前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。
机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!
原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!
干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!