icefree520
变频器型号为伦茨EVS9321-ES,想问下:
1.采用内部电源接线端子X5的A1,28接通,是否为变频器启动,电机启动?
2.端子X5,A2设置为"MCTRL-QSP",是否变频器判断故障端子A2就输出一个24V的信号?
3.X5的E1端子是否为停止端子?
4.变频器报故障后是否需要手动复位?
九尾狐
与参数有关啊,好好看看说明书吧,很复杂。
另外谁知道伦茨EVS9300变频器上电总显示GLBAL DRIVE ININT 是怎么回事 是系统在自检么??
变频器调速
张正云ZHANG
sgh123
1 28号端子是使能端,你才用的方式是内部供电24V
2、X5的A2输出端是通过高低电平判断驱动器的启动与停止,高电平为快停有效。
3 X5的E1端子为数字信号输入端,可以在GDC软件里自定义该端子的功能。
4,、变频器报警后需要手动复位。