西门子6RA70使用中遇到的问题 点击:1105 | 回复:5



波萝夹心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2007-05-05 21:52:00
楼主
大家好,最近几天我单位橡胶密炼机使用的西门子6RA70直流驱动器经常出现A031报警(直流电机:1100KW,电枢电压660V,电枢电流1772A,励磁电压220V,励磁电流24A,转速980转/分)。当启动电机时出现该报警该报警,电机不能增速。当运行中出现该报警,不影响电机运转。对速度调节器进行优化不能解除报警。

    另外还有一个问题就是近期该机还出现空载时电枢电压不稳现象,当在500转/分运行时,空载电枢电压在100-400多伏范围内快速抖动。但在有负荷的情况下,电枢电压却能够稳定在300多伏处,电枢电流也很稳定。在全速高负荷运转时,电枢电流却高达2000-3000A。以上现象未能查找到原因,如何解决请指教。




波萝夹心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2007-05-06 07:04:00
1楼
迷茫中请高手指教。

siemens服务

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-05-06 19:19:00
2楼
  查一下控制回路,
  系统是否有漏电,

蔡云强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-05-11 09:10:00
3楼
(1)检查调节器是否有断开,
(2)可以去优化调节器, 
(3)重新设置P590和P591的参数

我们是西门子系统集成商, 有问题互相交流.  13396654393 蔡云强

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2007-05-11 09:54:00
4楼
呵呵,密炼机不就是7095吗。你公司不会是佳通旗下的吧,要不还是打我公司电话好了。

MAZHIXUE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2013-03-13 15:39:32
5楼

电枢回来应该有接地现象,电缆也要查查,待这些解决了再优化调节器

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师