请指教如何通过计算机调试富士MEGA变频器 点击:2115 | 回复:15



LIUXD6909

    
  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-15 16:32:29
楼主
想办法通过电脑将变频器运行所需参数装进富士MEGA变频器 ,并可以连线在线调试。请指教操作步骤及连接电缆各是什么样的?谢谢!


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-12-15 16:38:00
1楼
第一步 下载MEGA的调试软件并安装,在富士电机日本官网有下载。
第二步 MEGA有2个通讯口和1个USB口,你可以选用USB口(普通迷你USB接口,市售),如果你选用USB,那么你的所有控制均将在PC上进行,且USB容易受干扰。或者是将面板卸下,可以看到第二个通讯口,也可以使用RS485的通讯端子进行,如果你不使用USB,那么你需要自备USB转RS485或RS232转RS485.

第三步,打开软件,然后与以前G11通讯类似。

Regards

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-15 18:55:21
2楼

    MEGA的调试软件可惜我没能找到。另外我看了下那个MEGA变频器上只有一个RJ-45

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-16 18:50:47
3楼
原来是MEGA变频器,面板给配错了。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-17 14:21:03
4楼
用USB-485转换器可以用串口调试软件对变频器进行通讯调试吗?

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-12-17 14:44:56
5楼
G1S(MEGA)标配已经不带有面板,如果你有面板的话,可以使用市售的USB(类似与MP3)的电缆,也就是MiniUSB电缆进行通讯。

版主家大头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2010年8月29日
发表于:2010-12-17 15:06:33
6楼
MAGE所用的面板型号是:TP-E1U MEGA。很容易跟VP的面板混淆:TP-E1 VP.;两者的外观的区别就是前者面部有个miniUSB接口

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-23 15:47:17
7楼

现用FRENIC Loader3软件调试富士G1S变频器,出现连接不上的情况。如图

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-23 15:51:10
8楼

用USB-485转换器,然后通过RJ45接口接到变频器上。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-23 16:18:18
9楼

通讯设置是不是错了。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-23 16:22:33
10楼

还是连接不上,郁闷!

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-25 10:39:28
11楼
通讯怎么设定。还请各位指教,谢谢!急!

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-12-25 10:42:20
12楼

总是连接不上。                    

 

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-12-25 11:31:27
13楼
如果使用非面板的USB,那么请确认变频器的通讯参数设定中使用的是富士的专用协议,而非Modbus协议。

huangqin32000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年10月03日
发表于:2011-07-20 00:17:53
14楼
在哪里下载软件呢?请指教

隨風--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2012-08-05 11:24:15
15楼
引用 yuanle 的回复内容:G1S(MEGA)标配已经不带有面板,如果你有面板的话,可以使用市售的USB(类似与MP3)的电缆,也就是MiniUSB电缆进行通讯。


又试一试,发现用RS485端子连接不上,而用MINI USB却没有问题,是什么情况?