当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
首页
上一页
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
下一页
尾页
6SE70调试基本参数设置
点击:
32816
| 回复:
316
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 21:37:00
楼主
6SE70调试基本参数设置
恢复缺省设置
P053=6 允许参数存取
6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
P060=2 固定设置菜单
P366=0 0:具有PMU的标准设置
1:具有OP1S的标准设置
P970=0 参数复位
参数设置 P060=5 系统设置菜单
P071= 装置输入电压
P095=10 异步/同步电机,国际标准
P100= 1:V/f控制
3:无测速机的速度控制
4:有测速机的速度控制
5:转矩控制
P101= 电机额定电压
P102= 电机额定电流
P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
当离开系统设置,此值自动计算。
P104= 电机额定功率因数
P108= 电机额定转速
P109= 电机级对数
P113= 电机额定转矩
P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
P115=1 计算电机模型
参数值P350-P354设定到额定值
P130= 10:无脉冲编码器
11:脉冲编码器
P151= 脉冲编码器每转的脉冲数
P330= 0:线性(恒转矩)
1:抛物线特性(风机/泵)
P384.02= 电机负载限制
P452= % 正向旋转时的最大频率或速度
P453= % 反向旋转时的最大频率或速度
数值参考P352和P353
P060=1 回到参数菜单
P128= 最大输出电流
P462= 上升时间
P464= 下降时间
P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。 1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。 2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低 3)CUVC板坏 4)母线电压P071标定的太高 5) cdust: 引用 加为好友 发送留言 2007-9-20 22:24:00 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三) F006 报警意思:母线过电压 1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻 2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流 1)编码器信号不好,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次 3)变频器输出是否短路或有接地故障 4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢转 降低负载 • 释放抱闸 • 提高电流极限 • 提高失步/堵转时间P805 • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792 仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5) • 提高转矩极限或转矩设定值 仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
maohui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2007年4月30日
发表于:2007-10-27 17:22:00
181楼
To:大家
我厂使用的6SE7090变频器是使用过程中出现电源板及CUVC板损坏现象。更换新板下传参数后总报F011故障,此时我们并未启动电机,而板子也是新的。请各位高手指点。急!急!!急!!!
多谢了!
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-27 17:48:00
182楼
是开机就报FO11吧,可能是电流取样电阻坏了,去试试修理一下,不行就报修.
回复
引用
举报
想飞de小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年3月26日
发表于:2007-10-28 13:45:00
183楼
请教大哥:一般变频器(6SE70系列)调试步骤 能给详细说一下吗?象先开环再闭环,摩擦力,转距这些测试,做TRC图形等等。
请唐山大哥给详细说说调试过程
PS:咱们是半个唐山老乡
回复
引用
举报
想飞de小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年3月26日
发表于:2007-10-28 13:47:00
184楼
我遇到过一次F011,在开始调试时,变频器输出有两相短路了。
回复
引用
举报
maohui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2007年4月30日
发表于:2007-10-29 09:29:00
185楼
我把具体现象在跟大家描述一下:我们首先发现板子上X9的1、2端子间短路,经检查发现整块板子被击穿。随后又发现CUVC板亦有损坏现象。所以我们更换了这两块板子。更换后24VDC可以上电,但是报F011。下传参数后仍然报F011。检查变频器输出端子每两相间的电阻均平衡。请问是什么问题,下一步该如何去做?
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-10-29 17:01:00
186楼
唐山味儿不浓老师:你好!
请教,现在是这样的,我用的是整流加逆变的方式控制。上位机不参与控制逆变器,只是需要监控它的一些参数:比如,速度,起停与否,等等 ,这些参数在什么地方找,又设为多少呢?
另外就是我电机加了编码器,功率也不大,P114的参数我设为多少呢,P130的参数 设为11还是15呢?
还有一个问题就是,有一个项目是整流加逆变器,输入是690。直流是890V的 逆变器是1500W的一台主的 一台辅的 ,共用一台平衡电抗器,他们是同时启动,我想请教,他们需不需要对参数特别的设置 我找遍了都没找到,但我看整流一主一辅都需要设置P76着个参数,逆变难道不需要设置吗?
期待你的回复,!谢谢
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-10-29 17:04:00
187楼
不好意思 是1500KW 打错了 !
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-10-29 17:10:00
188楼
不好意思 是1500KW 打错了 !
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-10-29 17:10:00
189楼
不好意思 是1500KW 打错了 !
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-30 08:33:00
190楼
1,那些上位机显示的数据,可以到变频相对应的DB块中查找,参数设置和你的控制方式,DB块编写有关系是,例:如果是DP控制的话,那么P734.1 对应状态字1 ,那么在DB块中从变频起读的第一个字就应设置为状态字对应的位,共 16 位. 注意位的高低顺序哦.
2,一般p114=0 p130=10(无编码器) P130= 11 (有编码器)
关于第三个问题,我不肯定,交给唐山味不浓来解答吧.
回复
引用
举报
小郎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年2月10日
发表于:2007-10-30 14:54:00
191楼
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-11-01 09:05:00
192楼
千山独步,谢谢了!
回复
引用
举报
lihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2006年11月01日
发表于:2007-11-16 23:02:00
193楼
老师们:请教个问题,现在我有两台6SE7031-8TF60需要用6SX7010-0FJ00的同步SLB板进行运行同步,但不知道这个参数该怎么设置呀,另外我把两台相同功率型号的CUVC板换了,不知道需要设什么参数不?
期待着老师们的指点,同时也在此谢谢了!
回复
引用
举报
堵车
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年8月30日
发表于:2007-11-21 22:52:00
194楼
唐山师兄,6SE71的变频,双向DI/DO口 我这样设置为何无效 X101/3 定义成故障输出 P651.1=B0160 ,X101/4 定义成运行 P652.1=B0104 请唐山兄指点迷津!!先谢过了
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-21 23:16:00
195楼
TO:堵车呀
在变频器的X101/3输出故障指示就应该让P651.1=106(指示灯接在X101的2.3即可.如果将双向DI/DO口设置输入使用时,需将相对应的开关量输入的参数标号下的值设置为0.变频器运行指示X101/4时,需将参数P652.1=104
回复
引用
举报
堵车
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年8月30日
发表于:2007-11-22 20:48:00
196楼
TO:千山独步
您好!
感谢你的回答! 我设置P651.1=106 在故障时还是无输出,后来我将P651.2设置成B0106 在故障时居然有输出了,不知标号1和标号2有什么区别? 另外,P654.2在设置时显示破折号,参数不能输入, 不知是什么原因? 是被其它什么功能占用了吗,我恢复了出厂设置还是如此
回复
引用
举报
gk_boy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 574回
年度积分:0
历史总积分:1729
注册:2007年9月01日
发表于:2007-11-23 23:41:00
197楼
好贴,顶
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-29 09:42:00
198楼
唐山味儿不浓老师你好,我的70通单相电(S相和T相}报F0029,断电后E间断闪烁,70系列我接触的不多,请赐教。
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2007-12-15 14:09:00
199楼
唐工你好,我手里有台6SE70系列变频器,我给S相和T相通单相电时,刚开始显示一个E,又显示4 个E,稳定之后显示F029,能帮我分析一下吗
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-12-15 14:57:00
200楼
F029故障是找不到传感器信号,当把两个传感器都拆掉时会报F029,g一般从传感器的前端开始查(可能是传感器前端的A7三极管坏了).当这两个管子同时坏时也显示FO29.
你也可以到自助资料库中搜一下"变频维修实例",也许对你有帮助.以上内容也是从里面摘编的.仅供参考了.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器接地故障
[10780]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
变频器基础问答集锦
[8450]
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
变频器常见故障 新
[86210]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
下一页
尾页