急!伦茨变频器的几个问题,望高手解救! 点击:1781 | 回复:4



icefree520

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2010-01-26 15:11:38
楼主

       变频器型号为伦茨EVS9321-ES,想问下:

                 1.采用内部电源接线端子X5的A1,28接通,是否为变频器启动,电机启动?

                 2.端子X5,A2设置为"MCTRL-QSP",是否变频器判断故障端子A2就输出一个24V的信号?

                 3.X5的E1端子是否为停止端子?

                 4.变频器报故障后是否需要手动复位?




九尾狐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2010-01-26 20:47:33
1楼

与参数有关啊,好好看看说明书吧,很复杂。

    另外谁知道伦茨EVS9300变频器上电总显示GLBAL DRIVE ININT
是怎么回事
是系统在自检么??

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2010-01-27 12:34:36
2楼
是系统参数自检, 主板坏了                     

张正云ZHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2011-04-14 09:39:52
3楼
那位老兄有伦茨EVS9321-ES的中文说明书,那里网站有下载,请告知一下,急用,谢谢

sgh123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:844
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2011-09-16 11:03:39
4楼

1  28号端子是使能端,你才用的方式是内部供电24V

2、X5的A2输出端是通过高低电平判断驱动器的启动与停止,高电平为快停有效。

3 X5的E1端子为数字信号输入端,可以在GDC软件里自定义该端子的功能。

4,、变频器报警后需要手动复位。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师