询问:关于台达PLC-EH与台达伺服电机的编程 点击:1205 | 回复:4



张家港市

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:57帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2007-08-19 13:36:00
楼主
我现用台达EH-40系列PLC控制4台伺服电机,接入Y0、Y2、Y4、Y6,发出脉冲+方向,Y0和Y2发完脉冲由M1029、M1030确定,我想知道的是Y4和Y6发完脉冲后由哪个特殊继电器确定,另外,显示Y0、Y2、Y4、Y6的当前脉冲植的D内存继电器分别是哪个。



单身穷人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2007-08-19 16:55:00
1楼
顶一下

李晓东-PX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2007-11-15 14:34:00
2楼
Y4脉冲发送完成标志M1036 Y6脉冲发送完成标志M1037   Y0  Y2当前脉冲数D1336-D1339,Y4 Y6当前脉冲数D1375-D1378 !

张家港市

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:57帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2008-04-13 13:50:30
3楼

现在好像不对为,Y4  Y6的当前脉冲数的寄存器D1375-D1378好像不管用,我手动操作按钮,移动一定距离,在D1336-D1339中有数值,但是在D1375-D1378中没有数值为,一直是0,搞不通为。另外,Y4  Y6有没有剩余脉冲的特殊寄存器呀。

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-05-06 14:17:38
4楼
448036217@QQ.com