首页 上一页 1 2 下一页 尾页

使用变频器的难题 点击:1786 | 回复:55



雪之狼

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-26 14:42:00
楼主
各位,在使用变频器调速时,变频器一启动,前端的漏电开关就跳掉!有没有好的解决办法????急!!!!!



雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-06-02 09:15:00
21楼
吉文功:你好!请问有专门的变频器用漏点开关 吗?哪里有?

  

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-06-02 11:07:00
22楼
这个问题是经常遇到的,脉冲型漏保由于设计缺陷,跟变频器的载波矛盾,会引起误动作。我们与漏保厂共同研究过,现在有的厂家的产品已改进了。遇到这种问题,有两个办法处理:换漏保厂的最近生产的产品,换电流型的或延时0.4S的。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2006-06-02 14:54:00
23楼
应选用变频器专用漏电保护器

肥佬

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2006-06-05 17:21:00
24楼
还是不安装漏电开关好!试过多次跳闸,都是跳过漏电开关,随后用了多年也无问题.

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-06-06 09:41:00
25楼
张京华兄:好久没看到你,可好!现在哪家厂有这种专用的漏电开关??介绍介绍!!!另外,上次你说空压机改造的问题能够解决,能否把方案发到我邮箱:feichuan433@163.com 

谢谢!

wjj765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-06 16:15:00
26楼
我遇到过这样的情况,就是DANFOSS的,变频器的特性(载波)决定了它的对地漏电流很大。所以不要加装漏电保护开关,这不是故障。

白开水88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:677
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2008-08-13 10:54:05
27楼
应选用变频器专用的漏电开关,或者放大动作电流和延迟时间