求助台达PLC能否和弘格,爱雷斯测温模块通信? 点击:2991 | 回复:21



yanggtuansm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-10 16:33:00
楼主
我想用台达PLC控制温度,但台达又没有TC系列温度模块,想采用弘格或艾雷斯等测温模块采集温度信号,其他模块也可以,用PLC来处理。如果可以通讯,版主能否指点一二?



清风剑客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-07-10 18:14:00
1楼
如果是标准的modbus协议,应该可以通讯。 如果测温路数不多,可以用台达温控表,然后plc用通讯读取,同一家产品,通讯程序很好写。

yanggtuansm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-10 20:45:00
2楼
谢谢你的回复,我是做电子焊接设备的厂商,温控回路在10路到20路之间,所以不可能用温控器.以前用西门子plc配它的模块很好用,如果选用台达PLC只能用温度模块,我想应该是标准modbus协议,我看见过它和三菱PLC能正常通信,如果楼主有时间我可以把模块的通信协议给您看看,我在这里再次谢谢你

新四军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2005-07-11 14:05:00
3楼
台达又专门的modbus协议指令,modrd(读)modwr(写),如果你的协议是标准的,直接用就可以了,不需要什么。 另外20路温控回路用温控表也没有什么问题,我见过28路温控用通讯连接到plc上的,也没见有何问题出现。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-07-11 14:27:00
4楼
温控表 和上述模块价格相差无几

yanggtuansm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-11 20:53:00
5楼
是标准modbus协议 但我试过,用以前的罗升温度模块的通行程式就不能通讯 ,为什么? 谢谢 请温以上大虾台达温控器多少钱一台?泓格测温模块1000元左右? 谢谢

yanggtuansm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-12 09:19:00
6楼
是标准modbus协议,是不是不能通讯?

新四军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2005-07-12 12:10:00
7楼
泓格测温模块1000元左右是几路?,台达的温控器有尺寸大小之分,你可以找就近的经销商或办事处询价。 标准的协议通讯起来非常便利

yanggtuansm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-12 12:31:00
8楼
泓格模块每个为八通道,如果果不是modbus协议,是不是就不能通讯,如果能还需要什么硬件?

新四军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2005-07-12 16:27:00
9楼
如果不是,也可以通讯,但是你要知道他的协议格式,可以用plc的rs指令,将此格式发出去。对方会有回应的。 rs指令可以参考台达plc手册,又专门说明。 手册在www.delta-cimic.com or www.delta.com.tw

zf2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2002年11月16日
发表于:2005-07-13 12:03:00
10楼
台达的指令因和三菱的差不多的,我有现成的三菱和泓格二模块的程序.

yanggtuansm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-07-14 14:10:00
11楼
以上大虾;我终于遇到知音,能否给我一份三菱PLC的程序。谢谢!我的电子邮件是:yangguangsmt@163.com

TOM-Zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2005-07-17 09:50:00
12楼
台達TC模塊8月初會在中國大陸上市.請與各地分公司聯繫

TOM-Zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2005-07-17 15:44:00
13楼
台達TC模塊8月初會在中國大陸上市.請與各地分公司聯繫

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-07-18 10:38:00
14楼
推荐一款S1116模块,热偶 热阻任意输入,16通道,标准MODBUS 协议,RS485接口。请参考,谢谢。 欢迎上网:www.xmson.com.cn

不羁的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2001年12月14日
发表于:2005-07-21 17:18:00
15楼
台达PLC可以和泓格的温度模块通讯,已经尝试过和泓格的7018通讯上,而且通讯程序很简单。

micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2005-07-24 14:32:00
16楼
台达TDA系列的温控器带MODBUS通信功能的大概500/个。面板大小不同价格也有所不同。如果和台达的PLC一起使用是非常不错的。台达的产品线比较齐全,最可惜的是没有通用的PID调节器,比如控制压力、留量等的PID调节器,虽然用TDB系列的也许能实现相同的功能,但面板上显示的是温度总让人觉得不对劲。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-02 13:50:00
17楼

高性能[url=http://dianhanji.persianblog.com]交流点焊机碰焊机[/url]

高性能[url=http://dianhanji.persianblog.com]点焊机[/url]特点:
1、 全国首创高精度滑轨式运动机构
2、 稳定的加压机构焊接电流
3、 无接触式开关调节
4、 高位单片机快速控制
5、 恒电流、恒电压输出可调闭环控制
6、 过载缺压自动保护
7、 18组焊接参数存贮
8、 输出电流监测
9、 计算机远程控制


































尊敬的朋友:您好! 

我们是[url=http://www.szseo.com.cn]深圳市一网互联科技开发有限公司[/url]的,我公司致力于为中国的企业提供一流的网络营销服务。我

们公司的主要服务包括[url=http://www.szseo.com.cn]搜索引擎优化,搜索引擎营销[/url],[url=http://www.wzdoctor.com]网站诊断,网站

策划[/url]。下面这篇文章也许会让你震惊! 

中国80%的网站有病! 

你不相信吧?现在就请按照如下方法检查一下你的网站!! 
网站收录的问题.输入了网址在搜索引擎中都找不到自己的网站信息. 
2。输入自己的公司名自己的网站都不在首页 
3。在搜索引擎里输入网址出现乱码
4。首页以动画为主,结果搜出来就一个公司名,什么都没有. 
4。网站打开速度奇慢,结构混乱,找产品和联系方式很难。 
5。网站全部为asp动态程序,里面的内容很难被搜索引擎理解. 
6。网站的访问量没有进行过任何统计或监测. 
7。网站几乎无人访问,排名在100万名以外. 
8。访问量依赖与各种网络推广.离开了推广几乎就没有访问量.
9.各大搜索引擎前面都是竞争对手的网站,以为人家是做了很多广告。。。。。 
人病了,你应该去找那里? 那么你的企业网站病了,你该去那里?? 
也许你自己懂点医学常识,一些感冒你可以自己尝试治疗.唯一要注意的是不要把非典当成了感冒治! 

赶快致电我们的营销专家热线吧:0755-61305851 
我公司客服电话为:0755-83777808,83776072 传真:0755-83776557。
网站诊断详细情况:http://www.wzdoctor.com 
我们已帮助二百多家企业在网上获得了成功,比如: 
[url=http://zuanshidaoju.blogfa.com]钻石刀具,金刚石刀具[/url]---深圳建新钻石刀具厂
[url=http://www.0755tm.net]商标注册深圳商标注册[/url]---深圳0755广告有限公司
[url=http://www.chinagreenlight.com]无极灯高频无极灯[/url]--深圳市格林莱电子技术有限公司
[url=http://www.szsjdnwx.com]深圳电脑维修[/url]---深圳大众搬家公司
[url=http://www.szanges.net]冷水机,工业冷水机[/url]---香港安格斯集团
[url=http://paiduiji.persianblog.com]排队机,排队系统,银行排队机[/url]---深圳瑞晟电子有限公司
[url=http://www.armitage.com.cn]酒店管理软件酒店管理系统[/url]---广州万迅软件集团
[url=http://jiaodai.persianblog.com]胶袋厂家[/url]--深圳市惠康塑料包装有限公司
[url=http://www.mrjk01.com.cn]健美生澳宝定邦[/url]--深圳市每日健康科技有限公司
[url=http://szxianhua.blogfa.com]深圳鲜花预订鲜花网[/url]

nejingjing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-12-20 09:22:00
18楼
请教如何将80EH plc 中的ASC模式转换成RTU模式.谢谢谢谢谢谢

330340511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-04-06 15:43:00
19楼
我是台达的代理商,有谁缺资料的向我要!我可以给你们,如果你们有什么问题,也欢迎你们来电询问。我们公司有很好的技术支持,干工控十多年了,很少有解决不了的问题!欢迎来电:010-82252118
联系人:马涛   EMAIL:matao12332@163.com
qq330340511

chw168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-01-31 09:09:00
20楼

热门招聘