6SE70调试基本参数设置 点击:32520 | 回复:316



唐山味儿不浓

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 21:37:00
楼主
                            6SE70调试基本参数设置         
恢复缺省设置        
    P053=6    允许参数存取
        6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
    P060=2    固定设置菜单
    P366=0    0:具有PMU的标准设置
        1:具有OP1S的标准设置
    P970=0    参数复位
参数设置    P060=5    系统设置菜单
    P071=    装置输入电压
    P095=10    异步/同步电机,国际标准
    P100=    1:V/f控制
        3:无测速机的速度控制
        4:有测速机的速度控制
        5:转矩控制
    P101=    电机额定电压
    P102=    电机额定电流
    P103=    电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
        当离开系统设置,此值自动计算。
    P104=    电机额定功率因数
    P108=    电机额定转速
    P109=    电机级对数
    P113=    电机额定转矩
    P114=3    3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
    P115=1    计算电机模型
        参数值P350-P354设定到额定值
    P130=    10:无脉冲编码器
        11:脉冲编码器
    P151=    脉冲编码器每转的脉冲数
    P330=    0:线性(恒转矩)
        1:抛物线特性(风机/泵)
    P384.02=    电机负载限制
    P452=    %    正向旋转时的最大频率或速度
    P453=    %    反向旋转时的最大频率或速度
        数值参考P352和P353
    P060=1    回到参数菜单
    P128=    最大输出电流
    P462=    上升时间
    P464=    下降时间
    P115=2    静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
    P115=4    电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。  1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。  2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低  3)CUVC板坏  4)母线电压P071标定的太高 5) cdust: 引用   加为好友   发送留言   2007-9-20 22:24:00 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三) F006 报警意思:母线过电压  1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻  2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流  1)编码器信号不好,或丢转  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次  3)变频器输出是否短路或有接地故障  4)负载处于过载状态  5)电机与变频器是否匹配  6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转  1)P830=15,屏蔽掉此故障  2)编码器信号不好,或丢转  降低负载  • 释放抱闸  • 提高电流极限  • 提高失步/堵转时间P805  • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792  仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5)  • 提高转矩极限或转矩设定值  仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P



不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2009-06-16 16:55:34
281楼
CUMC唐工能介绍下吗?

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-06-17 18:10:35
282楼
你的回答让我受益非浅,谢谢了!以后碰到难题还的找你帮忙,望唐山味不浓大哥多多教导

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2009-06-17 19:00:18
283楼
多谢回答,希望工控多点这样的贴子哦!!

student_xu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-19 15:08:59
284楼

好啊,谢谢。看资料真的太费劲了。

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2009-08-12 21:25:22
285楼
西门子变频器&PLC培训

http://www.pulse-man.com/

培训中心简介:
中心备有完善的试验设备,舒适的课堂环境,人性化的授课方式。由于西门子工控产品门类众多,为了达到我们专业化的水准,我们每个产品都有专门的讲师授课,每个讲师都是一个产品的专家,这样足以保证每个学员接收的都是专家级授课。

-培训对象
毕业或即将毕业的与电气专业相关的大学生(电力电子类、工业自动化类、机电专业、工业控制类专业等相关专业)
各企业生产、设备管理人员、自动化电气工程技术人员、自动化设备(生产一线)操控人员、电气设备维修行业从业人员、自动化电气公司业务人员等欲提高自动化专业技术理论水平的人士。
二.授课方式
1、由本中心具有多年一线实践经验和理论基础的年轻讲师主讲。
2、科学安排课程,理论知识和动手操作,随讲随练结合实物点评,保证学员的学习质量。
3、本培训中心有自己制做的视频教程、图片教程
4、在讲课中大量穿插故障案例和解决方法,使学员学习理论知识更形象,动手实操目的更精准。

三、报名条件
具有一定实力、志向、电工电子基础知识的都可报名。收到您的培训申请后,我们将尽快确认开课日期。
四、培训目标
1、无实际操作基础人员通过培训学习,对变频器和PLC能够进行系统掌握,即能够对变频器和PLC进行正常调试维护保养以及处理常见故障。
2、熟悉变频器和PLC的人员通过培训学习,更能把握变频器和PLC使用的深层问题(如工艺控制),针对实际情况做到快速反应、即时解决故障为正常生产保驾护航。

李许波

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 79回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:226
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2009-08-21 16:49:38
286楼
本人初学,谢谢楼主!

CXF0010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2009-08-21 17:57:50
287楼
楼主水平很高,学习了!

不知勿笑0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2009-09-14 18:07:28
288楼

学习了,唐山味儿不浓,太感谢了

流声

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2009-09-22 17:25:52
289楼

请问下,变频器带制动单元和制动电阻,用于钻井行业,在运行时,由于底层的原因,变频器的输出电流有规律的变化,这时制动电阻也在响,而且响的频率和电流的变化是一致的,请问制动电阻响,是坏了吗?

 

 

乔峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年11月10日
发表于:2009-11-16 12:40:33
290楼
大哥,小弟是刚接触变频器的初学者。对一台6SE70的参数设置不是很明白,可否请您解释以下?谢谢,希望不吝赐教。P561=620 P564=255 P586=16 P640.1=22 P640.2=148 P651=107 U239.1=15 U239.2=106 U239.3=0 U240.1=18 U240.2=20 U240.3=0 U281.1=12 U281.2=619

想学变频

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2009-11-23 20:22:53
291楼
唐山味儿不浓,你好!

本人初学变频维修,遇到西门子MM430(110kw)和G150 (220kw)变频器的驱动板存储芯片24c32损坏了的情况,不知你有无该芯片的数据文件。西门子的变频器型号版本信息都存储在驱动板的24系列芯片上,一旦损坏很难修复。本人开始注意积累这方面的资料,比如富士G9主板存储片93c56,西门子MM430的37kw机器,有现成的数据文件,愿免费与各位分享,谢谢你的关注!!!

本人的邮箱:hyb087960@sina.com

hzyhzhjp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年8月20日
发表于:2009-11-25 18:58:39
292楼
如何测量6SE7035输出功率

zsgw2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2010-02-26 11:00:40
293楼
回复内容:
对:victor1981 关于我还想请问一下,P734.4=431是表示什么意思? 内容的回复:

连接器K0431

zsgw2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2010-02-26 11:07:18
294楼

请教?西门子《矢量控制》K0153是什么值?速度控制环节的输出,怎么一下子就成为转矩呢?见参数设置6部分P100=4的情况

lovejianjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2010-03-27 18:48:12
295楼

太强。请问各位高手,我只是简单的设置几个开始参数。就自学习。这样能不能烧电机或变频器有损伤

补充一下。只是把电机标准,及电源电压及一些我知道的东东输入进行。然后就自学习。这样会有伤害吗?

急等回复。

xiaobudian

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:66帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2010-03-29 14:29:08
296楼

学习

受益匪浅,有空探讨学习一下

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2010-05-06 15:58:35
297楼
回复内容:
对:zsgw2004 关于

请教?西门子《矢量控制》K0153是什么值?速度控制环节的输出,怎么一下子就成为转矩呢?见参数设置6部分P100=4的情况

内容的回复:这个问题没必要研究,知道结果就行了,你就把他当做定理就行了


4412

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2010-05-07 22:38:59
298楼

你好唐山味儿不浓,,6SE70变频器如何设置成用PMU控制,如果是没有电机的话怎么调试变频器,,要设置那几个参数

jiang350643611

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-10-09 10:49:49
299楼
楼主  弱弱的问下+建议一下  可以建一个QQ群  大家可以在那里多多向你学习下  咋样???  本人小东北!!嘿嘿

落叶红尘123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2009年8月31日
发表于:2010-10-10 20:24:47
300楼

各位大侠,这有一台西门子420变频器5.5kw的上电报A0503    在网上查着是芯片24c02的程序坏了,但是 没有在变频器中找到这个芯片


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师