西门子6SE70.440.420.430.ECO.MDV等求助与交流
点击:
19541
| 回复:
349
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-29 21:47:00
楼主
有西门子问题大家可以讨论和交流!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-30 07:56:00
81楼
你那机器是多大功率的?两个都一上电报,查电压检测部分!
回复
引用
举报
gaoqiang
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:618
注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-30 15:40:00
82楼
驱动电路,驱动模块电压不会正负不会发生变化,驱动小片是好的,是那里故障,
驱动电源电压22伏,有没有正负,驱动变压器初级3跟线。
回复
引用
举报
挖掘机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2004年8月05日
发表于:2006-08-30 16:00:00
83楼
各位大侠,6SE70系列变频器的模拟量输出的:4-20MA怎么设定?先谢啦!!
回复
引用
举报
绿水青山
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年8月03日
发表于:2006-08-30 16:08:00
84楼
M430 45KW的变频,报警A503,我换了一块驱动板好了。西门子变频器的驱动板18.5~45KW能否通用?我怎样才能修改驱动板功率?有谁知道,请赐教!谢谢!
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-30 18:27:00
85楼
gaoqiang:机器型号和什么故障(报警)
挖掘机:看看说明书吧
绿水青山:看一下板子定货号是不是一样的!新版本和老版本是不能通用的!相同版本改一下驱动电源的24C02改到45KW就可以!
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-07 11:12:00
86楼
请问有一MM440变频,上机之后电机外壳会带电,是怎么回事?
回复
引用
举报
ydc123
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:141
注册:2006年5月25日
发表于:2006-09-07 16:27:00
87楼
小张你好!我有台MM 440 4.0KW的机器上电运行出现F054,将其I/O板上的东西都搞得不差不多了,还是不行!你有好办法没有??
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-09-08 00:01:00
88楼
黄石:
你打看机器看一下里面是否有受潮或打火现象,清理一下!
阳光一代
我碰到过接触不好腐蚀,一运行就报F0054
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-08 13:22:00
89楼
感谢张工,以后请多指教
回复
引用
举报
ygl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-12 12:45:00
90楼
我的MM430被雨滴从顶上淋着,三个整流块全部爆了,靠近的板子一层炭灰,擦后外观可以,要不要送厂家修,还是换整流块
我的整流块是MDD56-12N1B-418P,有没有可以替换的
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-12 17:37:00
91楼
三相模块都没有问题!
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-12 17:37:00
92楼
大家好。近来修理一台mm440,37KW的。是被雷击的,现在上电其中一个指示灯闪亮,没有操作屏。初步判定为过压!但是我把其中两个光藕次级短接,(不知道是不是电压检测!)但是故障依旧……实在没有找到哪里是电压检测端,往指教……
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-09-12 18:24:00
93楼
ygl
你那机器进水炸整流模块,要好好查一查了!板子上我估计是有问题的,看一下底板中间层有没有打火!确定没问题的话,MDD56/12可以用SKKD81/16替代!修的话也不用整个机器,单独故障板就可以啊!
lied
你先去找个面板上电看看,雷击的我碰到的故障比较多!并不一定是过压或欠压
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-13 08:49:00
94楼
小张:请问你知道这台变频器哪里是电压检测吗?四层板,看不到走线,郁闷……
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-13 10:31:00
95楼
小张,你好!
请问它的电压检测是在哪里呢,板层太多,看不清~~~~郁闷!
请指教!
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-13 13:18:00
96楼
请教:SIEMENS 6RA2431-6DS22-0直调,启动后电机转速不稳定,无报警信号,是什么原因,如何解决?谢谢
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-09-13 18:19:00
97楼
lied
你确定是电压检测有问题的话,788和周围元器件看看吧!
黄石
接触是否好,外部也查一下!参数问题的可能比较大
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-14 10:11:00
98楼
哦。张工,谢谢您的回复
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-14 17:30:00
99楼
谢谢小张,我在788的1脚输入端发现一个贴片三极管(可能是)损坏,由于有2个788检测,也就有2个一样的三极管,可是现在不能判断是哪个坏了,都没有完全短路。也有可能是2个都坏了。
型号是:A7s 10
后面的10是打横的……
请问这是什么管?参数是多少呢?
谢谢……
回复
引用
举报
lied
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-14 17:49:00
100楼
个人猜想:可能是2个串起来的2极管。
还有就是,有什么方法可以测试这个788的好坏吗?最好是外加直流电。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
A3140能否用A3120代换
[6392]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
变频器是否真的省电?
[6730]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12569]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页