应用要求:对脉冲输出0用高速计数器0进行计数,用CTBL进行目标值一致比较,登录比较表执行一系列中断程序。
目的:脉冲输出0每输出81个脉冲,PLC输出一个高电平信号(此电平信号由中断程序输出)。
实现时存在问题:PLC高电平信号输出没有规则,不是按照预计设定,脉冲输出0每输出81个脉冲,PLC输出一高电平脉冲。同时,高电平信号个数没有达到预计要求。我设定33个中断程序,目标值都是81的倍数,好像有些中断程序没有执行一样。
要求解答: 1、用高速计数器0来计数脉冲输出0是否可行?
2、出现上述问题的原因是不是程序的执行时间跟不上脉冲输出0的输出速度,因为我采用当脉冲输出0输出完成时对高速计数器0进行复位。还是别的原因?
谢谢您的解答先!如果您感觉我没有说清楚的话我将附上我的相关程序。