请台达技术支持解答 点击:3185 | 回复:8



wuhehe

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2008-07-30 10:49:06
楼主

最进看台达PLC手册有些地方不解?

1、D1010为当前扫描时间,我设定为固定扫描时间20MS到D1039,连线看D1010为20.5MS?怎么不等于20MS呢?

2、D1344、D1345、D1346、D1347分别为CH0、CH1的补偿脉冲,这个在位置控制上的应用?

3、D1328~D1331分别为CH0、CH1的偏移OFFSET脉冲,这个在位置控制上的应用?

4、直线插补指令跟的点到点间最高输出频率是两轴的合成速度么?

谢谢!




lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-07-30 11:15:09
1楼

1。D1010为当前的扫描周期,用来显示每次程序执行完毕的扫描周期,扫描周期不是一成不变的。即使你固定扫描周期为20ms,仍然会有一些偏差。但是偏差很小。

2.D1334、D1335、D1346、D1347主要应用于人为补偿位置的偏差的场合

 

pengjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2009-07-23 10:41:21
2楼

台达公司有没有技术支持电话啊?找不到

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-07-23 13:41:24
3楼

PLC技术支持 0512-63403008-3732   lesing 

 

meibo123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2009-07-23 14:45:37
4楼
批发各种PLC编程电缆/PLC锂电池和各种触摸屏电缆Q:1048811647
有台达的线出售

SNYTGH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2010-11-30 15:23:26
5楼

台达技术支持的那种免费400电话,谁知道?不胜感激!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2010-12-02 08:38:44
6楼

台达没有400 免费技术支持。

 

qyanghuaq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2011-05-11 17:26:36
7楼
台达没有400 免费技术支持。

维修高手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2011-07-15 14:57:32
8楼
台达电话02158639595,台达没有400电话,强烈要求400电话