西门子EC0变频器运行10HZ报F0001故障 点击:331 | 回复:0



AUTO ZH

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2009-12-15 15:24:46
楼主
一台西门子ECO系列90kw变频器,拖动90kw离心风机,运行10HZ报F0001故障,检查供电电压正常,检查电机发现被同一风道的另一台风机拖动反转引起。