提供三菱技术交流平台 点击:55947 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 22:16:00
241楼
从你上面说的我帮你做了一个统计,FX2N-16MR 3台,FX2N-32CCL 3台,FX2N-485BD 3块,A1、128点一套。

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-03 22:16:00
242楼
要多少钱啊?大概,你帮我看看.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 22:18:00
243楼
还得有一个AJ61BT11,再加上人机,应该就这么多了吧。

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-03 22:21:00
244楼
其实人机和128点DI/DO现在都有用,我比较关心AJ61BT11,A1(除128点DI/DO外)一套,FX2N-16MR, FX2N-32CCL 的价钱

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 22:23:00
245楼
也就一台工控机的钱吧。除非你不用那么多个温控仪。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 22:27:00
246楼
不过你们这个系统这么大,应该收得起价钱啊,不会在乎这么点钱吧。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 22:31:00
247楼
我先撤了,不陪你头痛了。

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-03 22:31:00
248楼
呵,一台单机,不能搞的太夸张了,这么多的温控点,唉........

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-03 22:32:00
249楼
好的,谢谢钟哥!好人:)

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-03 22:34:00
250楼
下次来佛山,打个招呼就可以了,没问题,欢迎你来玩.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-04 12:28:00
251楼
fsangang,把你们的温控表改成CC-link,不是可以省很多事吗?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-04 12:35:00
252楼
钟大哥,你有没有设计过电路图?我是说整个的供电和配电的电路图,在现场安装的时候,应该怎么来选择所使用的线径大小呢?我现在正在设计一个流水线的整体电控图,牵涉到在现场指导安装时如何选择线径大小的问题。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-04 12:46:00
253楼
c.d,一台设备从接单到交货全是我一个人搞定,配电线路,电子线路,电路板设计等我一个全包了。你的电线暗敷用5A/平方,明敷的话就用7A/平方。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-04 12:53:00
254楼
呵。。。钟大哥你不会是自己剥削自己吧,呵。。 你说的明敷和暗敷是什么意思?5A/平方和7A/平方是指总电源的配线标准吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-04 13:13:00
255楼
c.d,明敷就是架空,暗敷就是入线槽。5A/平方是说每平方毫米的载流量{铜芯线}。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-04 13:17:00
256楼
那选择时是空气开关的容量大还是线的容量大? 那我们的就是暗敷了。

徐洁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年4月23日
发表于:2005-06-04 15:50:00
257楼
ldp x0 检测上升缘,请问上升缘信号延时多久?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-04 16:29:00
258楼
??上升沿你不知道是什么概念吗?只是一个从低电平变到高电平的一个瞬间,如果非要问时间,那么只能告诉你,这个变化是光速,而LDP采集到信号后的运算时间为0.08ms. 如果你还不了解,那么你应该先去买本PLC入门的教材看一下。

fsang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-06-04 18:28:00
259楼
你说的温度表改成CC-LINK,是说让温控表支持CC-LINK通信模式对吗,我不能确定我们的制造商能否做到.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-04 19:13:00
260楼
c.d,空气开关如果做总开关,我建议用1.7-2倍总电流,如果用于电机保护,建议使用1.2倍电机额定电流。主电线选用1.3倍计算截面以利于系统的扩充。 徐洁,PLC检测到上升沿后,内部有一个扫描周期的有效时间。 fsangang,如果你们的温控仪是用单片机来处理通讯,那么应该是可以做到的。