好没出事。看来平时多熟悉一下配电箱比较好。

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-01-31 20:11:58
5楼
我从事电器维修工作20年,经历一起电气事故令我终身难忘。1994年4月一天,单位工艺员向我了解一台加热油路是怎样供电的,我用电笔指着主开关,结果由于电笔尖部裸漏的地方太多,导致电笔尖部对地短路,强大短路电流导致弧光短路,电弧将右手腕烧伤,3度烧伤,在医院住了5天医院。住院期间右手不能正常使用,想着都有些后怕。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-01-31 20:12:34
6楼

在做这样的事之前,我都将万用表带着。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-01-31 20:32:39
7楼

而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,通过接线排再进断路器的.

这个偶认为设计上有很大的缺陷,若电源通过接线排进断路器,搅拌机与电源在同一接线排上,那么应该做好标记,不然容易出错。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-02-01 09:44:57
8楼

1、主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。

2、我把短路器拉了以为没电了,电源和搅拌机的线都在同一接线排上;

3、我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。

4、三相拆完手一放,三相导线端短路!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-02-01 09:45:44
9楼
这次真是侥幸啊!                                                          

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2011-02-06 10:50:13
10楼
安全第一,警钟长鸣。

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-02-06 11:36:16
11楼

说一下我的经历,低压柜电焊机搭火,380V短路,眼前一片绿光,啥也看吧见了,手烤伤,6000V断路器顶掉。事后分析,我本身没有触电,可能是干活时铜丝落在下面的开关上。所以干活时,一定注意旁边开关。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-02-06 12:16:58
12楼

吃一堑,长一智,无论如何首先要验电

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-07 18:24:12
13楼
电力供电管理不到位,存在严重的安全隐患

piaoye123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2011-02-07 19:42:34
14楼
引用彩云之滇东北 的回复内容:

吃一堑,长一智,无论如何首先要验电





wings

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2011-02-07 19:50:47
15楼
受教。。。。。。。。。。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2011-02-07 20:09:14
16楼
什么时候都要注意   安全第一   没电当有电干

小驹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2009年8月30日
发表于:2011-02-07 20:22:53
17楼
引用彩云之滇东北 的回复内容:

吃一堑,长一智,无论如何首先要验电





dahair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 633回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5249
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2011-02-07 22:35:13
18楼

真的好惊险啊!以后千万记得拆线接线时用万用表检查检查。

每次电控柜通电前,我的心那个紧张啊,真怕别人把线接错了,检查了又检查。实在觉得没有问题了才通电。曾经遇到过头部接触不小心碰到了拉线开关裸露出来的铜柱,后来就事事小心了。

zhang257728

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2011-02-10 10:01:09
19楼
       干活时一定要试电,千万不要盲目,否则后悔终身,我接触电这个专业才2年多,有很多不懂的问题想要请教各位前辈,希望大家多帮助一下我这个后生!我的QQ是635214175,请前辈们加我!好方便我以后请教问题

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2011-02-10 11:00:23
20楼
你的监督员哪里去了,yao

热门招聘