430变频器启动不了 点击:1304 | 回复:14



qidave

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-09-24 14:58:00
楼主

我用的是430的变频器,负载是风机,变频器的功率是160KW,电机是132KW的,现在遇到一个问题,前天变频器报F0003的故障,但是复位不了,后来断电重新启动,就是启动不了,控制电路没有问题,而且面版上5不停的闪烁,后来我只有在面版上起动了,但是变频器的所有运行信号都没有了,大家帮我分析一下




永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2009-09-24 16:16:45
1楼

估计变频器逆变有问题了啊,你断电复位后机器能正常显示吗。联系维修的吧,

小印度

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2009-09-24 19:56:45
2楼

我专做西门子的,希望能帮你,我需要了解控制方式等详细情况。13917761062

李延全08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-24 20:23:05
3楼

你没说明书吗?

看下F0003是什么故障。控制电路没问题 负载也没问题吗?

负载有问题你断电复位也不会有用的!

dzd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2009-09-25 07:15:55
4楼
F0003是欠电压,要是在北京的话我可以到现场看看 13522320288

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-09-25 07:22:23
5楼

F0003,是指欠电压。检查供电电源和负载。

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-09-25 08:35:46
6楼
谢谢大家,负载和供电都没有问题,如果逆变有问题应该变频器启动不了的,现在我的变频器还工作,就是控制电路启动了,只能用面版启动,还有所有的反馈信号都没有,

dabing7521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-25 08:41:13
7楼

电话致电吧  我们为你解决 长春市  86785213

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-09-25 08:58:08
8楼

请问dabing7521贵姓,我打电话找你,谢谢

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-09-25 12:33:14
9楼

恢复出厂数据,再重新设置参数,看能不能解决问题 。

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-09-25 14:02:19
10楼
恢复出厂设置也解决不了

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-09-25 16:18:50
11楼

重新设置,将面板控制改成外部端子控制。

再试试。

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-09-27 14:54:59
12楼
以上方法都试过了,没有用,打电话给西门子说不是变频器的问题,所以不过来维修,郁闷.

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2009-09-27 17:53:13
13楼
变频器使用了都长时间了?如果有几年了,就打开看看钱路板直流取样电阻时否有脱焊.如果是新机,看看380v电源是否有缺相.在维保期内排除自设备的故障,找一下原来的代理商.往往代理商比西门子技术服务办事效率来的高.

jiangxliu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2007年5月02日
发表于:2009-09-27 18:25:19
14楼
不知道你的变频器是在什么环境下使用。请给变频器搞一下卫生,尤其是控制电路板。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师