急!请教AD/DA控制多台直流电源(电镀)的干扰问题 点击:367 | 回复:4



13732617926

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2008-06-22 20:43:51
楼主

请教AD/DA控制多台直流电源(电镀)的干扰问题!

直流电源为定制信号(0~10V)。开始未做隔离,隔离后仍然干扰

请列位高人赐教




YTT2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-06-23 14:44:28
1楼

在每个用的+与-间加0.1UF-0.5UF 25V的电容,另信号线要用屏蔽线。

我有OMRON的C200H-DA003卖的,全新的工厂买的没用完可特价供应,有意的话发邮件给我,998169KK@163.COM

zjl1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年3月28日
发表于:2008-06-26 15:28:24
2楼

用电流信号会好很多的,电压信号不适合长距离传输

13732617926

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2008-06-26 17:12:57
3楼
电压信号不适合长距离传输,那有何限制

chenyilun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2008-07-25 10:24:23
4楼

AD/DA模組沒有做隔離,使用隔離模組CS1W-PDC__.

 