上位机和台达的PLC通讯,多数上位机是主的。这个不用什么设置,台达PLC默认就是从站,不需要做任何设置,直接调用MODBUS协议就可以了。但我们默认的是ASCII,如果要用RTU,必须把M1143置ON。
注:M1143*
SLAVE 模式时,COM2(RS-485)的ASCII/RTU 模式选
择 (Off 时为ASCII 模式On 时为RTU 模式)
MASTER 模式时,COM2(RS-485) 的ASCII/RTU 模式
选择(配合MODRD /MODWR/MODRW 指令使用(Off 时
为ASCII 模式On 时为RTU 模式)
[14950]
[9528]
[21280]
[10122]
[20308]
[39089]
[13479]
[7589]
[8832]
[10057]

客服
小程序
公众号