请教三菱伺服E6报警问题~ 点击:20206 | 回复:18



sxjiangx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2010-11-08 18:31:25
楼主
请教三菱伺服E6报警问题~


请教大家一个问题,三菱伺服控制器,一上电就出现AL E6报警,查说明书是紧急停止断开,但是我们没有设置紧急停止按钮,而且我们照书上说的,查了EMG和SG两端之间并没有断开。但是报警仍不能解除,请问还有什么原因能导致E6报警?谢谢大家



lgy698

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月04日
发表于:2010-11-09 20:40:25
1楼
伺服没有ON状态,设置参数就可以了

sxjiangx

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2010-11-13 13:10:28
2楼
请教大家一个问题,三菱MR-E-AG伺服控制器,一上电就出现AL E6报警,查说明书是紧急停止断开,但是我们没有设置紧急停止按钮,而且我们照书上说的,查了EMG和SG两端之间并没有断开。但是报警仍不能解除,请问还有什么原因能导致E6报警?控制电源我用的的是外部DC24V电源,+24V接1#脚VIN,0V接13号脚SG,8#脚MEG和SG短接,根据lgy698
老师的建议我把41#参数都设置为不需用外部配线自动切换为ON,还是一上电就出现AL E6报警,请老师们指教,谢谢大家

ryanding

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2010-11-13 15:05:57
3楼
你的内部电源输出和com端没连接,还是在cn1b里面,也就是cn1b的3脚和13脚。连接后问题应该能解决。

sxjiangx

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2010-11-14 10:45:28
4楼

三菱MR--E--AG只有一个CN1啊.没有CN1A和CN1B.我不知道内部电源和COM如何连接.请老师们指教.谢谢.

sxjiangx

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2010-11-17 19:30:25
5楼
谢谢老师们的回答.故障我已解决了.

terry_scut

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2011-03-16 20:08:30
6楼

我也遇到了同样的问题,我的是MR-E-10A驱动器,同样也是出现AL.E6报警,但检查过EMG与SG之间没有断开,现在不知道是什么原因,希望楼主能够解答一下,十分感激!

cody001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年12月23日
发表于:2011-08-13 11:18:24
7楼
我也有同样的问题啊,请细说一下好么?

游牧人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2011-08-18 11:50:38
8楼
e的需要接24v电源

中达焦健

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:545
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2011-08-24 10:03:24
9楼
各位:这里是台达伺服的论坛,此问题麻烦请到三菱论坛讨论,谢谢!

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-08-29 12:29:36
10楼
引用sxjiangx 的回复内容:谢谢老师们的回答.故障我已解决了.

  祝贺你呀,是怎么解决的呢,能分享一下你的成果吗?

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2011-12-10 07:30:50
11楼
当不外接电源的时候CN1B插头的3和13要接在一起/

sadw246347

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年8月24日
发表于:2011-12-22 18:36:10
12楼

紧急停止线没焊,焊好后还要和负号线连接起来。应该就可以了?

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2011-12-25 08:08:59
13楼
E系列的要外接24V电源

安然无恙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2012-01-03 18:47:07
14楼
ENG跟SG接起来了,但没有24V电源相当于没接

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2012-01-30 16:12:44
15楼
如果是MR-J2S的可以用内部电源,MR-J3的只能外接24V电源

c5857728

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:232
  • 注册:2012年3月11日
发表于:2012-03-19 20:32:18
16楼

我的J2S-B一直出现E7报警代码,怎么解决啊?

新663007749

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年9月16日
发表于:2016-09-16 15:18:03
17楼

回复内容:

对:sxjiangx 谢谢老师们的回答.故障我已解决了.     内容的回复:

您好。我也出现同一问题,是怎么解决的呢?

工控鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年7月13日
发表于:2017-09-04 09:11:12
18楼


回复内容:

对: 游牧人 e的需要接24v电源 内容的回复!

是不是EMG接24V