使用变频器的难题
点击:
1786
| 回复:
55
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-26 14:42:00
楼主
各位,在使用变频器调速时,变频器一启动,前端的漏电开关就跳掉!有没有好的解决办法????急!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-06-02 09:15:00
21楼
吉文功:你好!请问有专门的变频器用漏点开关 吗?哪里有?
回复
引用
举报
张京华
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年11月08日
发表于:2006-06-02 11:07:00
22楼
这个问题是经常遇到的,脉冲型漏保由于设计缺陷,跟变频器的载波矛盾,会引起误动作。我们与漏保厂共同研究过,现在有的厂家的产品已改进了。遇到这种问题,有两个办法处理:换漏保厂的最近生产的产品,换电流型的或延时0.4S的。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年6月02日
发表于:2006-06-02 14:54:00
23楼
应选用变频器专用漏电保护器
回复
引用
举报
肥佬
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年5月08日
发表于:2006-06-05 17:21:00
24楼
还是不安装漏电开关好!试过多次跳闸,都是跳过漏电开关,随后用了多年也无问题.
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-06-06 09:41:00
25楼
张京华兄:好久没看到你,可好!现在哪家厂有这种专用的漏电开关??介绍介绍!!!另外,上次你说空压机改造的问题能够解决,能否把方案发到我邮箱:feichuan433@163.com
谢谢!
回复
引用
举报
wjj765
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 588回
年度积分:0
历史总积分:1807
注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-06 16:15:00
26楼
我遇到过这样的情况,就是DANFOSS的,变频器的特性(载波)决定了它的对地漏电流很大。所以不要加装漏电保护开关,这不是故障。
回复
引用
举报
白开水88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 94回
年度积分:14
历史总积分:677
注册:2005年10月12日
发表于:2008-08-13 10:54:05
27楼
应选用变频器专用的漏电开关,或者放大动作电流和延迟时间
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
为什么在超级终端内无法输入...
[6788]
关于变频器故障责任问题
[5898]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8131]
(已结帖)变频擂台第118期——变...
[14175]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
CS3000培训资料献给同行
[6291]
为什么变频器带角形接法的电...
[9796]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页