西门子6SE70.440.420.430.ECO.MDV等求助与交流
点击:
19474
| 回复:
349
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-29 21:47:00
楼主
有西门子问题大家可以讨论和交流!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-08 21:19:00
21楼
请教,西门子MM440/430 ,不加模块时会报A503,正常么?
现在手头有台MM430变频,上电报A503,检查R0026参数值为"0" ,此机器损坏严重整流\逆变都炸了,驱动电路\对管\电阻\稳压管等损坏较多,现在已修复正常[反压正常], 但不能运行[报F003]!
测主控板电压检测反馈[A788J]有2.5V对应530V直流,请教各位同仁,是不是没有安装IGBT模块的原因呢?
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-09 06:27:00
22楼
西门子MM440/430 ,不加模块单独对电源驱动板上电,是显示A0503和0.00,这是正常的!
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-09 06:35:00
23楼
整流\逆变都炸!注:检查一下装模块的板子,是否中间层有打火!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-09 19:51:00
24楼
张兄:
我的变频器是45KW的,IGBT有2块并联使用,因原来检测不全面,以为是1块坏了,到最后发现2块都坏了! 现在把其中一个模块损坏的[上下桥]地方断开了^ 可是,还是不行,我担心在定一个模块,还报A503,我看我的头就大了!
有什么好的办法,把A503 或F003屏蔽了么?
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-10 07:45:00
25楼
你是不是把模块的触发端给断开了啊,这样你可要注意了当心炸模块。另外你不装模块肯定是要报A0503的,你只有一步一步来,先修复电源驱动板,再接上假负载装模块试机。
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-10 21:19:00
26楼
我以前的群以无法使用!!!现在的群是24556221!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-10 22:05:00
27楼
明天我定个模块,看看装上后,能不能正常,告诉大家结果^呵呵,我觉得悬啊! 有建国这个情况的给我执个招吧
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-11 21:21:00
28楼
事实证明,不是模块的原因,问题出在驱动板 ,而且,我排除了24C02程序丢失问题,A788J问题,电压检测反馈2.3V ,为何还报A503呢? 麻烦大家在来讨论一下^
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-12 07:29:00
29楼
驱动部分如果你确定没问题的话,整机装起来!(觉得悬,代一个模块上去)断开电容,给它供直流!看看!
回复
引用
举报
大悲123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2005年11月24日
发表于:2006-05-12 08:18:00
30楼
哪位朋友有西门子6SE70伺服驱动器的中文说明手册,有的话请发给小弟一份,先谢了!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-12 09:20:00
31楼
这里有个正常的驱动板,换上就OK! 问题是这块板子怎么才可以修起来,问题何在?有点迷惑了
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-05-12 19:32:00
32楼
先检查电源啊,然后检查电压检测
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-16 11:23:00
33楼
已经搞定! 问题出在电流检测A786J 上,因为A788J和A786J公用5V电源,是电源受到影响,导致A788J没有正常工作!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-18 22:50:00
34楼
西门子输出电压电流都平衡,带小电机报F0023,有没有比较好的 解决办法呢?
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-19 07:28:00
35楼
你那个是440吗?是的话可以把参数里的缺相保护关掉!
回复
引用
举报
jxw
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2004年1月13日
发表于:2006-05-19 16:13:00
36楼
请问MM420驱动电路中A7s、1Es、B2是什么东西?
回复
引用
举报
绿水青山
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年8月03日
发表于:2006-05-19 16:43:00
37楼
我单位有台MM430 45KW的泵类变频坏了,上电报A503,检查R0026参数值为"96" ,用万用表粗略判断整流、逆变模块没坏,上电时没听到接触器的吸合声,请大家帮忙分析原因。非常感谢!
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-19 19:35:00
38楼
那应该是电压检测的问题,查查A788J和周围元件!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-21 13:36:00
39楼
是西门子440 ,我粗略的看了以下参数,没发现缺向保护参数,能详细告知么?
回复
引用
举报
cll9771
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:969
注册:2006年4月12日
发表于:2006-05-22 16:35:00
40楼
A788J和A786J,哪位有资料?
cll9771@163.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
A3140能否用A3120代换
[6392]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
变频器是否真的省电?
[6730]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12569]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页