13732617926
请教AD/DA控制多台直流电源(电镀)的干扰问题!
直流电源为定制信号(0~10V)。开始未做隔离,隔离后仍然干扰
请列位高人赐教
YTT2008
在每个用的+与-间加0.1UF-0.5UF 25V的电容,另信号线要用屏蔽线。
我有OMRON的C200H-DA003卖的,全新的工厂买的没用完可特价供应,有意的话发邮件给我,998169KK@163.COM
zjl1234567
用电流信号会好很多的,电压信号不适合长距离传输
chenyilun
AD/DA模組沒有做隔離,使用隔離模組CS1W-PDC__.