hdb5892575
各位老师你们好!
我现在用台达伺服作位置控制,ASDA-AB系列,想用到参数P2—65的Bit13=1功能,可这个参数我没弄明白,该参数设定范围是0∽FFFF,这应该是16进制吧?可伺服参数设置软件该参数默认为0X0000,到底应设为多少才能满足限位产生时只能反方向脉冲有效?望老师指点,谢谢!
踏沙行
设置成2000就可以了。
yanshaoyang
恩是2000