前天晚上我们车间的设备坏了,需要接电焊机和气泵。我把电焊机接在电源箱处,可气泵没处接了。于是我就想把它接在机台上面搅拌机的箱里,把搅拌机的线拆下来把它接上。
机修给我照着手电,我把断路器拉下来,以为没事了就拆接线排出的导线。当我拆完了三根线手一松准备接气泵线时,就听砰的一声响车间全没电了。我意识到了是三相短路,可是我拉闸了啊?我送上了电一看,我好后怕啊!
原来也不是谁设计安装的配电箱竟然主线进箱没直接进断路器,而是通过接线排再进断路器的。我把短路器拉了以为没电了,而且电源和搅拌机的线都在同一接线排上,我误认为手拧的是搅拌机的线可它是电源。结果三相拆完手一放就响了。万幸没用手碰到,不然就毁了啊!
干活的时候下面的工人催有点急了,没有一停二看三动手啊,也没验电。就想当然干了,这次真是侥幸啊!前人的安全操作规程都是用鲜血总结的。我们做这行的千万要注意啊!
我前段时间差点小命没了,那次水泵电机进水导致配电柜的总空开跳闸,我师傅把电机下下来后,把接头用绝缘胶带绑好,然后把总空开推上去让别的机器开着,就去修电机了,到了第二天,修好后叫我去把水泵装上,我看到控制面板上有个水泵的按钮是关的,而且灯还没亮,我就以为没电,也没验电,在我拆接头的绝缘胶带的时候,不小心线头掉到金属机壳上,突然冒出闪了火光,配电柜总空开跳闸。。。
当时在想,开关不是关了吗,开关上的灯都没亮,怎么线头还有电?结果发现连这个水泵的继电器触点粘在一起了,用万用表测量,有2相线相通,1相断开,那个开关220V的灯正好是接在这1相断开的线上,所以灯没亮,事情就这么巧。。。
捡回一条命啊,大难不死必有后福!从这以后我就天天带着试电笔,只要碰到线都要先测下,不管开关是不是关了。