当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
西门子6RA70使用中遇到的问题
点击:
1105
| 回复:
5
波萝夹心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2004年5月13日
发表于:2007-05-05 21:52:00
楼主
大家好,最近几天我单位橡胶密炼机使用的西门子6RA70直流驱动器经常出现A031报警(直流电机:1100KW,电枢电压660V,电枢电流1772A,励磁电压220V,励磁电流24A,转速980转/分)。当启动电机时出现该报警该报警,电机不能增速。当运行中出现该报警,不影响电机运转。对速度调节器进行优化不能解除报警。
另外还有一个问题就是近期该机还出现空载时电枢电压不稳现象,当在500转/分运行时,空载电枢电压在100-400多伏范围内快速抖动。但在有负荷的情况下,电枢电压却能够稳定在300多伏处,电枢电流也很稳定。在全速高负荷运转时,电枢电流却高达2000-3000A。以上现象未能查找到原因,如何解决请指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
波萝夹心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2004年5月13日
发表于:2007-05-06 07:04:00
1楼
迷茫中请高手指教。
回复
引用
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-05-06 19:19:00
2楼
查一下控制回路,
系统是否有漏电,
回复
引用
举报
蔡云强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2007年4月24日
发表于:2007-05-11 09:10:00
3楼
(1)检查调节器是否有断开,
(2)可以去优化调节器,
(3)重新设置P590和P591的参数
我们是西门子系统集成商, 有问题互相交流. 13396654393 蔡云强
回复
引用
举报
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2007-05-11 09:54:00
4楼
呵呵,密炼机不就是7095吗。你公司不会是佳通旗下的吧,要不还是打我公司电话好了。
回复
引用
举报
MAZHIXUE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2007年12月12日
发表于:2013-03-13 15:39:32
5楼
电枢回来应该有接地现象,电缆也要查查,待这些解决了再优化调节器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器如何让电机紧急停止?
[11931]
电机软启动时电流太大,2000A...
[6598]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
6RA70故障F067求助!
[6752]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
用变频器控制永磁同步电机是...
[7720]
打开变频器看看都有什么?
[11029]
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号