如何实现DOPB、PLC和VFD-B间的通讯? 点击:1029 | 回复:5



朱丽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年3月13日
发表于:2010-11-16 22:59:43
楼主
那位高手能否指点一下。我想用人机DOP-B05S100(COM2)与PLC DVP-40EH00T2(COM1)共同控制伺服电机,同时用同一个PLC(COM2)通过485通讯控制两个VFD-B变频器,启停和改变变频器的转速。我根据DVP-PLC 应用技术手册【101 例】中12.2 PLC 与台达VFD-B 系列变频器通讯 (MODRD/MODWR) ................12-7例子,设定了所有的参数,可是通讯没反应。我应该怎么调试?需要加终端电阻吗?如果加我应该怎么接线?四个装置的通讯地址应该怎么设?人机和PLC哪一个做主站?



寒武紀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2010年9月27日
发表于:2010-11-17 18:25:36
1楼
可以人机连PLC com1口,232方式,人机做主站,然后伺服和变频器用485连接PLC com口,PLC做主站,通过台达的PLC link于下面设备通讯。

江郎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-30 13:46:18
2楼
很简单的问题  问我买东西  我告诉你  13901629147

3CWQZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 821回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:4676
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2010-12-06 00:05:48
3楼
2楼正解,但有个错误,应该是伺服和变频器用485方式和PLC的485口连接

NewPLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2010-12-06 00:17:30
4楼
3楼正解!!!!!!

江郎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-12-06 15:22:00
5楼

是程序  和设置通讯参数的问题   如果硬件都是完好的话