求助台达vfd-a变频器ol报警
点击:
1900
| 回复:
3
心愿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2006年2月27日
发表于:2005-01-28 23:26:00
楼主
台达vfd-a7。5kw变频器空试电机也ol报警运行在30hz有11a电流只要超过13a一会就报警,换过变频器和电机也调过v/f曲线和载波频率连到电机线都换过我就感到困惑7。5kw电机额定电流就有15a怎么13a就跳我还调大变频器额定电流到120%也没什么效果,空试升频率到50hz电流6。3a
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天王星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2003年2月10日
发表于:2005-02-01 14:54:00
1楼
请和我联系wnb678@126.com
回复
引用
举报
yang1399
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年9月27日
发表于:2005-02-01 15:37:00
2楼
换一台电机试试。
回复
引用
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2005-02-02 18:32:00
3楼
电流传感器有问题呀! xiaohan.zhang@deltadg.com.cn