台达VFD-B 变频器的问题
点击:
1014
| 回复:
2
LHS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月12日
发表于:2007-03-22 18:44:00
楼主
有一台台达VFD-B 22KW460V变频器,当输入电压380V时,变频器DC电压495V左右,并且经常报LV ,一天3-4次,这个电压是否正常?请赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刚学三天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2007年2月26日
发表于:2007-03-23 21:47:00
1楼
你那个变频用多长时间了,DC电压不止这么多吧,可能是电容坏了.
回复
引用
举报
LHS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月12日
发表于:2007-03-23 22:11:00
2楼
还不满3个月
回复