好险啊,差点出事 点击:6456 | 回复:129



半夜清风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2011-01-31 18:30:19
楼主

     前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。

    机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!

    原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!

    干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!




l659733929

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2011-09-17 11:38:17
61楼

受教了,做事一定要一停二看三动手,验电是必须的。平时多留意正规的安装。。

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2011-09-17 11:38:33
62楼
安全第一,再急的活也要遵守安全操作规程。

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-09-17 12:47:19
63楼

我以前经常带电维修,现在······算了吧,命是自己的,谁爱干谁敢去

q379012845

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2011-09-17 15:22:23
64楼
学习了。。。以后要注意

dongfengname

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2010年12月13日
发表于:2011-09-17 21:21:03
65楼
安全第一,不管别人怎么催你都不要急,按规章来做,要不出事了那些鸟人就闪的远远的@@@

LEO2863

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年1月25日
发表于:2011-09-17 21:43:16
66楼
又学了一点,谢谢各位师傅的分享!

LEO2863

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年1月25日
发表于:2011-09-17 21:45:47
67楼
又学了一点,谢谢各位师傅的分享!

wenbaolv

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:88帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-09-17 21:52:30
68楼
安全第一           

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2011-09-18 11:10:08
69楼
干我们这一行最重要的就是安全呀

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2011-09-18 12:57:52
70楼
太可怕了!太可怕了!!

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-09-18 15:01:55
71楼

1,在电气设备上工作一定要停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌;

2,工作人员要熟悉电气设备的工作性能;

3,安全第一,预防为主。

广州啊四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2010年10月25日
发表于:2011-09-20 16:33:44
72楼
都干了三年了,每次都是去开电的时候心惊胆战的,怕的要死,没办法啊!维修搞搞其他搞搞,都是这样的!有时候故障都没处理,跳闸了再开,害死人的!有些厂家机床的进线放在电箱的底部,而且维修人员稍微不注意就会碰到,380的电啊,人的生命是很重要的,唉!每次去弄都要非常的小心啊!

banksbk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2011年7月31日
发表于:2011-10-29 22:54:11
73楼

我前段时间差点小命没了,那次水泵电机进水导致配电柜的总空开跳闸,我师傅把电机下下来后,把接头用绝缘胶带绑好,然后把总空开推上去让别的机器开着,就去修电机了,到了第二天,修好后叫我去把水泵装上,我看到控制面板上有个水泵的按钮是关的,而且灯还没亮,我就以为没电,也没验电,在我拆接头的绝缘胶带的时候,不小心线头掉到金属机壳上,突然冒出闪了火光,配电柜总空开跳闸。。。

当时在想,开关不是关了吗,开关上的灯都没亮,怎么线头还有电?结果发现连这个水泵的继电器触点粘在一起了,用万用表测量,有2相线相通,1相断开,那个开关220V的灯正好是接在这1相断开的线上,所以灯没亮,事情就这么巧。。。

捡回一条命啊,大难不死必有后福!从这以后我就天天带着试电笔,只要碰到线都要先测下,不管开关是不是关了。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-10-30 22:09:59
74楼
引用 红雪 的回复内容:小心行得万年船。                                            

安全第一

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-30 22:52:08
75楼
此贴很好,大家一定要顶起来!谨记安全操作规程,停电、验电、挂设接地线,安全第一!以前的师傅说,当电工一辈子不出事,就算成功了!

wushaoping7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 288回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:4086
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-10-30 23:25:44
76楼

安全第一阿!!!!!自己公司的电柜平时一定要注意多检查阿

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-10-31 16:29:19
77楼
停电后一定记着要验电,耽误不了多长时间的。安全第一呀。

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-31 20:25:32
78楼

1.师傅没教好。

2.没有好的习惯。

3.动手之前对电气接线不熟。

4.没有挂牌上锁。

5没有验电。

6.缺乏经验。

余志前(福岭煤业)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年7月31日
发表于:2011-11-02 09:46:03
79楼
存在严重的安全隐患 !按照操作规程来 不管怎样,还是得验电啊 !

njkz8686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2011年6月12日
发表于:2011-11-02 09:56:45
80楼
和电有关的一定要注意 一定要注意