请教台达AB系列伺服参数的设置 点击:1181 | 回复:2



hdb5892575

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 77回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:291
  • 注册:2007年11月14日
发表于:2010-09-24 21:28:05
楼主

各位老师你们好!

         我现在用台达伺服作位置控制,ASDA-AB系列,想用到参数P2—65的Bit13=1功能,可这个参数我没弄明白,该参数设定范围是0∽FFFF,这应该是16进制吧?可伺服参数设置软件该参数默认为0X0000,到底应设为多少才能满足限位产生时只能反方向脉冲有效?望老师指点,谢谢!




踏沙行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 927回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1424
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2010-09-25 16:39:57
1楼

设置成2000就可以了。

yanshaoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2010年5月19日
发表于:2010-11-19 21:38:31
2楼

恩是2000

 