容量为0.75KW的台达变频器主滤波电容的启动电阻
点击:
481
| 回复:
2
口袋数码
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2007年6月30日
发表于:2009-05-05 08:50:16
楼主
容量为0.75KW的台达变频器主滤波电容的启动电阻烧毛了,看不出阻值,请教各位老师。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新手报导
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2007年8月25日
发表于:2009-05-05 22:05:06
1楼
那个系列的啊!说清楚啊!M的是120欧!
回复
引用
举报
316
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 644回
年度积分:0
历史总积分:854
注册:2007年4月22日
发表于:2009-05-15 11:38:59
2楼
随便装个10W几十欧的就可以 没有太大讲究