台达PLC与MODBUS设备通信求助! 点击:697 | 回复:4



重点是学习

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-10-11 08:22:00
楼主
用台达PLC与带有标准MODBUS-RTU模式的设备通信,共两台设备,设备地址分别为1和2。通信接口RS485。

用03号命令读地址00H,得到SV值;
用06号命令写地址00H,修改SV值;
用04号命令读地址00H,得到PV值;



重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-10-11 08:31:00
1楼
可以给我电话,我在广州13802946607,大家的工作都很忙,有什么需要协商的事情可以电话联系!

风越

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2007-10-11 10:18:00
2楼
没有意见

bg7mka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2007-10-11 21:21:00
3楼
你在广州哪啊?我也在广州

小T

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2007-10-12 14:49:00
4楼
直接按照协议指令格式写就好了, 我刚做过,可以的