求助simodiver611u电源模块故障 点击:857 | 回复:2



huang7303

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年8月31日
发表于:2008-08-31 14:33:53
楼主
 

我们一台设备上使用的西门子611u电源模块一加使能,右下角的红灯Uzk直流超压报警。我们也将电源模块、滤波器、驱动等模块更换,仍然是这种现象,用万用表量超压时直流700多伏。我们将滤波器去掉,电源直接接到模块上,可以加上使能,但回零点停不住,动作不对,且偶尔将24伏直流保险全部熔断,我们的电源模块上输入有二个380伏进线,和24伏直流。另该设备偶尔也可以正常使用。请问是什么原因?谢谢!




专业西门子系统硬件维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2011-05-25 19:04:34
1楼
611u电源模块一加使能,右下角的红灯Uzk直流超压报警,这种情况应该是电源模块或三相供电 有问题!

wangdiheut

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年1月26日
发表于:2011-08-02 19:55:45
2楼
直流母线电压过高可能是直流电阻烧毁或者接触器有短路相