qidave
我用的是430的变频器,负载是风机,变频器的功率是160KW,电机是132KW的,现在遇到一个问题,前天变频器报F0003的故障,但是复位不了,后来断电重新启动,就是启动不了,控制电路没有问题,而且面版上5不停的闪烁,后来我只有在面版上起动了,但是变频器的所有运行信号都没有了,大家帮我分析一下
永刚
估计变频器逆变有问题了啊,你断电复位后机器能正常显示吗。联系维修的吧,
小印度
我专做西门子的,希望能帮你,我需要了解控制方式等详细情况。13917761062
李延全08
你没说明书吗?
看下F0003是什么故障。控制电路没问题 负载也没问题吗?
负载有问题你断电复位也不会有用的!
dzd2008
袁泉
F0003,是指欠电压。检查供电电源和负载。
dabing7521
电话致电吧 我们为你解决 长春市 86785213
请问dabing7521贵姓,我打电话找你,谢谢
第五世纪冰川
恢复出厂数据,再重新设置参数,看能不能解决问题 。
重新设置,将面板控制改成外部端子控制。
再试试。
设备维护
jiangxliu