当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
使用变频器的难题
点击:
1786
| 回复:
55
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-26 14:42:00
楼主
各位,在使用变频器调速时,变频器一启动,前端的漏电开关就跳掉!有没有好的解决办法????急!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-26 15:36:00
1楼
漏电开关不装不行吗?
回复
引用
举报
康飞龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年1月05日
发表于:2006-05-26 15:56:00
2楼
好好检查线路,主要查接地是何种方式?
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-26 16:02:00
3楼
由于是安全必须要求,所以必须要装漏电开关!接地方式为接大地!
回复
引用
举报
地狱火 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年4月12日
发表于:2006-05-26 18:55:00
4楼
先检查一下变频器有没有问题.
回复
引用
举报
宁波 _91
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-05-26 19:18:00
5楼
把载波频率降低
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-27 08:53:00
6楼
谢谢各位指点! 变频器没有问题,调整载波频率也没有用!
回复
引用
举报
心似海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2006年5月26日
发表于:2006-05-27 09:20:00
7楼
个人感觉INV前端不用装漏电保护,就装一空开和保险丝就可以了。进线侧布线完成后就基本不会有问题了。再说INV出现如果出现对地短路漏电的话,变频器本身就有保护了。
回复
引用
举报
冒进军
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-27 10:22:00
8楼
如果真的要装漏电保护,你可以先装一个空开,试好以后在进行漏电开关的配置,这样你不就可以更好的鉴定是漏电开关还是变频器的问题了吗?如果装了空气开关还调范围就缩减到变频器和电机了,那就把电机脱开,然后在上电,照此方法你总会找出原因的.如果还不行你可以从电源线脱开,到电机脱开,相信你一定能够找到原因
回复
引用
举报
小生有理
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 190回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年8月08日
发表于:2006-05-27 11:25:00
9楼
我遇到过多次这样的情况,包括DANFOSS和ABB大品牌都这样。变频器的特性决定了它的对地漏电流很大。所以不要像对待一搬设备一样加装漏电保护开关,这不是故障,拆掉得了~~~~
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2006-05-27 12:45:00
10楼
变频器前端还是不装漏电保护装置
回复
引用
举报
二极管 _9
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 521回
年度积分:0
历史总积分:1001
注册:2006年5月12日
发表于:2006-05-27 12:53:00
11楼
各位老师,大家好
请教一下:步进电机上电过一两分钟发热(还没驱动)
这跟驱动板有什么关系,是不是驱动板哪有问题.
回复
引用
举报
天涯孤舟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年5月25日
发表于:2006-05-27 13:57:00
12楼
步进电机上电后有点发热这是正常现象,当然不是太热的.因为上电后,电机就有转矩,它是为了保持负载的位置不变动而需要的力矩,所以这时电机已经有功率输出了
回复
引用
举报
王行洲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2004年1月09日
发表于:2006-05-27 14:03:00
13楼
同意 小生有理 说的,确实ABB变频器前端加漏电总跳,我也使了十几台了,只要前面有漏电,那是一定跳的
回复
引用
举报
一切皆有可能 _25
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2005年4月06日
发表于:2006-05-27 15:02:00
14楼
最好不要用漏电了,如果一定要用的话将漏电的电流放大.
回复
引用
举报
tsd59
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2006年3月06日
发表于:2006-05-27 15:52:00
15楼
漏电开关选型对??
还是线路上的漏电流过大,检查一下控制线路
回复
引用
举报
萝卜糕
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 687回
年度积分:0
历史总积分:1173
注册:2004年2月11日
发表于:2006-05-27 16:04:00
16楼
这是因为变频器内部有相当多的安规电容,在上电一瞬间,会有比较大的电流流向大地,会引起漏电保护器的动作.
要解决这个问题可以考虑在变频器上电时不要经漏电供电,启动后再切换回来.否则无法解决.这是原理决定的,相当多的测试仪表也有这个问题.
回复
引用
举报
随心缘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2005年1月02日
发表于:2006-05-27 16:29:00
17楼
变频器前不要安装漏电开关,因为变频器要接地的。
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-27 16:56:00
18楼
谢谢各位!正如小生说的基本上所有的变频器接漏电开关都会跳,看来这个问题有点难解决啦!装空开当然没问题啦,只是有的客户他必须要求装漏电开关!有没有更好的办法?????
回复
引用
举报
吉文功
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年7月03日
发表于:2006-05-30 11:17:00
19楼
选用变频器专用漏电保护器,或选用动作电流为300mA的漏电保护器。
回复
引用
举报
永胜自动化
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2004年9月27日
发表于:2006-06-01 16:18:00
20楼
剪了脱扣线圈连线。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
为什么在超级终端内无法输入...
[6788]
关于变频器故障责任问题
[5898]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8131]
(已结帖)变频擂台第118期——变...
[14175]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
CS3000培训资料献给同行
[6291]
为什么变频器带角形接法的电...
[9796]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页