提供三菱技术交流平台 点击:55947 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-06 11:49:00
301楼
phate,自助资料库有下载。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-06 15:32:00
302楼
哇,钟大哥,几天没来你这,这里这么热闹啦,呵。。。 phate,要的资料我已下载,并且使用了,不过东西太大,不能用邮箱传送,只能通过QQ或MSN,你看你那种方便,告诉我,我可以传给你,不过要星期一之星期六白天才行

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-06 16:57:00
303楼
c.d,兄弟你真会剥削你们老板,连上网费都省了。我还说怎么我们讨论得这么热闹也不见你插个贴子上来,原来早把兄弟们忘了看都不来看一下。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-06 18:05:00
304楼
呵。。工资低就要学会剥削一下老板补贴自己,没办法啊,人是逼出来的,呵。。 我最近不是不想来,确实很忙,最近手头有设计任务,现在还没有完成,所以来看看的时间少了,不过我会多来的。支持支持支持技术交流!!!呵。。 对了,我发现现在很多对日本人有意见的人总是跑到三菱论坛来捣乱,真没意思,技术交流嘛,干嘛要政治化,何况如果有国产好东东,我们何必研究外国的产品,还要骂我们是汉奸,这些人真的不讲道理。既然如他所说那么爱国,何必跑到这里来呢。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-06 18:32:00
305楼
无奈+气愤+……

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-06 19:34:00
306楼
钟大哥,今天我试了下,具体结果如下: 我用SW7D5C-GPPW,在"软元件测试"中给D8177设定值,用"诊断"菜单中的"PLC诊断"检查有无错误:1,D8177可以设为1234都不报错,但在PLC断电后再通电,它自己恢复为7. 2,D8121可以设置为1234且不报错,且断电后再通电仍为1234. 3,D8174始终为0, 4,D8173始终为-1, 5,D8176初始值为-1,可以设为1234但开机时恢复为-1. 我不确定后面的几个D是否有帮助,你帮我看看?

张小平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2005-06-06 22:33:00
307楼
我是学自动化的,偏化工的,三年里学了好多门课,现在渐渐觉得以前学的在综合起来了,都有用。可是还是觉得我们学的广,但不深。自动控制原理,但片机,过程工程控制 三门是学位课,觉得一整个控制系统,我们都可以把它搞定了。像你们单位,是不是要这样要求的??

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-07 08:27:00
308楼
理论和实践还有很多差别,楼上的加油吧。

漂者无踪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2005-06-07 17:21:00
309楼
你们好:    我现在用的是三菱64点的PLC,软件用的是GPPW和MCGS通用版,在调试进入了最后阶段的时候出现了这样的情况,请各位大哥大姐们给诊断一下问题出在哪了。    1、PLC右边的四个指示灯最下端的指示灯一直在闪烁;    2、PLC与电缆成功连接,但是程序无法写入读出;    3、错误代码是6401。   请各位给予支持,谢谢了。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-07 17:30:00
310楼
ganyp,你的程序有严重错误,可能没有END或进入死循环。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-07 18:47:00
311楼
fsangang,D8173、D8174是不能用程序驱动的,我们应该可以在程序的开头给D8177传送数据。我们接下来就是试试看一台PLC能不能带3台以上的485模块了。最好你将外部线路接好来试。

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-07 19:47:00
312楼
今天我问了上海凌电的那个搞PLC的,他说一个2N最多可以支持31个站,前提是温控表也要能支持这么多才行.

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-07 19:52:00
313楼
温控表还在OEM中,需等待.

向来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2005-06-07 20:18:00
314楼
TO ganyp: 最下面的灯是错误指示,代码意思为"程序和数不一致",希望对你有所帮助.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-07 21:15:00
315楼
向来,欢迎加入。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-07 22:29:00
316楼
三菱PLC的状态LED的简单说明: 一般三菱PLC都有四个用来指示PLC工作状态的LED,它们分别是: POWER:电源指示灯 RUN:运行指示灯 BTT.V:电池电压下降指示灯 ERROR:出错指示灯,该灯闪烁时表示PROG-E(程序出错),该灯长亮时表示CPU-E(CPU出错)

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-07 22:30:00
317楼
当只有POWER亮时,这时PLC已经接入电源,但运行开关未打开或运行端子没有接通,这时PLC不运行内部程序或处于编程状态。 当POWER、RUN同时亮时,这时PLC处于正常运行状态。 当POWER亮ERROR闪亮时,这个状态表示PLC的程序出错,PLC停止运行。 当POWER、ERROR同时亮时,这个状态一般是硬件故障造成的,PLC停止运行,多数是因为CPU外围电路及I/O板故障引起。 运行开关已经合上,只有POWER亮,PLC不运行,多数是CPU板故障引起。 一个灯都不亮,外部电源不通或PLC电源板故障。

hyiling

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2005-06-07 22:44:00
318楼
你好 你可以用VB开发PC-PLC的软件吗?PC当界面用 我的QQ461522414

漂者无踪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2005-06-07 22:51:00
319楼
谢谢你们,现在问题已经解决了。 但是我现在又出现了一个新的问题,我是用一个485接口同时驱动三个PLC的,在通讯电缆20米的时候能够正常的使用,但是我换到100米的通讯电缆就是无驱动了,我想知道是什么原因,有什么解决的方法吗?因为我们的工程要求是200米的传送距离。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-08 09:52:00
320楼
hyiling,可以。 ganyp,你用的是什么电缆线,屏蔽性能台何,你这种情况大多是干扰引起的,检查一下你的接地。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师